Рассматривая свой архив, нашел одно фото, из коллекций повреждений клиентов, вот и задумался перетерлось или помогли? в прошлый раз сошлись что перетерлось, но видя расстояние повреждения да и амплитуду колебаний кабеля, хоть она и постоянная - 365 дней в году но вот кабель не особо то и швыряет, да и за один год...

PS да закреплено неправильно(как ребята смогли :) ), но остаётся факт...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На первый взгляд, само перетереться не могло. Вариант "кабель о кабель" вполне правдоподобен, но фотографии нечёткие. При трении об бетон обычно получается бахрома, а при трении о кабель следы перегрева, размягчения (подплавляется слегка).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а долго висело то?

чтобы так перетереть -нужен не один год

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кабель как вы видите так и весит- он там один.. бахромы нет..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бетон снизу, а перетёртость сверху, как это могло естественным образом получиться ?

Да и края похоже как ножом срезано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кабель повернули для фото сессии, то что кабель как ножом- это да показалось странным...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

медь искали!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

монтировать надо нормально изначально

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

через год такая фишка случается. и даже бохрама не всегда бывает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

медь искали!!!
вот это интересная мысль и даже немного похоже на правду...

хотя могло и само о бетон! и место как раз подходщее! за год видел похожие варианты. внешняя оболочка уходит довольно быстро от трения о бетон!

Изменено пользователем Lynx10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы в таких случаях одеваем на кабель кусок шланга и прикручиваем изолентой=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

шланг раз в пять лет приходите меняете?

что бы забыть о таких проблемных местах, нужно на них наматывать протектор

post-65449-1287328254_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:))) в таких случаях надо кусок:)) и уже потом только шланга прикручивать

 

того шланга кто это делал:)

Изменено пользователем kamehck

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

!!!sol!!!

А где такую штуку брать? Мы шлангами/досками/всякой фигней усиляем, но ненадежно все это..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там же где и оптику берете. это протектор от НСО/ПСО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самый лучший способ избавиться от результатов трения - исключить трение. Мысль о том, как это сделать, если уж не получилось повеситься без контакта с препятствием, навевает вид коуша или упора для винтовки ;-)

А за хрень, которая стальной рубашкой растирает мой недешёвый бетон, я бы на месте балансодержателя руки бы повырвал, если честно :-(

 

Вывод:

1) делаем так, чтобы качалось по минимуму

2) под место оставшегося трения кладём упор с Y-образным местом упора кабеля

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

самое дешевое - спиральная вязка для СИП типа

BC.JPG

чтоит порядка 600ру за 6 штук. идеальна для adss опики 14-16мм. хорошо навивается на модульный кабель с тросом. если надо от нее только вязку, отрезаем болторезом петельку. легко превращается в поддерживающий зажим елси перегнуть чутка. вязка по паспорту обеспечивает 3кн - чего хватит заглаза. сам лично вешаю на такое диэлектрик в пролетах 50-70 метров.(по 2 вязки на конец.)

Изменено пользователем dIMbI4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, то что там неправильно вообще сделано- это верно :), это не мы делали, а сами клиенты, мы там только варили... они-же попросили найти где обрыв...

В данном месте мы бы сделали подъем в металорукаве, закрепили бы его перфолентой,выход также сделали бы в метало рукаве с выпуском в виде гусака...

Кстати насчет искали медь.. нет не правда кабель комскоп стальная жила омедненная... ее хорошо видно на втором фото. ее перепутать с медью очень просто...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот какую штуку нашли сегодня.

Самое удивительное - кабель работает. Только вчера ночью два волокна работать перестали.

mobile_file_2021_07_15_10_19_40-_1__1626368084998.jpg

mobile_file_2021_07_15_10_19_40_1626368080363.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, alibek сказал:

Вот какую штуку нашли сегодня.

Самое удивительное - кабель работает. Только вчера ночью два волокна работать перестали.

Ну оно примерно так и перетирает, только сколько лет и обо что оно терлось...уверен что оно не перетерлось в другом месте? а потом кабель перетягивали, подтягивали и так и оставили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кабель давно висит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

соседние опоры не контактной сети случаем? они довольно сильно гуляют при проходе транспорта, и соответственно гуляет кабель в поддерживающем зажиме если не сильно зажат или проскальзывает под прищепкой, зажим заменить на спиральку, чтобы гуляла петля на кронштейне а не кабель или заменить на НСО.. Вообще эти зажимы для СИПа  пихаемый маркетолухами в оптику уже много крови попили у связистов, что клиновые, что поддерживающие как ваш

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.