Alekzandr Posted August 8, 2010 · Report post Доброго времени суток Коллеги!! Буквально позавчера была вне плановая проверка от местного РСКН, по факту жалобы жильца. С дома на дом идет ВОЛС под ЛЭПом и мол когда дождь с грозой идет жилец увидела какое то поле!! В принципе мне объяснили мне что это реально если ВОЛС тросированный. Но вопрос в другом, РСКН бьет кулаком в грудь что ВОЛС под ЛЭПом вообще нельзя вести, но толком потвердить не могут. Никто не подскажет где взять подобную информацию, чтобы вопрос закрыть. За ранее благодарю! Share this post Link to post Share on other sites
мишаня сучков Posted August 8, 2010 · Report post Правильно бьёт в грудь я ещё бы по башке треснул за такое. 1 Под лэп охранная зона сколькото метров там ходить не рекомендуют а темболее столбы с стеклом вешать. 2 Разрешение от лэповцев вы ни когда в жизни не получите на такое извращение . 3 Копайте траншею под лэп и укладывайте кабель но лэповци вам тоже разрешение не дадут. Остаётся АОЛС или канализация Центр-Телекома. Возможно порект собственной канализации но зашибётесь с лэповцами и архитектурой согласовывать ну соответственно за аренду 2 метров под лэп будите платить лэповцам милионо 5 за метр в год. Есть вариант если какой нибудь богом забытый город взять нанять таджиков они вам траншею от дома до дома прокопают вы туда положите кабель и как ни вчём не бывало будите жить и радоваться жизни и проверок будет меньше. Share this post Link to post Share on other sites
KlAnIv Posted August 8, 2010 (edited) · Report post Мишаня ерунду сморозил... еще как дают, да еще на ЛЭП дают залезть со своим "стеклом" и строить ВОЛС по ЛЭП то же. И не стоит это больших "мульенов". Alekzandr, что кабель уже висит под ЛЭП без согласования и проекта, это плохо, но не смертельно, просто дороже теперь будет согласовать это с энергетиками. Edited August 8, 2010 by KlAnIv Share this post Link to post Share on other sites
disappointed Posted August 8, 2010 (edited) · Report post У нас в городе монтажники нашли перекид НАД ЛЭП. ЛЭП 6 изоляторов с грозозащитным тросом, прокинуто две волс, эр и би, снизу непонятно диэлектрик или нет, + чья-то витуха на тросике. И всё это чуть выше грозозащитного троса, перекид между 2мя 5 этажками. Ошибся - 4 изолятора. http://www.panoramio.com/photo/38985789 Edited August 8, 2010 by disappointed Share this post Link to post Share on other sites
KlAnIv Posted August 8, 2010 · Report post ...И всё это чуть выше грозозащитного троса, перекид между 2мя 5 этажками. Ошибся - 4 изолятора. http://www.panoramio.com/photo/38985789 Высоты 5-ти этажек не хватит, что бы над грозотросом... Share this post Link to post Share on other sites
мишаня сучков Posted August 8, 2010 · Report post Флаг в руки попробуйте узаконьте. Не морозьте ерунду над лэп вам ни кто ничего не разрешит прокладывать. Ростелеком конечно подвешивает на лэп свою оптику но это по личной договорённости с Чубайсом когда он там правил. Share this post Link to post Share on other sites
disappointed Posted August 8, 2010 · Report post Высоты 5-ти этажек не хватит, что бы над грозотросом... Хватило, то фото что я дал сделано рядом с перекидом, в 100 метрах. Share this post Link to post Share on other sites
KlAnIv Posted August 8, 2010 · Report post Флаг в руки попробуйте узаконьте. Не морозьте ерунду над лэп вам ни кто ничего не разрешит прокладывать. Ростелеком конечно подвешивает на лэп свою оптику но это по личной договорённости с Чубайсом когда он там правил. Мишаня, речь шла под ЛЭП. А по ЛЭП, кроме Ростелекома, еще куча контор строит, конечно с отчуждением части волокон энергетикам.ПС: И над ЛЭП сами же энергетики согласовывали прокладку ВОЛС, сам же и прокладывали, лазили по опорам с отключенной половинкой. И было это еще в году 2006. Share this post Link to post Share on other sites
roling Posted August 9, 2010 · Report post Ростелеком конечно подвешивает на лэп свою оптику но это по личной договорённости с Чубайсом когда он там правил. Как там Ростелеком договаривался не знаю. А вот нормальную диэлектрику под ЛЭП подвесить не проблема. Договаривается довольно легко. Это если мы говорим просто параллельно ЛЭП кабель пойдет. Если же речь идет о перпендикулярном переходе, т.е пересечении ЛЭП, то с этим большие сложности, хотя и тут договорится можно. Share this post Link to post Share on other sites
Alekzandr Posted August 9, 2010 · Report post Как там Ростелеком договаривался не знаю. А вот нормальную диэлектрику под ЛЭП подвесить не проблема. Договаривается довольно легко. Это если мы говорим просто параллельно ЛЭП кабель пойдет. Если же речь идет о перпендикулярном переходе, т.е пересечении ЛЭП, то с этим большие сложности, хотя и тут договорится можно. Кабель диэлектрик и идет прямо под ЛЭП т.е. перпендикулярно!! А с кем договариваться надо?? И есть ли какая нибуть документаци где это можно прочесть?? А то нельзя и нельзя, а где написано!! Share this post Link to post Share on other sites
