koroman Posted September 23, 2010 · Report post Не поднимается оптический линк 1Гб на многомоде 50/125 между двумя коммутаторами Cisco 3750 и Cisco 2960. Cisco 3750 и модуль GLC-SX-MM Cisco 2960 и модуль SFP-GE-S Модули местами меняли 2960 совметима только с GLC-SX-MM, а с SFP-GE-S нет http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces...ix/OL_6981.html Канал имеет 2 промежуточные сварки, но светили рефлектометром - норма, также поднимали линк 2-мя медиаконвертерами D-Link Кто знает, в чём конфликт и какой выход?? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vovan-pmr Posted September 23, 2010 · Report post по show inventory циски модули видят?? проверяли передатчики модулей?? может линия слишком длинная. там ограничение по длине если мне не изменяет память до 500 метров Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MaxP Posted September 24, 2010 (edited) · Report post Вам же в таблице которую вы привели все расписали, поменяйте их местами и дело с концом. Едиственно, посмотрите версию IOS на 3750 на соответствеи и при необходимости обновите Edited September 24, 2010 by MaxP Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkagent Posted September 24, 2010 · Report post service unsupported-transceiver не помогает? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenKZ Posted September 24, 2010 · Report post У меня везде стоят GLC-SX-MM... Ловил похожие глюки... Обычно лечится speed nonegotiate на интерфейсах Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
koroman Posted September 27, 2010 · Report post 2All всем спасибо, не всё мне понятно )) я не могу ничего менять и проверять, я подрядчик по кабельным системам в регионе, а циской управляют с москвы и оборудование присылают они местный ИТэшник на нас всё гонит, но у нас с каналом (рефлектометр и Длинки продтвердили)все в порядке, надо же как то адекватно и грамотно ему это преподносить Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...