Jump to content

Recommended Posts

Posted

Нужна схема подающаявынимающая постоянку в сигнальные

пары (желательно с номиналами) П-296. Ситуация такая, надо протянуть линк мужду двумя микрорайонами

1 км - 4 магистральных свича на столбах освещения в ящиках

(напруга на столбах только ночью) запитать неоткуда. так что если

неудасться подать постоянку в полевик - придется заодно

подвешивать и питающий провод.

Интерисует если кто пробовал, то как работает - не вноситься ли

искажение в сигнал и какова дальность проброса на полевике.

постоянка 25V 1A

Posted

в принцепе без проблем.. только 25В маловато падение напряжения на таких растояниях большое..

самое лучшее для вас и проще сделать это поставить на главном конце поставить диодный мост на 1-2А 400В емкость на 100мка подать напряжение 220В через диф автомат(узо) на выходе имеем 300В!! все с помощью дроселей со средней точкой вводим в кабель а чтобы постоянка на трансы непопала ставим кондюки на 0,068мкф 2КВ на каждый провод и соответственно ГЗ.. дальше где нужно с помощью дроселей(как и подовали) вытягиваем напругу ставим стандартный БП от компа или стандартный свичевой главное чтобы он был импульсный..(рековые свичи имеют внутрений импульсник) транзит организовать не проблема...

ВНИМАНИЕ!!!! КСПП и П296 предназначены для подачи такого напряжения!!!

ВИТАЯ ПАРА предназначена для напряжений 120В МАКСИМУМ!!!!

Posted

предохранители итд итп естественно нужны.. кондюк необходимо закоротить резюком на 1МОм.. работы производить с крайней осторожностью ибо если через вас стечет ток то вся ваша линия будет обесточена(сработает УЗО)

в каждом ящике необходимо поставить неонку через резюк и самое главное чтобы ее было видно...(психологически это действует на монтажника лучше чем знать о том что ток там течет.. )

Posted

правильно.. нужно пользоваться поиском... все описанно и не раз... :)

Posted

трудности возникают.. ибо народ то нетот ферит применит то неправильно подключит транс.. итд итп... по асе много нареканий приходит.. восновном неправилно намотали- подключили транс с дроселями проблем нет..

Posted
Я бы попытался все таки взять за основуhttp://pag3.narod.ru/dist.gif

Ну да , это стандартная схема фантомного питания ....

Можно ее изготовление упростить - немного усложнив схему .

Так как описал Зоро.

тойсь вместо трансформаторов использовать дроссели а трансформаторы для развязки уже стоят внутри свича ...

итд итп ....

Posted

ну можно и полегче 680 вольт -

2Кв это чтобы зразу и грозозащита дополнительная ....

 

В обзорах Наг кидал фоторгафию такой коробки , правда без схемы , но там и так практически все понятно ....

Говорил что 3 киловата гоняли ....

но я бы все таки ставил трансы ....

Posted

гость ето я был :) наработе сидел впадлу было залогиниьтся.. 2кв ет нормально и необходимо так как экономим на мелочах а сгораем до черна...

Posted

Спасибо огромное, вроде все понятно

Тока разжуйте как мотать транс с общей точкой,

на каком сердечнике(откуда вырывать), скоко витков, диамерт

провода, направление намотки. Вобщем для толстолобиков.

Posted

Спасибо огромное, вроде все понятно

Тока разжуйте как мотать транс с общей точкой,

на каком сердечнике(откуда вырывать), скоко витков, диамерт

провода, направление намотки. Вобщем для толстолобиков.

Posted

Сегодня весь день думали, кмкали - считали.

за 200воль получаеться нужна постоянка.

Подовать 300В постоянку стремно - далбонет монтажника и с когтями полетит

в низ, как то экстримально + ипульсные БП от компа брать, а это $15*4 =$60

Тут набрел на такую схему 4проводка в 2 проводку

http://nag.ru/goodies/shema/mod03.html

тоесть одна пара полевика остаеться свободной под переменку 220В

вобщем стандартные БП свичей + думаю старый УПС и предохранитель

плавкий по току (на всякий случай) на всю линию.

как идея?

однако есть вопросы.

1. Наведеное напряжение от соседних проводов, влияние?

2. Использование стандартной трансформаторной сборки (от убитых свичей,

благо хоть какаято с них будет польза)

3. Что за резистор Zбк ? номинал ? или это сопротивление транса?

4. Кто делал напишите что из этого вышло.

P.S. дак это 1000 можно по полевику давать?

P.P.S. завта будем проверять на днях напишу что из этого вышло.