KlAnIv Posted August 9, 2010 (edited) · Report post Доброго времени суток Коллеги!! Буквально позавчера была вне плановая проверка от местного РСКН, по факту жалобы жильца. С дома на дом идет ВОЛС под ЛЭПом и мол когда дождь с грозой идет жилец увидела какое то поле!! В принципе мне объяснили мне что это реально если ВОЛС тросированный. Но вопрос в другом, РСКН бьет кулаком в грудь что ВОЛС под ЛЭПом вообще нельзя вести, но толком потвердить не могут. Никто не подскажет где взять подобную информацию, чтобы вопрос закрыть. За ранее благодарю! Конкретно ПУЭ издание 7, там в т.ч о пересечении ВЛ ЛС (оптическим кабелем с металлом). http://www.ruscable.ru/info/pue/pue7.pdf Edited August 9, 2010 by KlAnIv Share this post Link to post Share on other sites
Harmer Posted August 24, 2010 · Report post С каким металлом? Самим не страшно с металлом вешать? Share this post Link to post Share on other sites
358323130 Posted August 24, 2010 · Report post С тросом Share this post Link to post Share on other sites
lelick Posted August 26, 2010 · Report post Ребята вы о чем ? у нас вдоль трассы по столбам освещения висит кабель ВОК так вот эту трассу пересекает порядка 5 ЛЭП и никаких проблем с подвесом нет. Над ЛЭП да хрен дают подвешать а под ЛЭП без проблем. Share this post Link to post Share on other sites
Igor_IVS Posted September 2, 2010 · Report post KlAnIv дал полностью исчерпывающий ответ - курите ПУЭ Для тех кому лень - пересечения линии более низкого напряжения должны проходить НИЖЕ ЛЭП более высокого напряжения. В ВОЛС однозначно напряжение ниже чем ЛЭП :) Share this post Link to post Share on other sites
zoro Posted November 20, 2012 · Report post Запрос на выдачу ТУ- необходим. Share this post Link to post Share on other sites
serdgio2006 Posted November 20, 2012 · Report post « Скажите пожалуйста,необходимо ли согласовывать с энергетиками прокладку кабеля ВОЛС» — неа. Просто завяжите свой ВОК на провода они сами прийдут для согласовывания Share this post Link to post Share on other sites
Firsa Posted November 21, 2012 (edited) · Report post )))))))))))) serdgio2006, я все понимаю...проблемы есть у всех...но у нас в стране дураков и так хватает.... ;) Есть конструктивное предложение: давайте без сарказма и жить дружно? :) Edited November 21, 2012 by Firsa Share this post Link to post Share on other sites
adnull Posted November 21, 2012 · Report post Какой сарказм? serdgio2006 как никто в теме :))) Share this post Link to post Share on other sites
Firsa Posted November 21, 2012 (edited) · Report post я понимаю, поэтому и смайлов куча... щя он тут поприкалывается, а человек возьмет... и сделает так как говорят...вот поржем тогда вместе ))))) PS: я ж грю: дураков у нас и так хватает! Edited November 21, 2012 by Firsa Share this post Link to post Share on other sites
adnull Posted November 21, 2012 · Report post По теме надо по ПУЭ уточнить сколько должен быть габарит от фидеров. А так - топаете к энергетикам, обрисовываете ситуацию, слушаете чего скажут далее по обстановке. Язык до киева доведет, как известно. Share this post Link to post Share on other sites
Skylaer Posted November 21, 2012 (edited) · Report post Я как-то общался с энергетиками по данному вопросу. Мне посоветовали так: от опоры 7-10 метров, до провода должно быть не меньше 5 метров, кабель полностью диэлектрик, крепеж "спиральный", пересечение под углом 90 градусов. Edited November 21, 2012 by Skylaer Share this post Link to post Share on other sites
serdgio2006 Posted November 22, 2012 · Report post Какой сарказм? serdgio2006 как никто в теме :))) Да уж в теме по принуждению, можно наверное так сказать. Отсутствие всех этих согласований и приводит к подобным ситуациям что у меня. Я как-то общался с энергетиками по данному вопросу. Мне посоветовали так: от опоры 7-10 метров, до провода должно быть не меньше 5 метров, кабель полностью диэлектрик, крепеж "спиральный", пересечение под углом 90 градусов. Пусть этот совет напишут письменно и заверят печатью, тогда можно о чем то говорить, а так это пустой звон. Share this post Link to post Share on other sites
disappointed Posted February 25, 2014 · Report post ЛЭП 35кв, под ней на обычных деревянных столбах висят кабели 4 операторов, два полных диэлектрика, два с тросом, ну и пара фонарей освещения. Поступила жалоба жильца соседнего дома от данного перекида в прокуратуру и РКН - мол боюсь, что убъёт током или упавшим столбом, и вообще это новый вид терроризма, а организации которые допускают такое нужно незамедлительно ликвидировать (примерная цитита из заявления). РКН сразу подтягивает всех причастных. Как можно попроще выпутаться из данной ситуации? Наш кабель - диэлектрик. Share this post Link to post Share on other sites
grifin.ru Posted February 25, 2014 · Report post ЛЭП 35кв, под ней на обычных деревянных столбах висят кабели 4 операторов, два полных диэлектрика, два с тросом, ну и пара фонарей освещения. Поступила жалоба жильца соседнего дома от данного перекида в прокуратуру и РКН - мол боюсь, что убъёт током или упавшим столбом, и вообще это новый вид терроризма, а организации которые допускают такое нужно незамедлительно ликвидировать (примерная цитита из заявления). РКН сразу подтягивает всех причастных. Как можно попроще выпутаться из данной ситуации? Наш кабель - диэлектрик. Напрашивается ответ: "Это все херня, то ли еще будет, когда мы его включим" ))) Share this post Link to post Share on other sites