На предприятии от котельной есть главная подземная теплоцентраль где можно ходить почти в полный рост, от этой главной теплоцентрали есть ответвления в здания.

К сожалению ответвления идут в виде П-образного железобетонного лотка примерно 40х60см, получается если кабель протягивать то он будет лежать на трубах,

это допустимо?

Posted

На трубах - нет.

Надо крепить его собственным крепежем, или если туда человек не залезет - использовать перетяжку как на улице, чтобы кабель висел в воздухе.

 

В любом случае это объект жизнеобеспечения и при авариях/ремонте если ваш кабель оборвут никаких претензий к ним не предьявить.

Posted

Правильно говорят- ПНД труба просовывается рядом- сбоку от труб и в него уже кабель... при ремонте хомутами пристреливаете к стене желоба.. самое плохое это если есть на пути компенсатор он выполнен каналом+ трубой в виде буквы П его только разрыть...

Posted

Понятно. жаль только что есть поворот в 90 градусов в этом узком канале и в нём разве что ползком передвигаться... вот думаю а если кипяток прорвёт, это ж там баня будет...

ПНД примерно так выглядит? post-61909-1285915477_thumb.jpg

Posted (edited)

Да так.

От кипятка ничего не будет.

Кабель рекомендую пихнуть до прокладки (или протяжку хотя-бы). Т.к.можно если что разделить ее на куски и соединить стандартной арматурой для водопроводных ПНД труб.

Edited by sdy_moscow
Posted

Если отопление выключено, монтажник вполне может проползти и закрепить трубу вдоль стенки лотка. Подумайте только над вентиляцией, чтоб не задохнулся. В лотке может скапливаться водяной пар, и вытеснять воздух. Вообще это нарушение ТБ, конечно.

 

Так же в трубу можно засунуть трос, и притянуть тальрепами к боковой стенке лотка. Т.е. труба не валяется на дне, а висит сбоку. Метров 20 так вполне нормально подвешиваются.

 

Желательно оставить запасы по краям. На запасах - крупное объявление, куды чего звонить в случае необходимости.

 

Posted

что бы протянуть кабель по такому латку не нарушая ТБ лучше использовать кабель укладчик - собака типа "Такса"

ЗЫ. только зеленым не сообщайте

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.