Posted

Добрый день

Тут набрел на такую схему 4проводка в 2 проводку  

http://nag.ru/goodies/shema/mod03.html  

Это просто изображение классической схемы.

Я пробовал этот метод, но он имеетнедостаток-без усиления не обойтись

и написать обо всех подробностях очень долго

Тока разжуйте как мотать транс с общей точкой,  

на каком сердечнике(откуда вырывать), скоко витков, диамерт  

провода, направление намотки. Вобщем для толстолобиков.

Кропаю помаленьку.

 

http://pag3.narod.ru/transf/trans.htm

 

Учту пожелания-ты не первый.Завтра попрошу фотоаппарат и буду прям по пунктам

Один мужик сто лет назад пожилой даме полчаса плел про устройство паровоза, а она ему

Да, все понятно, вы только обьясните -куда лошадь запрягают:-)

Posted
Сегодня весь день думали, кмкали - считали.

за 200воль получаеться нужна постоянка.

Подовать 300В постоянку стремно - далбонет монтажника и с когтями полетит  

в низ, как то экстримально + ипульсные БП от компа брать, а это $15*4 =$60

 Тут набрел на такую схему 4проводка в 2 проводку  

   http://nag.ru/goodies/shema/mod03.html

 тоесть одна пара полевика остаеться свободной под переменку 220В

 вобщем стандартные БП свичей + думаю старый УПС и предохранитель

 плавкий по току (на всякий случай) на всю линию.

  как идея?

 однако есть вопросы.

 1. Наведеное напряжение от соседних проводов, влияние?

 2. Использование стандартной трансформаторной сборки (от убитых свичей,  

     благо хоть какаято с них будет польза)

 3. Что за резистор Zбк ? номинал ? или это сопротивление транса?

 4. Кто делал напишите что из этого вышло.

P.S. дак это 1000 можно по полевику давать?

P.P.S. завта будем проверять на днях напишу что из этого вышло.

вопервых это стандартная телефонная дифсистема.. Zr сопротивление тел аппарата кот находиться на том конце.. поэтому частенько бывает что телефон навороченый а эхо появляеться.. ето оно.. разное сопр..

во вторых недумаю что это нормально будет работать.. лучше сделать нормальную класическую схему фантомного питания.. с использыванием дроселей с средней точкой..

чтобы 300в неубило на стороне передачи до диодного моста поставь УЗО при утечки тока на землю оно срабатывает и отключает данный сегмент. трансы стандартные практически все китайские плохо держат напругу.. если завалялись от оборудования 3 кома то брать не советую там напруга пробива хорошая но вот средние точки соединены чип кондюками а у них там 50в.. уже сталкнулся с минивзрывом.. так что предлагаю

линия разъем, дросель с средней точкой, кондюки на 0,068мкф напруга как минимум 2напряжения подачи.. 300в кондюк 600в.. и выше.. потом грозазащита, разем и уже транс сетевой-коммутатора..

в среднюю точку ставить обычные ИБП(импульсные блоки пит.) для свичей например компех и делинк делают такие.. и нет ни каких гимороев.. БП от компов нуждаються в переделке в плане того что при включении сильно нагружают линию.. и напруга просаживаеться.. это из за того что стоят кондюки большой емкости итд итп...

схему(только схему) сегодня кину нагу опубликует.. будем обсуждать Фантомное питание часть вторая

Posted

я одно время баловался проводом многожильным в форопластофой изоляции от какой то военно вычислительной техники.. там шлейфик состоит из пар скрученых проводов в форопласте.. потом шлейфик кончился :( там напряжение пробоя помойму около 25кв гарантировано.. :)

Posted

Анатолий?Это ты гостем ходишь?

Здравствуй!

Извини, с удовольствием бы пообщался, но домой пора.

Разница во времени...

досвидания!

Posted

блин привычка сразу заходить дома непрокатывает на работе :) да это я заходил под гостем.. :) схемы потерял(или нет но не могу найти..) но щас попросли друга одного он наеюсь мне перешлет.. он попробывал работает. притом у него возникли свои переделки он сделал преобразователь но это уже пошел коммерческий продукт..

Posted

Вобще пока дело упирается в остилограф

кого к кому вести (полевик к остилографу или остилограф к полевику) :)

однако на прикид спеца (по схеме) - либо длину уменьшать, либо усиливать

придется(стандартная сборка), либо расчитывать и вручную мотать.

скорее всего последнее. (4проводка в 2)

И еще посоветовали усиливать сигнал (тоесть передачу усиливать)

полный дуплекс же.

грубо говоря - теоретически чем сильнее вдуеш в линк тем дальше пробьеш.

кто этим занимался ? на 100

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.