Оптика в теплоцентрали Допустима-ли прокладка оптики в теплоцентрали?

На предприятии от котельной есть главная подземная теплоцентраль где можно ходить почти в полный рост, от этой главной теплоцентрали есть ответвления в здания.

К сожалению ответвления идут в виде П-образного железобетонного лотка примерно 40х60см, получается если кабель протягивать то он будет лежать на трубах,

это допустимо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На трубах - нет.

Надо крепить его собственным крепежем, или если туда человек не залезет - использовать перетяжку как на улице, чтобы кабель висел в воздухе.

 

В любом случае это объект жизнеобеспечения и при авариях/ремонте если ваш кабель оборвут никаких претензий к ним не предьявить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могу порекомендовать еще в ПНД трубе просунуть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правильно говорят- ПНД труба просовывается рядом- сбоку от труб и в него уже кабель... при ремонте хомутами пристреливаете к стене желоба.. самое плохое это если есть на пути компенсатор он выполнен каналом+ трубой в виде буквы П его только разрыть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понятно. жаль только что есть поворот в 90 градусов в этом узком канале и в нём разве что ползком передвигаться... вот думаю а если кипяток прорвёт, это ж там баня будет...

ПНД примерно так выглядит? post-61909-1285915477_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да так.

От кипятка ничего не будет.

Кабель рекомендую пихнуть до прокладки (или протяжку хотя-бы). Т.к.можно если что разделить ее на куски и соединить стандартной арматурой для водопроводных ПНД труб.

Изменено пользователем sdy_moscow

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если отопление выключено, монтажник вполне может проползти и закрепить трубу вдоль стенки лотка. Подумайте только над вентиляцией, чтоб не задохнулся. В лотке может скапливаться водяной пар, и вытеснять воздух. Вообще это нарушение ТБ, конечно.

 

Так же в трубу можно засунуть трос, и притянуть тальрепами к боковой стенке лотка. Т.е. труба не валяется на дне, а висит сбоку. Метров 20 так вполне нормально подвешиваются.

 

Желательно оставить запасы по краям. На запасах - крупное объявление, куды чего звонить в случае необходимости.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что бы протянуть кабель по такому латку не нарушая ТБ лучше использовать кабель укладчик - собака типа "Такса"

ЗЫ. только зеленым не сообщайте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.