CNick Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Добрый день. Второй день пытаюсь решить проблему, но до сих пор даже зацепки нету. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Есть c6500 к которой через LACP trunk подключена blade корзина на которой установлен коммутатор HP GbE2c. Проблема в том что из трех vlan которые я посылаю транком c6500 видит маки только в двух. То есть на стороне HP я вижу маки в fdb во всех vlan, но на c6500 вижу только в двух. с6500#sh mac-addr int po40 vlan 12 Legend: * - primary entry age - seconds since last seen n/a - not available vlan mac address type learn age ports ------+----------------+--------+-----+----------+-------------------------- No entries present. HP >> FDB Manipulation# vlan Enter VLAN number: (1-4095) 12 ------------------------------------------------------------------ MAC address VLAN Port Trnk State Permanent ----------------- ---- ---- ---- ----- 00:00:0c:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:00:0c:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:00:0c:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:04:23:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:04:23:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:13:80:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:13:80:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:13:80:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:18:18:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:19:bb:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:1b:78:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:1b:78:xx:xx:xx 12 13 TRK 00:1c:c4:xx:xx:xx 12 13 TRK После обновления прошивки на HP проблема не решилась. Заранее спасибо за любую помощь/мысли. еще хочу добавить что между собой сервера в blade'e в проблемном vlan могут общаться, а за пределы блейда соответственно нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Покажите весь конфиг. У меня почти такая же схема, на порт-ченеле много вланов, проблем нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 1 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Дело в том что у нас тоже стоят несколько таких корзин и с ними все нормально, но вот два дня назад столкнулся с такой проблемой и не могу найти в чем разница. Конфиги вроде похожий... HP: /c/sys dhcp dis bannr "enclosure xx" /c/sys/ssnmp rcomm "xxx" /c/port 1 pvid 120 tagpvid dis /c/port 2 pvid 120 tagpvid dis /c/port 3 pvid 120 /c/port 4 pvid 120 /c/port 5 pvid 120 /c/port 6 pvid 120 /c/port 7 pvid 120 /c/port 8 pvid 120 /c/port 9 pvid 120 /c/port 10 pvid 12 /c/port 11 pvid 12 /c/port 12 pvid 12 /c/port 13 pvid 120 /c/port 14 pvid 120 /c/port 15 pvid 120 /c/port 16 pvid 120 /c/port 21 tag ena pvid 12 tagpvid dis /c/port 22 tag ena pvid 12 tagpvid dis /c/port 23 tag ena pvid 12 tagpvid dis /c/port 24 tag ena pvid 12 tagpvid dis /c/l2/vlan 1 def 17 18 20 /c/l2/vlan 12 ena name "VLAN 12" def 10 11 12 21 22 23 24 /c/l2/vlan 120 ena name "WEBc40 PUB" def 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 21 22 23 24 /c/l2/vlan 500 ena name "VLAN 500" def 21 22 23 24 /c/l2/stp 1/off /c/l2/stp 1/clear /c/l2/stp 1/add 1 12 120 500 /c/l2/trunk 1 dis rem 17 rem 18 /c/l2/lacp/port 21 mode passive adminkey 100 /c/l2/lacp/port 22 mode passive adminkey 100 /c/l2/lacp/port 23 mode passive adminkey 100 /c/l2/lacp/port 24 mode passive adminkey 100 /c/l3/if 254 ena addr 10.10.40.51 mask 255.255.0.0 broad 10.10.255.255 vlan 500 /c/l3/gw 1 ena addr 10.10.0.4 Cisco: interface Port-channel40 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 12,40,120 switchport mode trunk interface GigabitEthernet3/35 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 12,120,500 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 40 mode active Изменено 1 октября, 2010 пользователем CNick Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 1 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Ну всё понятно с Вами, 12 влан на HP у вас нетегированной, а на циске, он тегированный К сожаленью, я так и не осилил этот язык для телефонистов(могу только читать конфиг), но проблему через веб можно решить так: Switch Ports Configuration 21 enabled enabled 1 enabled disabled disabled disabled 0 22 enabled enabled 1 enabled disabled disabled disabled 0 (у меня транк 2Г) т.е. суть в том, что default pvid на портах 21-24 должен быть не 12, а 1 ! Потом заходите в vlan 12, добавляете в него физические порты, из которых собран порт-ченел (если порты в него будут не добавлены) Изменено 1 октября, 2010 пользователем s.lobanov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Ужас, как я мог так протупить. Дело в том что на остальных есть vlan 1 на стороне HP и нету на циске. Тоесть HP 1 использует как нативный :) Спасибо Вам большое! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Более точно, на HP один влан должен быть нативным(без тега), вообще говоря не обязательно у первый, у Вас получился 12ый А вообще хорошо, что тут есть люди, у кого есть эти свитчи, будет у кого спросить, если у самого вопросы возникнут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CNick Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Более точно, на HP один влан должен быть нативным(без тега), вообще говоря не обязательно у первый, у Вас получился 12ыйЭто и было моей проблемой :) Спасибо! А вообще хорошо, что тут есть люди, у кого есть эти свитчи, будет у кого спросить, если у самого вопросы возникнут.Да конечно, постараемся помочь чем сможем :) Насколько я помню тут уже подымали один вопрос по поводу автоматических backup'ов для этих свичей. P.S. по субъективной оценке cisco cbs3020 намного лучше HP, мы сейчас стараемся новые блейды покупать только с cisco. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Forbius Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба У меня похожий вопрос. На этапе покупки и во время внедрения C3000 с двумя Gbe2c как то (чисто по интуиции) настроил их под текущие задачи (vlan-1 дефолтная сеть предприятия, vlan-2 iscsi трафик) сейчас на блейдах крутятся много производственных задач и эксперименты не желательны... 20 порт SW1 (PVID-1) физически соединен с локальной сетью предприятия (SW-LAN) (несколько 3com управляемых коммутаторов) От провайдера интернет шнурок подключен в один из свичей, и тегированный VLAN33 идет по свичам и попадает в один из Башенных хостов VMWARE Но хосты живущие в шасси C3000 не смотря на аналогичные вмварские настройки не видят этот vlan-33 Думаю что причина в настройках Gbe2c ( SW1 и SW2) они не пропускают трафик VLAN-33) Продвинутых спецов по настройках коммутаторов у нас нет, кто может помочь по BLade свичей? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба вот уже год как я не настраивал эти свитчи, но в принципе всё помню, можете связаться со мной через ЛС Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Forbius Опубликовано 21 марта, 2015 · Жалоба Если создать на разных блейдах (все хосты идентичные, VMWARE ESXi5.5) VLAN с тегом (например 22), то через блейдовые свичи трафик не проходит. 1 и 2 сервера смотрят соответственно 1 и 2 порты Gbe2C, оба порта PVID-1 (без каких либо настроек), а 20 порт (тоже PVID-1) подключен в сеть предприятия. Как разрешить между некоторыми портами BLswitch проходит тегированному трафику? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...