Здравствуйте, подскажите пожалуйста с выбором программного продукта (в том числе и платного) для создания отказоустойчивого iscsi хранилища.

Что имеем: две одинаковые железки с 12 винтами в каждом. Железки не поддерживают аппаратное зеркалирование данных. Использоваться они будут под vmware iscsi хранилище, тоесть доступ к данным должен осуществляться по SAN. Необходимо сделать такую систему, где при выходе из строя одного хранилища, все данные сохранялись бы и была возможность (пусть с небольшим простоем в час-другой) запусть систему без потери данных.

 

Posted
Для работы c VMware уж лучше используйте NFS, чем iSCSI.

 

Хранилище же сделайте на ZFS под OpenSolaris. Только не забудьте два SSD Intel X25-E 32GB (SLC) под ZIL поставить.

а почему nfs лучше чем iscsi ?
Posted

Исключительно практика. NFS под OpenSolaris с ZFS показал существенно более быстрые результаты, чем iSCSI под OpenSolaris с ZFS на одинаковом железе. Да и в управлении оказался проще - бэкапы делать через снапшоты, виртуалки переносить/клонировать и пр.

 

И еще важный момент - не жалейте оперативной памяти под файлер. У меня в трех файлерах в продакшене по 64Гбайт оперативной памяти в каждом.

 

Если захотите L2ARC (кэш на чтение) - тогда используйте SSD ТОЛЬКО на SLC. Рекомендую X25-E 64GB. Дорого, но действенно. Эффект ощущается только с не менее четырех 64GB X25-E.

Posted
Исключительно практика. NFS под OpenSolaris с ZFS показал существенно более быстрые результаты, чем iSCSI под OpenSolaris с ZFS на одинаковом железе. Да и в управлении оказался проще - бэкапы делать через снапшоты, виртуалки переносить/клонировать и пр.

 

И еще важный момент - не жалейте оперативной памяти под файлер. У меня в трех файлерах в продакшене по 64Гбайт оперативной памяти в каждом.

 

Если захотите L2ARC (кэш на чтение) - тогда используйте SSD ТОЛЬКО на SLC. Рекомендую X25-E 64GB. Дорого, но действенно. Эффект ощущается только с не менее четырех 64GB X25-E.

Та же задача.

Если нужно маленькое, но быстрое хранилище под виртуалки, то можно ли в качестве винтов использовать несколько только x25-M, конкретно есть 2 машины по 3*X25-M 160Gb и 32GB оперативки в каждой на платформе intel1630GPRX.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.