Jump to content

Recommended Posts

Posted

Подскажите как решить проблемму

 

Есть три стека из DGS 3627g в каждом по два свича между стеками транки из 6 волокон оптики сейчас с вваедением с сеть IPтелефонии появилась необходимость сделать из стеков кольцо для отказоустойчивсоти телефонии

 

Телефоны хотя по 4 Vlan (1 управление, 1 сервера, 1 голос выносов, 1 голос Ip телефонов) каждый Vlan своя подсеть за маршуртизацию 2-х отвечает 1-й стек, за остальные 2 второй стек. Конечное оборудование телефонии подключено ко всем трем стекам, сервера управления и сервера вызовов только к двум.

Требуется чтобы в случае отказа любого из стеков сеть оставалась рабочей.

 

Сначала смотрел в сторону собрать все три стека в 1 но из за их удаления нудно докупать оптические модули стекирования по цене близкие к цене самоих свичей и руководсвто не поняло мой порыв :-)

Потому решил сделать еще один тренк между 1 и третим стеком поднять на их портах STP и VRRP для маршрутизации но задумался и решил спросить у Вас может лучше смотреть в сторону OSPF (сразе не начал с него потому что никогда не использовал ранее).

 

Собственно вопрос посоветуйте как лучше всего выполнить поставленную задачу. Главное для нас на данные момент что бы сеть телефонов поднялась без участия людей хотя бы в пределах 15сек.

 

Posted

Можно попробовать ERPS....

Имеется в виду Enterprise Resource Planning System если да то не понимаю каким оно тут боком если нет то хотелось бы подробнее узнать о чем речь?

Posted
Сначала смотрел в сторону собрать все три стека в 1 но из за их удаления нудно докупать оптические модули стекирования по цене близкие к цене самоих свичей и руководсвто не поняло мой порыв :-)

Потому решил сделать еще один тренк между 1 и третим стеком поднять на их портах STP и VRRP для маршрутизации но задумался и решил спросить у Вас может лучше смотреть в сторону OSPF (сразе не начал с него потому что никогда не использовал ранее).

попробуйте поиграться комбинациями.

для второго уровня - erps или mstp. по заявлениям представителей длинка, работа erps сейчас больше схожа с работой rstp, однако в будущем говорят будет схожа с работой mstp. засим rstp отметайте - у erps время схождения быстрее, а вот mstp дает возможность поиграться с балансировками.

для третьего уровня - лучше посмотреть в сторону vrrp. про vrrp толком ничего не могу сказать - опробовать на dgs'ах его не доводилось, однако для резервирования шлюза длинки предлагают использовать именно его.

у них же кстати можно запросить презентацию работы vrrp на dgs-36xx.

Posted (edited)
попробуйте поиграться комбинациями.

для второго уровня - erps или mstp. по заявлениям представителей длинка, работа erps сейчас больше схожа с работой rstp, однако в будущем говорят будет схожа с работой mstp. засим rstp отметайте - у erps время схождения быстрее, а вот mstp дает возможность поиграться с балансировками.

для третьего уровня - лучше посмотреть в сторону vrrp. про vrrp толком ничего не могу сказать - опробовать на dgs'ах его не доводилось, однако для резервирования шлюза длинки предлагают использовать именно его.

у них же кстати можно запросить презентацию работы vrrp на dgs-36xx.

Сейчас на коммутаторах доступа (des 3526-3550) к кольцах у меня поднято rstp оно же настроено и на портах стеков к которым подключенны кольца. Вы считаете что имеет смысл переходить на mstp или на erps? везде или только на стеках (помоему когда то читал что не жилательно в одной сети держать несколько протоколов разрыва колец).

 

VRRP поднимал работает только трафик прибавляет судя по снифиру от каждого вирт маршрутизатора начинает гулять куча служебных пакетов.

А что скажите на счет использования OSPF или он не сможет выполнять функции VRRP?

Edited by wer_wolf
Posted
Сейчас на коммутаторах доступа (des 3526-3550) к кольцах у меня поднято rstp оно же настроено и на портах стеков к которым подключенны кольца. Вы считаете что имеет смысл переходить на mstp или на erps? везде или только на стеках (помоему когда то читал что не жилательно в одной сети держать несколько протоколов разрыва колец).

 

VRRP поднимал работает только трафик прибавляет судя по снифиру от каждого вирт маршрутизатора начинает гулять куча служебных пакетов.

А что скажите на счет использования OSPF или он не сможет выполнять функции VRRP?

ospf это все же протокол динамической маршрутизации, а не резервирования. можно конечно спроектировать так что резервирование шлюза будет происходит средствами ospf, но не практично это.

если у вас сейчас крутится rstp, то просто вводить mstp конечно не желательно - т.к. потребуется все устройства в сети подвести под одну гребенку. хотя откровенно говоря - если в сети планируете использовать те же сиськи - rstp вам поднасрет значительно (точнее pvst/rapid-pvst на самих сиськах) а вот по mstp они друг с другом договариваются прекрасно.

для начала попробуйте erps, чтоб не трогать уже имеющуюся spanning-tree топологию.

за служебный трафик vrrp не переживайте - во-первых он ходит в пределах одной мультикастовой группы, во-вторых - его не так уж и много, как вам может показаться.

Posted (edited)
Сейчас на коммутаторах доступа (des 3526-3550) к кольцах у меня поднято rstp оно же настроено и на портах стеков к которым подключенны кольца
поднимайте rstp

или если хотите "независимое" кольцо от существующего - mstp. время схождения у mstp и rstp одинаковое. rstp грубо говоря это один домен mstp

 

erps столкнетесь с различными проблемами совместимости. мало железа умеете наверняка железо длинко глючит

Edited by mukca
Posted

использование OSPF даст вам самую лучшую балансировку трафика, но с условием, что по кольцу у вас будет ходить только L3. а L2 терминировать на ближайших коммутаторах 3627. подозреваю, что придется заняться некоторой сменой ip-адресов. pvstp превращиется в rstp, если мы сделаем на все вланы, не относящиеся к mgmt (ipif System) на d-link, команду "no span vlan 2-4096" к примеру, т.к. у d-link bpdu ходят тэгированные вланом интерфейса System. еще надо будет с cost поупражняться...

 

я эксплуатирую L3-кольцо. все работает отлично!

Posted (edited)

Всем огромное спасибо за ответы и советы

наверное и правда попробую остановится на VRRP, сейчас попробую поднять кольцо из стека на rstp насколько я понял пока это можно? И сяду за букварики по вопросу как все перевести на mstp.

Edited by wer_wolf
  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.