Jump to content
Калькуляторы

Кольцо на DGS-3627g

Подскажите как решить проблемму

 

Есть три стека из DGS 3627g в каждом по два свича между стеками транки из 6 волокон оптики сейчас с вваедением с сеть IPтелефонии появилась необходимость сделать из стеков кольцо для отказоустойчивсоти телефонии

 

Телефоны хотя по 4 Vlan (1 управление, 1 сервера, 1 голос выносов, 1 голос Ip телефонов) каждый Vlan своя подсеть за маршуртизацию 2-х отвечает 1-й стек, за остальные 2 второй стек. Конечное оборудование телефонии подключено ко всем трем стекам, сервера управления и сервера вызовов только к двум.

Требуется чтобы в случае отказа любого из стеков сеть оставалась рабочей.

 

Сначала смотрел в сторону собрать все три стека в 1 но из за их удаления нудно докупать оптические модули стекирования по цене близкие к цене самоих свичей и руководсвто не поняло мой порыв :-)

Потому решил сделать еще один тренк между 1 и третим стеком поднять на их портах STP и VRRP для маршрутизации но задумался и решил спросить у Вас может лучше смотреть в сторону OSPF (сразе не начал с него потому что никогда не использовал ранее).

 

Собственно вопрос посоветуйте как лучше всего выполнить поставленную задачу. Главное для нас на данные момент что бы сеть телефонов поднялась без участия людей хотя бы в пределах 15сек.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно попробовать ERPS....

Имеется в виду Enterprise Resource Planning System если да то не понимаю каким оно тут боком если нет то хотелось бы подробнее узнать о чем речь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сначала смотрел в сторону собрать все три стека в 1 но из за их удаления нудно докупать оптические модули стекирования по цене близкие к цене самоих свичей и руководсвто не поняло мой порыв :-)

Потому решил сделать еще один тренк между 1 и третим стеком поднять на их портах STP и VRRP для маршрутизации но задумался и решил спросить у Вас может лучше смотреть в сторону OSPF (сразе не начал с него потому что никогда не использовал ранее).

попробуйте поиграться комбинациями.

для второго уровня - erps или mstp. по заявлениям представителей длинка, работа erps сейчас больше схожа с работой rstp, однако в будущем говорят будет схожа с работой mstp. засим rstp отметайте - у erps время схождения быстрее, а вот mstp дает возможность поиграться с балансировками.

для третьего уровня - лучше посмотреть в сторону vrrp. про vrrp толком ничего не могу сказать - опробовать на dgs'ах его не доводилось, однако для резервирования шлюза длинки предлагают использовать именно его.

у них же кстати можно запросить презентацию работы vrrp на dgs-36xx.

Share this post


Link to post
Share on other sites
попробуйте поиграться комбинациями.

для второго уровня - erps или mstp. по заявлениям представителей длинка, работа erps сейчас больше схожа с работой rstp, однако в будущем говорят будет схожа с работой mstp. засим rstp отметайте - у erps время схождения быстрее, а вот mstp дает возможность поиграться с балансировками.

для третьего уровня - лучше посмотреть в сторону vrrp. про vrrp толком ничего не могу сказать - опробовать на dgs'ах его не доводилось, однако для резервирования шлюза длинки предлагают использовать именно его.

у них же кстати можно запросить презентацию работы vrrp на dgs-36xx.

Сейчас на коммутаторах доступа (des 3526-3550) к кольцах у меня поднято rstp оно же настроено и на портах стеков к которым подключенны кольца. Вы считаете что имеет смысл переходить на mstp или на erps? везде или только на стеках (помоему когда то читал что не жилательно в одной сети держать несколько протоколов разрыва колец).

 

VRRP поднимал работает только трафик прибавляет судя по снифиру от каждого вирт маршрутизатора начинает гулять куча служебных пакетов.

А что скажите на счет использования OSPF или он не сможет выполнять функции VRRP?

Edited by wer_wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сейчас на коммутаторах доступа (des 3526-3550) к кольцах у меня поднято rstp оно же настроено и на портах стеков к которым подключенны кольца. Вы считаете что имеет смысл переходить на mstp или на erps? везде или только на стеках (помоему когда то читал что не жилательно в одной сети держать несколько протоколов разрыва колец).

 

VRRP поднимал работает только трафик прибавляет судя по снифиру от каждого вирт маршрутизатора начинает гулять куча служебных пакетов.

А что скажите на счет использования OSPF или он не сможет выполнять функции VRRP?

ospf это все же протокол динамической маршрутизации, а не резервирования. можно конечно спроектировать так что резервирование шлюза будет происходит средствами ospf, но не практично это.

если у вас сейчас крутится rstp, то просто вводить mstp конечно не желательно - т.к. потребуется все устройства в сети подвести под одну гребенку. хотя откровенно говоря - если в сети планируете использовать те же сиськи - rstp вам поднасрет значительно (точнее pvst/rapid-pvst на самих сиськах) а вот по mstp они друг с другом договариваются прекрасно.

для начала попробуйте erps, чтоб не трогать уже имеющуюся spanning-tree топологию.

за служебный трафик vrrp не переживайте - во-первых он ходит в пределах одной мультикастовой группы, во-вторых - его не так уж и много, как вам может показаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сейчас на коммутаторах доступа (des 3526-3550) к кольцах у меня поднято rstp оно же настроено и на портах стеков к которым подключенны кольца
поднимайте rstp

или если хотите "независимое" кольцо от существующего - mstp. время схождения у mstp и rstp одинаковое. rstp грубо говоря это один домен mstp

 

erps столкнетесь с различными проблемами совместимости. мало железа умеете наверняка железо длинко глючит

Edited by mukca

Share this post


Link to post
Share on other sites

использование OSPF даст вам самую лучшую балансировку трафика, но с условием, что по кольцу у вас будет ходить только L3. а L2 терминировать на ближайших коммутаторах 3627. подозреваю, что придется заняться некоторой сменой ip-адресов. pvstp превращиется в rstp, если мы сделаем на все вланы, не относящиеся к mgmt (ipif System) на d-link, команду "no span vlan 2-4096" к примеру, т.к. у d-link bpdu ходят тэгированные вланом интерфейса System. еще надо будет с cost поупражняться...

 

я эксплуатирую L3-кольцо. все работает отлично!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем огромное спасибо за ответы и советы

наверное и правда попробую остановится на VRRP, сейчас попробую поднять кольцо из стека на rstp насколько я понял пока это можно? И сяду за букварики по вопросу как все перевести на mstp.

Edited by wer_wolf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this