Перейти к содержимому
Калькуляторы

FOM16L2 FOM16L2 + Cisco Catalyst 2960S

Добрый день!

Есть два FOM16L2 соединенных оптикой. С E1 вопросов нет, все работает. С Ethernet ситуация следующая - передача нетегированного трафика идет нормально. С этим вопросов нет. Но ну;но подключить к портам FOM16L2 Cisco Catalyst 2960S. Транковыми портами. Нужно передать тегированный трафик. Сейчас циски работают через медиаконвертор. Через ФОМы работать отказываются. В настройках портов и WANов установлен признак "Tag". В Натекс звонил и пересылал скрины настроек ФОМов. Ответ был ожидаем (не в первый раз сталкиваюсь с их оборудованием) - настройки правильные, ищите в циско или... в общем танцы с бубном. Но циски прекрастно работают через медиаконвертор, а надо через ФОМы.

Может есть у кого какие мысли? Или встречалось такое?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

system mtu уменьшить? с фомами не встречался но на зелаксах помогало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вообще отказываются? Даже на маленьких пакетах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вообще отказываются? Даже на маленьких пакетах?
Вообще.

Если же поставить признак "Untag" и подключить нетранковымим портами - все работает нормально, независимо от длины пакетов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что на кисах настроено?
interface GigabitEthernet1/0/24

description Trunk

switchport mode trunk

power inline never

srr-queue bandwidth share 10 10 60 20

queue-set 2

priority-queue out

mls qos trust cos

macro description cisco-switch

auto qos voip trust

spanning-tree link-type point-to-point

 

При работе через медиаконверторы все работает нормально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Путем долгого исследования, пришел к выводу - какой Vlan (номер) поставить -

тот и будет пропущен через мультиплексоры. Т.е. если lan и wan принадлежат

vlan 1, то пропускается от циско только vlan с номером 1. Если lan и wan

принадлежат vlan 2, то пропускается от циско только vlan с номером 2 и т.д.

Какие мысли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.