Ilya Evseev Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Есть сервер на удалённой площадке, подключен через UPS, в BIOS'e выставлена опция "After power failure: restore last state". В системе (FreeBSD+nut) настроен shutdown -p при получении сигнала "Low battery". Вопрос: как заставить сервер автоматически включаться при подаче электроэнергии? Если UPS выключался, тогда можно поменять опцию в BIOS'e на "always on". Это не очень красиво, но лучше, чем ехать час, чтобы нажать на кнопку. Ну а если UPS после "low battery" продолжает работать и появилось напряжение? Как выключенный сервер поймёт, что UPS перешёл в состояние on-line? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Заказать у электронщиков и спаять несложную схемку на AVR. Суть: Если лампочка power не горит(резистор и ногу на AVR на вход) , а питание в сети есть более 5 минут (простейший вариант воткнуть любой БП а выход с него на ногу AVR через тот же резистор на ногу AVR сконфигуренную входом) - замкнуть кнопку power (если попроще - реле, если понадежнее - возможно полевик). Если ситуация не изменилась - ждать 5 минут и попробовать еще раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба А Вашему упсу нельзя сказать, "дернуть питание на выходе после появления питания на входе" ? Сказать это в процессе шатдауна. В биосе "всегда он". Тогда, если сервер поехал гаситься, он выключится. Когда выключится, даже если упс не успел разрядиться, а питание появилось, то он дернет выходное питание и сервер включится. Вариант 2 - управление по SNMP к упсу. Тогда удаленно его можно будет заставить дернуть напругу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба "After power failure: restore last state".поставить: Full ONВ NUT прописать чтобы выключал UPS. У меня под виндами было когдато так настроенно: когда батарея садится винда выключается и выключает упс. Потом электричество включалось, упс сам включался, и комп сам включалася ибо так настроено в биосе. УПС - апц смарт на ком порте, начала 200х годов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба А я вообще никогда не настраивал автовыключение от UPS. Зарядка кончится он и отрубится, данные обычно не теряются. Зато никаких проблем с появлением электричества в момент выключения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...