white_crow Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Кто нить на практике использует в свичах Zyxel MES-3528 разъем сигнализации? Где взять датчкики? Как событие обрабатывается - по SNMP - trap отсылается ? И в частности, не знаете - был ли у кого пыт - если пропадает основное питание и переходит на резервное, то как бы тоже сигнал об этом получать? Или это целеком задача ИБП ? Тогда какие ИБП есть с LAN разъемом? Я смотрел APC - c LAN разъемом только очень дорогие ИБП... Или может есть другие идеи? Кто как делает? P.S. Просто был тут случай - пропало в доме питание, где как раз стоял узел агрегации,е и включился ИБП. Через этот свич еще один квартал подключен был . Ну, мы узнали о том, что нет света - через 3 часа, когда уже ИБП сдох. И только тогда начали искать свободную машину , чтобы туда влез дизель-генератор, 3 часа собирались : )) - свет -включили. Итого - 3 часа в двух кварталах небыло связи.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Берёте старый свитч с битыми портам, можно мыльницу, включаете его в агрегатор и сажаете мимо ИБП. Порт упал - электричества нет... Если свитч малость поумнее, то пингуете его. Не пингуется - электричества нет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба 1. Любая железка с eth портом, включенная в 220v розетку ДО UPS-а 2. Один порт в коммутаторе 3. Пачкорд для соединения п.1 и п.2 Сигнализация какая-то... Линк пропал - значит "батарейка азиз" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба если объект имеет хоть какую то степень важности - не скупитесь на хороший упс. те же apc стоят своих денег. они и трап пришлют если что не так (от нехорошего вольтажа, до переодических напоминаний о разрядке батареи или необходимости в замене оной) да и посмотреть через вебморду можно насколько его хватит по времени. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба 1. Любая железка с eth портом, включенная в 220v розетку ДО UPS-а2. Один порт в коммутаторе 3. Пачкорд для соединения п.1 и п.2 Сигнализация какая-то... Линк пропал - значит "батарейка азиз" +1. Юзаем старые конвертеры для этих целей. мыльницы тоже подойдут. Порой в ящике еще и абонентский свич кроме узлового стоит, тогда если нет свободных портов -он сигнализатор при падении линка посылается трап и отсылается смс кому надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
white_crow Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Да вариант вполне интерсный - мониторить порт по SNMP, в который воткнуть мыльницу, которая подключена мимо ИБП. А по-поводу не скупиться на ИБП - ящик маленький, а APC с мониторингом по LAN - здоровые 5000 - не поместяться. И цена, кусается.... А вот бывают еще какие-это поделки, типа переходние COM->LAN . Интересно, такую штуку замутить. Ведь в любои ИБП есть com порт..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба 5000 вам и не нужны. если у вас там не агреграция на микрорайон. начните с 1000 - не такие уж они и большие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
white_crow Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Так в них вроде нет LAN (а если есть - то для защиты этой LAN линии, а не для мониторинга) Хотя мот я ошибаюсь. Надо проверять.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
white_crow Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба USB -> LAN переходник кто-нить юзал ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Так в них вроде нет LAN (а если есть - то для защиты этой LAN линии, а не для мониторинга)Хотя мот я ошибаюсь. Надо проверять.... конкретно такие http://www.apcc.com/products/resource/incl...;total_watts=50 ставим.. пардон.. мы их комплектуем картами http://www.apc.com/products/resource/inclu...base_sku=ap9617 ;) Изменено 29 сентября, 2010 пользователем darkagent Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
white_crow Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Спасибо, узнаем цену и доступность данных девайсов в нашем регионе.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...