Smersh Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба Не получается настроить сабинтерфейсы на Juniper SRX, JUNOS Software Release [10.0R1.8] [edit interfaces] root# show interface-range interfaces-trust { member fe-0/0/1; member fe-0/0/2; member fe-0/0/3; member fe-0/0/4; member fe-0/0/5; member fe-0/0/6; member fe-0/0/7; unit 0; } fe-0/0/0 { unit 0 { family inet { address 192.168.255.2/24; } } } fe-0/0/1 { vlan-tagging; unit 10 { vlan-id 10; family inet { address 192.168.11.1/24; } } unit 20 { vlan-id 20; family inet { address 192.168.252.1/30; } } unit 102 { vlan-id 102; family inet { address 192.168.12.1/24; } } } vlan { unit 0; } [edit interfaces] root# commit check [edit] 'unit 0' VLAN-ID must be specified on tagged ethernet interfaces error: configuration check-out failed [edit interfaces] root# В чем причина? что надо добавить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iCEDmAN Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба боюсь ошибиться, но... fe-0/0/0 { vlan-tagging; unit 0 { vlan-id 101; Изменено 16 сентября, 2010 пользователем iCEDmAN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smersh Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба боюсь ошибиться, но...fe-0/0/0 { vlan-tagging; unit 0 { Пробовал ))выдает 'unit 0' VLAN-ID must be specified on tagged ethernet interfaces error: configuration check-out failed Уже час бьюсь, фик знает как сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба vlans { AAAAA { vlan-id 10; l3-interface vlan.10; } BBBB { vlan-id 20; l3-interface vlan.20; } CCC { vlan-id 30; l3-interface vlan.30; } } Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Smersh Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба Sonne Да, так действительно заработало, просто меня вводил в ступор 'l3-interface vlan.0' Interface must already be defined under [edit interfaces] error: configuration check-out failed: (statements constraint check failed) Который как оказалось относился к другой части конфига, не связанной с интерфейсами)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите как настроить на MX480 12.3R6.6 серии сабы и прокинуть их на физ интерфейсы. Пробую так: ge-0/0/1 { flexible-vlan-tagging; encapsulation flexible-ethernet-services; unit 0 { encapsulation vlan-bridge; family bridge { interface-mode trunk; vlan-id-list 90; } } unit 300 { vlan-id 300; family inet { address 1.1.1.1/22; } } } irb { unit 90 { family inet { address 10.90.90.77/24; } } } show interfaces ge-0/0/1 flexible-vlan-tagging; encapsulation flexible-ethernet-services; unit 0 { encapsulation vlan-bridge; family bridge { interface-mode trunk; vlan-id-list [ 90 300 ]; } } unit 300 { vlan-id 300; family inet { unnumbered-address lo0.2012 preferred-source-address 1.1.1.1; } } lo0 { unit 2012 { family inet { address 1.1.1.1/32; } } } commit check [edit interfaces ge-0/0/1 unit 0 family bridge] 'vlan-id-list 300' duplicate VLAN-ID on interface ge-0/0/1.0 error: configuration check-out failed Необходимо прокинуть VLAN 300 на физ. интерфейс транком для выделенного белого адреса клиенту. (ip-unnumbered), при этом не создавать irb интерфейс. То есть чтобы family inet был на ge в отдельном юните и при этом пихнуть его в нужный интерфейс бриджом. Видеть мак адреса клиента в нужном интерфейсе по команде show bridge mac-table vlan-id 300. Примерно как на EX, тут как это можно сделать? Изменено 2 марта, 2015 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pfexec Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба охщи. позовите одмина уже или начните читать документацию. SHAME ON YOU ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) · Жалоба охщи. позовите одмина уже или начните читать документацию. SHAME ON YOU ! Ну от вас то я ничего другого не ожидал услышать, и так в каждой теме по Juniper. Может я сумбурно написал, но если кроме этого Вам нечего написать, то лучше уж промолчать. А если у вас JNCIE-ENT тогда могли бы и подсказать. Изменено 2 марта, 2015 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pfexec Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба А если у вас JNCIE-ENT тогда могли бы и подсказать.ммм... в данном случае не надо быть профессором семи пядей во лбу. прочитать пару примеров из документации может каждый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
furai Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба при этом не создавать irb интерфейс а чем вам irb не нравится? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 4 марта, 2015 (изменено) · Жалоба при этом не создавать irb интерфейс а чем вам irb не нравится? Не подходит, необходимо использовать ge- для ip-unnumbered. Не получается реализовать вот такую схему: show configuration interfaces ge-1/0/5 flexible-vlan-tagging; native-vlan-id 254; encapsulation flexible-ethernet-services; unit 0 { family bridge { interface-mode trunk; vlan-id-list [ 193 194 29 47 145 254 ]; } } unit 300 { vlan-id 300; family inet { unnumbered-address lo0.0 preferred-source-address 1.1.1.1; } } show configuration interfaces lo0 unit 0 { family inet { address 1.1.1.1/32; } } show configuration routing-options static /* Test unnumbered route */ route 1.1.1.2/32 { qualified-next-hop ge-1/0/5.300; } ge-1/0/5 воткнут в коммутатор tag 24 и untagged 10 порты. Буком втыкаюсь в 10 порт и прописываю у себя 1.1.1.2/24 gw 1.1.1.1 - трафика не вижу. monitor traffic interface ge-1/0/5.300 no-resolve verbose output suppressed, use <detail> or <extensive> for full protocol decode Address resolution is OFF. Listening on ge-1/0/5.300, capture size 96 bytes 15:14:07.634188 Out arp who-has 1.1.1.2 tell 1.1.1.1 15:14:22.507167 Out arp who-has 1.1.1.2 tell 1.1.1.1 15:14:40.966667 Out arp who-has 1.1.1.2 tell 1.1.1.1 15:14:54.690792 Out arp who-has 1.1.1.2 tell 1.1.1.1 Если создавать bridge domain vlan300 - ругается что можно только family bridge (Warning: only family bridge can be configured on this interface), если пихать 300 vlan в vlan-id-list - так же коммит не пройдёт из-за дубликата. Пробовал и так: unit 300 { encapsulation vlan-bridge; vlan-id 300; family inet { unnumbered-address lo0.0 preferred-source-address 1.1.1.1; } } show bridge-domains vlan300 { vlan-id 300; ## ## Warning: only family bridge can be configured on this interface ## interface ge-1/0/5.300; } Изменено 4 марта, 2015 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxx_s Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба show configuration interfaces lo0 unit 0 { family inet { address 1.1.1.1/32; } } Это неверно, джинипер же имеет /32, куда идёт бродкаст - не представляю. А бук с адресом 1.1.1.2/24 отправит броадкаст на 1.1.1.255, lo0 не ответит. должно быть show configuration interfaces lo0 unit 0 { family inet { address 1.1.1.1/24; } } Это лишнее, пока на лупбеке один адрес preferred-source-address 1.1.1.1 Без этого тоже будет работать, это не Cisco route 1.1.1.2/32 { qualified-next-hop ge-1/0/5.300 } Сам сейчас пытаюсь найти решение чтобы привязать ip к сабинтерфейсу, тем самым решив проблему спуфинга. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...