ruslanlee Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый день ! подскажите пожалуйста как у Cisco ME 3400 как включить web интерфейс ??? vlan internal allocation policy ascending ! ! interface FastEthernet0/1 no switchport ip address 172.16.17.77 255.255.0.0 no ip route-cache ! interface FastEthernet0/2 shutdown ! interface FastEthernet0/3 shutdown ! interface FastEthernet0/4 shutdown ! interface FastEthernet0/5 shutdown ! interface FastEthernet0/6 shutdown ! interface FastEthernet0/7 shutdown ! interface FastEthernet0/8 shutdown ! interface FastEthernet0/9 shutdown ! interface FastEthernet0/10 shutdown ! interface FastEthernet0/11 shutdown ! interface FastEthernet0/12 shutdown ! interface FastEthernet0/13 shutdown ! interface FastEthernet0/14 shutdown ! interface FastEthernet0/15 shutdown ! interface FastEthernet0/16 shutdown ! interface FastEthernet0/17 shutdown ! interface FastEthernet0/18 shutdown ! interface FastEthernet0/19 shutdown ! interface FastEthernet0/20 shutdown ! interface FastEthernet0/21 shutdown ! interface FastEthernet0/22 shutdown ! interface FastEthernet0/23 shutdown ! interface FastEthernet0/24 shutdown ! interface GigabitEthernet0/1 port-type nni ! interface GigabitEthernet0/2 port-type nni ! interface Vlan1 ip address 172.16.17.88 255.255.0.0 no ip route-cache shutdown ! ip default-gateway 172.16.17.254 ip http server radius-server source-ports 1645-1646 ! control-plane ! ! line con 0 Изменено 26 августа, 2010 пользователем ruslanlee Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба interface FastEthernet0/1 no switchport ip address 172.16.17.77 255.255.0.0 no ip route-cache ! Это перевести в nni ЗЫ. не правильно это - вешать на физический интерфейс управление. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
v.v.s. Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) · Жалоба >> подскажите пожалуйста как у Cisco ME 3400 как включить web интерфейс ??? ip http server ip http authentication local ip http path flash:html где flash:html - месторасположение файлов вебморды по крайней мере на 2950 делается так Изменено 26 августа, 2010 пользователем v.v.s. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба interface FastEthernet0/1 no switchport ip address 172.16.17.77 255.255.0.0 no ip route-cache ! Это перевести в nni ЗЫ. не правильно это - вешать на физический интерфейс управление. повесил на vlan1, а можно по подробнее ? как перевести в nni? spanning-tree mode rapid-pvst spanning-tree extend system-id ! ! ! vlan internal allocation policy ascending ! ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 shutdown ! interface FastEthernet0/3 shutdown interface Vlan1 ip address 172.16.17.88 255.255.255.0 no ip route-cache shutdown ! ip default-gateway 172.16.17.254 ip http server Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба >> подскажите пожалуйста как у Cisco ME 3400 как включить web интерфейс ??? ip http server ip http authentication local ip http path flash:html где flash:html - месторасположение файлов вебморды по крайней мере на 2950 делается так а как узнать месторасположение файлов вебморды??? я вот повесил ip на vlan1 172.16.17.88 должен ли он пинговаться ? хотел подсоединиться утилитой Cisco Network Assistant он не соединяется , подскажи пожалуйста как соединиться этой утилитой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
v.v.s. Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба а как узнать месторасположение файлов вебморды??? по дефолту в каталоге flash: html можно глянуть командой dir , что вообще есть на флешке, может в архиве каком запакована, или нету ее там а вообше от вебморды на каталистах толку крайне мало, разве что статистику удобно снимать, а настраивать все равно нужно через консоль Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) · Жалоба а как узнать месторасположение файлов вебморды??? по дефолту в каталоге flash: html можно глянуть командой dir , что вообще есть на флешке, может в архиве каком запакована, или нету ее там а вообше от вебморды на каталистах толку крайне мало, разве что статистику удобно снимать, а настраивать все равно нужно через консоль а что через Cisco Network Assistant не получиться ?? посоветуй пожалуйста какуюнить утилиту которой можно управлять этим коммутатором imperiya#dir Directory of flash:/ 2 -rwx 556 