Юный Оптик Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Интересует такой вопрос: можно ли запитать оборудование (свитчи, медиаконвертеры) через оптический кабель, добавив в повив модулей медные жилы. Дело в том, что для питания этого эквипа нужно разрешение/одобрение ТСЖ, что иногда вызывает сложности. Вариант запитаться от станции через ОК в принципе вызывает интерес в виду своей мобильности. Если есть идеи по поводу организации этой системы - прошу дать совет) ЗЫ: предполагается использовать четырехпроводную систему "провод-провод" с трансформаторами и передачей постоянного тока по жилам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба И как Вы себе это представляете? Трансформаторы с постоянным током? Это что-то новенькое. Посчитайте хотя бы токи, потери и потребное количество меди в кабеле. Опять же по соображениям безопасности там не может быть больше 40-50В... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юный Оптик Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Ну если объект находится в пределах 1км от станции, но меди надо не так уж и много. Причем безопасное напряжение, если оно постоянное, может быть порядка 100в. Поправьте если я ошибаюсь... Система питания может быть схожей с систмой в ИКМ-120 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба 1 км, 4 проводника сечением 1мм2 - сопротивление каждого 167 ом, вес меди: примерно 40кг. Обсуждалось Вполне возможно, что самонесущих и на тросе таких кабелей не производят, только для закладки в канализацию... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юный Оптик Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Есть одна компания Питерская.... ЗАО "****" предлагает потребителям оптические кабели сердечники модульной конструкции которых содержат дополнительные изолированные медные жилы. Количество медных жил - от 1-й до 11-ти. Типовые диаметры медных жил - 0,9 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 1,8 мм. По согласованию с Заказчиком диаметры жил могут быть иными в интервале от 0,4 мм до 2,8 мм. Тип кабеля, в ктр они могут запихнуть жилы - ЛЮБОЙ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юный Оптик Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба А может кто подсказать где можно найти расчеты для этой самой линии? Именно расчеты на падение напряжения и т.п. для системы "провод-провод" ? Заранее спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Что ж тут сложного? Удельное сопротивление меди известно - 0,0167 ом*мм2/м (по другим данным 0,0172 и даже 0,0175 :О). Отсюда получаете сопротивление проводника требуемой длины и сечения и рассчитываете падение напряжения. Всё из школьного курса физики. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skylaer Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Вообще-то питерский севкабельоптик делает такое давно и успешно. Звоните Кире Лазаревне, все вам будет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба вот как выглядит у ёты... http://www.connline.ru/foto-nashih-rabot/70.html кабель в нем же провод 4 квадрата(~2,5мм ) многожилка + - 600в. кто выпускает?- озвучены выше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...