Перейти к содержимому
Калькуляторы

Защита FXS портов от грозы Решение на 100 портов

Здравствуйте.

Необходимо решение для защиты абонентских FXS портов на станции от наводок, вызванных грозой, сухим снегом и т.д.

Нашел кроновские и гиперлайновские разрядники. Кто то пробовал их в работе, они реально защищают?

Или есть какие то другие решения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не в курсе, как они защищают от постоянных разрядов воздушные прокладки, но факт, то что без заземления АТС и кросса и без установленных этих разрядников, на средних линиях (100-1000) метров, все внутри здания, в неделю выгорали 2-3 порта абон. комплектов, станция Alcatel.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да боюсь тут километром не ограничимся, расстояния до трех километров до абонента.

Может есть какое то решение с многоразовой защито, а то тут после дождичка придется полмагазина защиты менять.

В роли шлюзов в планах зухель p2024.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А шлюзы ставить поближе к клиенту не пробовали?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно так и делаем, но в данной ситуации надо заменить старинную, чуть ли не ламповую АТС на ВОИП, все кабелюки уже подведены. Такешта нада искать-подбирать разрядники, желательно многоразовые самовосстанавливающиеся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устойчивость к разрядам у шлюзов ниже чем у станционных окончаний, т.к. шлюз это чаще всего офисное исполнение.

Там выход бестрансформаторный, на микросхеме, дохнет на раз-два :(

Обычные разрядники не катят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так что делать то?

Возможности уменьшить длину линии нет никакой.

Может кто реализовал такую схему, с динными выносами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Реализовал", станционные разрядники - мёртвому припарка, их быстродействия хватает только на защиту самих себя :(

Порты дохнут от каждого чиха, закончилось установкой пар Zyxel P791 и организацией узлов в местах скопления абонентов.

Изменено пользователем Deac

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую Всех. Проводили испытания модулей комплексной защиты - результат удивил многих. Защита Х срабатывала как только нагревался элемент за 1-0,5 сек., при этом лампочка горела полным накалом, а напряжение составляло примерно 15%. Использовали защиту http://www.ps-ufa.ru/ru/equipment/cross_prod/mzk1.html ток полностью отсутствовал, возникновение пожара приктически равно нулю. Причем скорость срабатывания 0,000001 сек, порок срабатывания 100 мАп.(высокая чувствительность), рекомендации есть. Декларация о соответствии http://www.ps-ufa.ru/ru/about-company/awards.html

Не примите за спам - Я реализую эту продукцию, ОАО Уфимский завод Промсвязь. Павел Старцев qip 615-386-142, (347) 248-66-09, 917-415-28-44

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.