В качестве роутера используется cisco 7301.

С недавнего времени стабильно каждый день сама перезагружается. Как можно это продиагностировать? Сам грешу на память. В жару сдох кондиционер и 2 дня в серверной как в бане было..

Share this post


Link to post
Share on other sites
В качестве роутера используется cisco 7301.

С недавнего времени стабильно каждый день сама перезагружается. Как можно это продиагностировать? Сам грешу на память. В жару сдох кондиционер и 2 дня в серверной как в бане было..

 

в crashdump смотрели? Или его нету?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотрите что циска пишет перед ребутом в сислог (если нет логгирования то включите его).

Share this post


Link to post
Share on other sites
В качестве роутера используется cisco 7301.

С недавнего времени стабильно каждый день сама перезагружается. Как можно это продиагностировать? Сам грешу на память. В жару сдох кондиционер и 2 дня в серверной как в бане было..

в sh ver посмотрите причину перезагрузки .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cisco IOS Software, 7301 Software (C7301-JS-M), Version 12.2(31)SB15, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 26-Mar-09 09:05 by vpernank

 

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(4r)T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

 

nat.lan uptime is 2 hours, 35 minutes

System returned to ROM by bus error at PC 0x615CE37C, address 0xFD0110EF at 12:34:17 msd Tue Sep 28 2010

System restarted at 12:36:16 msd Tue Sep 28 2010

System image file is "disk0:c7301-js-mz.122-31.SB15.bin"

 

Cisco 7301 (NPE) processor (revision E) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID 74837587

SB-1 CPU at 700Mhz, Implementation 0x401, Rev 0.2, 512KB L2 Cache

1 slot midplane, Version 2.0

 

Last reset from power-on

3 Gigabit Ethernet interfaces

509K bytes of NVRAM.

 

62720K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).

32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cisco IOS Software, 7301 Software (C7301-JS-M), Version 12.2(31)SB15, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 26-Mar-09 09:05 by vpernank

 

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(4r)T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

 

nat.lan uptime is 2 hours, 35 minutes

System returned to ROM by bus error at PC 0x615CE37C, address 0xFD0110EF at 12:34:17 msd Tue Sep 28 2010

System restarted at 12:36:16 msd Tue Sep 28 2010

System image file is "disk0:c7301-js-mz.122-31.SB15.bin"

 

Cisco 7301 (NPE) processor (revision E) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID 74837587

SB-1 CPU at 700Mhz, Implementation 0x401, Rev 0.2, 512KB L2 Cache

1 slot midplane, Version 2.0

 

Last reset from power-on

3 Gigabit Ethernet interfaces

509K bytes of NVRAM.

 

62720K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).

32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

System returned to ROM by bus error , вот и ответ

 

 

модуль какой-нибудь установлен ? если да , попробуйте вынуть и поработать без него

Edited by orlik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет модулей, насколько я вижу по "sh ver"...

sh diag - посмотреть модули

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может память заполнена таблицей маршрутизации на 100%?

А то было похожее с другой кошкой - не перегружалась сама а работала через пень колоду и не отвечала на попытки коннекта ни извне ни по консоли

Полечилось командой clear ip route * по kron-у раз в сутки

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cisco IOS Software, 7301 Software (C7301-JS-M), Version 12.2(31)SB15, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright © 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 26-Mar-09 09:05 by vpernank

 

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(4r)T4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

 

nat.lan uptime is 2 hours, 35 minutes

System returned to ROM by bus error at PC 0x615CE37C, address 0xFD0110EF at 12:34:17 msd Tue Sep 28 2010

System restarted at 12:36:16 msd Tue Sep 28 2010

System image file is "disk0:c7301-js-mz.122-31.SB15.bin"

 

Cisco 7301 (NPE) processor (revision E) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID 74837587

SB-1 CPU at 700Mhz, Implementation 0x401, Rev 0.2, 512KB L2 Cache

1 slot midplane, Version 2.0

 

Last reset from power-on

3 Gigabit Ethernet interfaces

509K bytes of NVRAM.

 

62720K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).

32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

System returned to ROM by bus error , вот и ответ

 

 

модуль какой-нибудь установлен ? если да , попробуйте вынуть и поработать без него

 

обновите софт , в этом софте по слову bus error больше 20ти багов находит. А там может и полегчает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та же проблема с 7204VRX с NPE-400.

Циска терминирует pptp с авторизацией через radius + пара НАТов в разных магистралов.

 

System returned to ROM by bus error at PC 0x61507B40, address 0xB0D0B11 at 16:21:51 CHE Sat Oct 13 2012

Текущий софт c7200-is-mz.122-31.SB10.bin

На какой софт посоветуете обновиться?

 

PS. Под рукой есть

c7200-adventerprisek9-mz.150-1.M

c7200-jk9s-mz.124-25b

c7200-is-mz.122-31.SB2.bin

c7200-is-mz.122-28.SB8.bin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this