Mar 1 1993 00:00:46 +00:00 vlan.dat 4 drwx 192 Mar 1 1993 00:04:45 +00:00 me340x-metrobase-mz.122-40 .SE 6 -rwx 1639 Mar 1 1993 00:06:34 +00:00 config.text 7 -rwx 5 Mar 1 1993 00:06:34 +00:00 private-config.text 8 -rwx 1048 Mar 1 1993 00:06:34 +00:00 multiple-fs 32514048 bytes total (27191808 bytes free) imperiya# Изменено 26 августа, 2010 пользователем ruslanlee Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба interface FastEthernet0/1 no switchport ip address 172.16.17.77 255.255.0.0 no ip route-cache ! Это перевести в nni ЗЫ. не правильно это - вешать на физический интерфейс управление. повесил на vlan1, а можно по подробнее ? как перевести в nni? port-type nni В configuration guide обязательно обратите внимание на типы портов uni/nni... в чем отличия и какие действуют ограничения для типов портов НЕ nni. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
v.v.s. Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) · Жалоба а что через Cisco Network Assistant не получиться ??честно говоря, не знаю, вполне возможнокажется она работает через http, https посоветуй пожалуйста какуюнить утилиту которой можно управлять этим коммутаторомтакие железки традиционно конфигурятся через консоль, графичиские утилиты дают только базовый функционал Изменено 26 августа, 2010 пользователем v.v.s. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба а что через Cisco Network Assistant не получиться ??честно говоря, не знаю, вполне возможнопосоветуй пожалуйста какуюнить утилиту которой можно управлять этим коммутаторомтакие железки традиционно конфигурятся через консоль, графичиские утилиты дают только базовый функционал так мне от этого коммутатора нужно только несколько асиметрик vlan сделать и всё ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
v.v.s. Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба asymmetric vlans на цисках не поддерживается(либо транк, либо акцесс; tagged, untagged в другой терминологии), по крайней мере на новых иосах я его не видел на старых в плане эксперимента вроде был, потом исчез Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба asymmetric vlans на цисках не поддерживается(либо транк, либо акцесс; tagged, untagged в другой терминологии), по крайней мере на новых иосах я его не видел на старых в плане эксперимента вроде был, потом исчез акцесс; tagged, untagged в самый раз никак не могу зайти в веб , да и в телнет тоже самое помогите пожалуйста spanning-tree mode rapid-pvst spanning-tree extend system-id ! ! ! vlan internal allocation policy ascending ! ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! i ! interface Vlan1 ip address 172.16.20.7 255.255.0.0 no ip route-cache ! ip default-gateway 172.16.20.1 ip http server ip http authentication local ip http path flash:html radius-server source-ports 1645-1646 ! control-plane ! ! line con 0 line vty 0 4 password 7 15001E1F56727B72 line vty 5 15 password 7 140507185E5C7A7D ! end imperiya# Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ve_st Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба interface Vlan1ip address 172.16.20.7 255.255.0.0 no ip route-cache может no shutdown добавить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба interface Vlan1ip address 172.16.20.7 255.255.0.0 no ip route-cache может no shutdown добавить. пинг появился после перевода в nni и телнет заработал но вот web говорит что 404 Not Found я так понял типа нет файлов !! что терь делать не знаю (((( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба настроить из консоли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба настроить из консоли. пока этим только и занимаюсь ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) · Жалоба подскажите пожалуйста можно ли залить туда web морду , а то мне два влана не создать на всё ругается imperiya(config)#vlan dot1q tag native ^ % Invalid input detected at '^' marker. imperiya(config)# Изменено 26 августа, 2010 пользователем ruslanlee Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба эээ... а подсказа для кого придумана? