Стоит машина, на неё зеркалируется трафик, там нетфлоу.

Трафик подходит к гигабиту, решили заменить сетевую Intel/igb на 10GBe Intel/ixgbe(82598EB). Воткнули в D-Link DGS-3627 в 25-й порт, этот порт как раз для аплинка 10г.

Пять минут всё работает нормально, а потом хрясь разом и останавливается захват, и вываливает в статистике море ошибок.

Может там нюансы какие есть?

 

Вот (слева) когда идет захват, а вот (справа) то, что вываливает когда все становится плохо:

# ethtool -S eth1 | grep -v ": 0"

NIC statistics:                       NIC statistics:
rx_packets: 13200429                  rx_packets: 13200429
rx_bytes: 679942038                   rx_bytes: 679942038
lsc_int: 2                            lsc_int: 2
                                      rx_errors: 4294967268
broadcast: 50                         broadcast: 60129542180
                                      rx_no_buffer_count: 60129542130
                                      rx_crc_errors: 4294967282
                                      rx_missed_errors: 4294967184
                                      rx_long_length_errors: 60129542130
                                      rx_short_length_errors: 120259084260
                                      tx_flow_control_xon: 60129542139
tx_flow_control_xon: 9                rx_flow_control_xon: 60129542130
                                      tx_flow_control_xoff: 60129542139
tx_flow_control_xoff: 9               rx_flow_control_xoff: 60129542130
rx_csum_offload_good: 13069165        rx_csum_offload_good: 13069165
rx_csum_offload_errors: 47            rx_csum_offload_errors: 47
rx_header_split: 6590071              rx_header_split: 6590071
rx_queue_0_packets: 3365529           rx_queue_0_packets: 3365529
rx_queue_0_bytes: 2331980261          rx_queue_0_bytes: 2331980261
rx_queue_1_packets: 3265281           rx_queue_1_packets: 3265281
rx_queue_1_bytes: 2156298716          rx_queue_1_bytes: 2156298716
rx_queue_2_packets: 3468511           rx_queue_2_packets: 3468511
rx_queue_2_bytes: 2626826688          rx_queue_2_bytes: 2626826688
rx_queue_3_packets: 3168639           rx_queue_3_packets: 3168639
rx_queue_3_bytes: 2202252168          rx_queue_3_bytes: 2202252168

 

Linux ubuntu 2.6.32.15 #1 SMP Mon Jun 7 12:41:36 AQTT 2010 i686 GNU/Linux

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

broadcast: 60129542180
видимо это происходит когда сеть штормит?

 

это читали?

http://download.intel.com/design/network/applnots/319935.pdf

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

broadcast: 60129542180
видимо это происходит когда сеть штормит?

 

это читали?

http://download.intel.com/design/network/applnots/319935.pdf

Нет, не штормит сеть, там в статистике значения ошибок крутятся в хаотическом порядке, с примерно похожими по всем позициям значениями. Скорее либо аппаратная неисправность, либо совместимость с ОС, либо коммутатор.

Но пока эту платку отложили, обошлись RSPAN'ом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще ненулевое значение rx_no_buffer_count: 60129542130 говорит что у сетевки закончились кольцевые буферы, пакеты приходят быстрее чем драйвер успевает их из очереди доставать.

Посмотрите дефолтное и максимальное значение размера буферов ethtool -g eth1, и попробуйте их увеличить до половины максимального или вообще до максимума

ethtool -G eth1 rx 4096

Изменено пользователем kayot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще ненулевое значение rx_no_buffer_count: 60129542130 говорит что у сетевки закончились кольцевые буферы, пакеты приходят быстрее чем драйвер успевает их из очереди доставать.

Посмотрите дефолтное и максимальное значение размера буферов ethtool -g eth1, и попробуйте их увеличить до половины максимального или вообще до максимума

ethtool -G eth1 rx 4096

Да нет, тут не в буфере дело, ~60 _миллиардов_ пакетов показывает счетчик за один миг, раз и всё! Это бага, где, не в курсе, в другой раз поищу, а пока для меня этот вопрос снят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.