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 · Жалоба эээ... а подсказа для кого придумана? да гдеб её правильную взять то ? если в мэнуали написано как делать а оно не проходит помогите пожалуйста создать 3 vlan есть 1 канал интернет и 3 сетки , нужно что бы сетки видели интернет и не видели друг друга ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) · Жалоба помогите пожалуйста создать 3 vlan введите: enable "ваш пароль на супер юзверя" config t vlan (номер влана 1) name (имя влана необязательно) exit vlan (номер влана 2) name (имя влана 2 необязательно) exit vlan (номер влана 3) name (имя влана 3 необязательно) exit int vlan (номер влана) и мона конфигурировать интерфейс влана exit exit wri Изменено 26 августа, 2010 пользователем mukca Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) · Жалоба помогите пожалуйста создать 3 vlan введите: enable "ваш пароль на супер юзверя" config t vlan (номер влана 1) name (имя влана необязательно) exit vlan (номер влана 2) name (имя влана 2 необязательно) exit vlan (номер влана 3) name (имя влана 3 необязательно) exit int vlan (номер влана) и мона конфигурировать интерфейс влана exit exit wri создал vlan 200.300. и 400 , порт 2 сделал транком vlan database vlan 200 vlan 300 vlan 400 apply exit conf t int fa 0/2 sw mode trunk sw trunk allowed vlan all sw trunk native vlan 200 int fa 0/3 sw access v 300 int fa 0/4 sw access v 400 но ничего не получается , соединил в транк порт коммутатор а vlan 300 комп , поиддеи они должны друг друга видеть , но они не видят друг друга ((( помогите пожалуйста . vlan dat interface FastEthernet0/2 switchport trunk native vlan 200 switchport mode trunk speed 100 ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 300 speed 100 ! interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 400 speed 100 ! interface FastEthernet0/5 speed 100 ! interface FastEthernet0/6 speed 100 Изменено 27 августа, 2010 пользователем ruslanlee Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба на порт fa0/2 что приходит? vlan 200 нетэгированным, vlan 300 и vlan 400 тэгированным? то что вы пытаетесь увидеть сидя на порту fa0/3, работает во vlan 300 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 27 августа, 2010 · Жалоба но ничего не получается , соединил в транк порт коммутатор а vlan 300 комп , поиддеи они должны друг друга видеть , но они не видят друг друга ((( помогите пожалуйста . с какова перепуга??влан это виртуальная сеть. и если на портах разные вланы значит эти порты принадлежат разным сетям (представьте что каждый влан это один физический коммутатор. то есть у вас все включено в разные физические свичи ) и как они по вашему должны видеть друг друга?? телепатически по воздуху?? или через связь с космосом?!? опиши подробно что хотите добиться где что должно пинговаться и и вам форумчане помогут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslanlee Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) · Жалоба но ничего не получается , соединил в транк порт коммутатор а vlan 300 комп , поиддеи они должны друг друга видеть , но они не видят друг друга ((( помогите пожалуйста . с какова перепуга??влан это виртуальная сеть. и если на портах разные вланы значит эти порты принадлежат разным сетям (представьте что каждый влан это один физический коммутатор. то есть у вас все включено в разные физические свичи ) и как они по вашему должны видеть друг друга?? телепатически по воздуху?? или через связь с космосом?!? опиши подробно что хотите добиться где что должно пинговаться и и вам форумчане помогут проще говоря мне нужно обычный асиметрик vlan или что то типа этого(на д-линках я так делал) порт два подключён провайдер , порт 3,4,5 разные сети . Необходимые условия V300(сеть 1) и V400(сеть2 ) могут получать доступ к V (инетрент) (с использованием IPX, других протоколов IP, AppleTalk, NetBEUI и т.д.) Группы V300 и V400 между собой общаться не должны. Изменено 27 августа, 2010 пользователем ruslanlee Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin Klimchev Опубликовано 27 августа, 2010 (изменено) · Жалоба проще говоря мне нужно обычный асиметрик vlan или что то типа этого(на д-линках я так делал) порт два подключён провайдер , порт 3,4,5 разные сети . Необходимые условия V300(сеть 1) и V400(сеть2 ) могут получать доступ к V (инетрент) (с использованием IPX, других протоколов IP, AppleTalk, NetBEUI и т.д.) Группы V300 и V400 между собой общаться не должны. Почитайте про private vlan Изменено 27 августа, 2010 пользователем Konstantin Klimchev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...