Alekzandr Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 Доброго времени суток Коллеги!! Буквально позавчера была вне плановая проверка от местного РСКН, по факту жалобы жильца. С дома на дом идет ВОЛС под ЛЭПом и мол когда дождь с грозой идет жилец увидела какое то поле!! В принципе мне объяснили мне что это реально если ВОЛС тросированный. Но вопрос в другом, РСКН бьет кулаком в грудь что ВОЛС под ЛЭПом вообще нельзя вести, но толком потвердить не могут. Никто не подскажет где взять подобную информацию, чтобы вопрос закрыть. За ранее благодарю! Вставить ник Quote
мишаня сучков Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 Правильно бьёт в грудь я ещё бы по башке треснул за такое. 1 Под лэп охранная зона сколькото метров там ходить не рекомендуют а темболее столбы с стеклом вешать. 2 Разрешение от лэповцев вы ни когда в жизни не получите на такое извращение . 3 Копайте траншею под лэп и укладывайте кабель но лэповци вам тоже разрешение не дадут. Остаётся АОЛС или канализация Центр-Телекома. Возможно порект собственной канализации но зашибётесь с лэповцами и архитектурой согласовывать ну соответственно за аренду 2 метров под лэп будите платить лэповцам милионо 5 за метр в год. Есть вариант если какой нибудь богом забытый город взять нанять таджиков они вам траншею от дома до дома прокопают вы туда положите кабель и как ни вчём не бывало будите жить и радоваться жизни и проверок будет меньше. Вставить ник Quote
KlAnIv Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 (edited) Мишаня ерунду сморозил... еще как дают, да еще на ЛЭП дают залезть со своим "стеклом" и строить ВОЛС по ЛЭП то же. И не стоит это больших "мульенов". Alekzandr, что кабель уже висит под ЛЭП без согласования и проекта, это плохо, но не смертельно, просто дороже теперь будет согласовать это с энергетиками. Edited August 8, 2010 by KlAnIv Вставить ник Quote
disappointed Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 (edited) У нас в городе монтажники нашли перекид НАД ЛЭП. ЛЭП 6 изоляторов с грозозащитным тросом, прокинуто две волс, эр и би, снизу непонятно диэлектрик или нет, + чья-то витуха на тросике. И всё это чуть выше грозозащитного троса, перекид между 2мя 5 этажками. Ошибся - 4 изолятора. http://www.panoramio.com/photo/38985789 Edited August 8, 2010 by disappointed Вставить ник Quote
KlAnIv Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 ...И всё это чуть выше грозозащитного троса, перекид между 2мя 5 этажками. Ошибся - 4 изолятора. http://www.panoramio.com/photo/38985789 Высоты 5-ти этажек не хватит, что бы над грозотросом... Вставить ник Quote
мишаня сучков Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 Флаг в руки попробуйте узаконьте. Не морозьте ерунду над лэп вам ни кто ничего не разрешит прокладывать. Ростелеком конечно подвешивает на лэп свою оптику но это по личной договорённости с Чубайсом когда он там правил. Вставить ник Quote
disappointed Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 Высоты 5-ти этажек не хватит, что бы над грозотросом... Хватило, то фото что я дал сделано рядом с перекидом, в 100 метрах. Вставить ник Quote
KlAnIv Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 Флаг в руки попробуйте узаконьте. Не морозьте ерунду над лэп вам ни кто ничего не разрешит прокладывать. Ростелеком конечно подвешивает на лэп свою оптику но это по личной договорённости с Чубайсом когда он там правил. Мишаня, речь шла под ЛЭП. А по ЛЭП, кроме Ростелекома, еще куча контор строит, конечно с отчуждением части волокон энергетикам.ПС: И над ЛЭП сами же энергетики согласовывали прокладку ВОЛС, сам же и прокладывали, лазили по опорам с отключенной половинкой. И было это еще в году 2006. Вставить ник Quote
roling Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 Ростелеком конечно подвешивает на лэп свою оптику но это по личной договорённости с Чубайсом когда он там правил. Как там Ростелеком договаривался не знаю. А вот нормальную диэлектрику под ЛЭП подвесить не проблема. Договаривается довольно легко. Это если мы говорим просто параллельно ЛЭП кабель пойдет. Если же речь идет о перпендикулярном переходе, т.е пересечении ЛЭП, то с этим большие сложности, хотя и тут договорится можно. Вставить ник Quote
Alekzandr Posted August 9, 2010 Author Posted August 9, 2010 Как там Ростелеком договаривался не знаю. А вот нормальную диэлектрику под ЛЭП подвесить не проблема. Договаривается довольно легко. Это если мы говорим просто параллельно ЛЭП кабель пойдет. Если же речь идет о перпендикулярном переходе, т.е пересечении ЛЭП, то с этим большие сложности, хотя и тут договорится можно. Кабель диэлектрик и идет прямо под ЛЭП т.е. перпендикулярно!! А с кем договариваться надо?? И есть ли какая нибуть документаци где это можно прочесть?? А то нельзя и нельзя, а где написано!! Вставить ник Quote
KlAnIv Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 (edited) Доброго времени суток Коллеги!! Буквально позавчера была вне плановая проверка от местного РСКН, по факту жалобы жильца. С дома на дом идет ВОЛС под ЛЭПом и мол когда дождь с грозой идет жилец увидела какое то поле!! В принципе мне объяснили мне что это реально если ВОЛС тросированный. Но вопрос в другом, РСКН бьет кулаком в грудь что ВОЛС под ЛЭПом вообще нельзя вести, но толком потвердить не могут. Никто не подскажет где взять подобную информацию, чтобы вопрос закрыть. За ранее благодарю! Конкретно ПУЭ издание 7, там в т.ч о пересечении ВЛ ЛС (оптическим кабелем с металлом). http://www.ruscable.ru/info/pue/pue7.pdf Edited August 9, 2010 by KlAnIv Вставить ник Quote
Harmer Posted August 24, 2010 Posted August 24, 2010 С каким металлом? Самим не страшно с металлом вешать? Вставить ник Quote
lelick Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 Ребята вы о чем ? у нас вдоль трассы по столбам освещения висит кабель ВОК так вот эту трассу пересекает порядка 5 ЛЭП и никаких проблем с подвесом нет. Над ЛЭП да хрен дают подвешать а под ЛЭП без проблем. Вставить ник Quote
Igor_IVS Posted September 2, 2010 Posted September 2, 2010 KlAnIv дал полностью исчерпывающий ответ - курите ПУЭ Для тех кому лень - пересечения линии более низкого напряжения должны проходить НИЖЕ ЛЭП более высокого напряжения. В ВОЛС однозначно напряжение ниже чем ЛЭП :) Вставить ник Quote
zoro Posted November 20, 2012 Posted November 20, 2012 Запрос на выдачу ТУ- необходим. Вставить ник Quote
serdgio2006 Posted November 20, 2012 Posted November 20, 2012 « Скажите пожалуйста,необходимо ли согласовывать с энергетиками прокладку кабеля ВОЛС» — неа. Просто завяжите свой ВОК на провода они сами прийдут для согласовывания Вставить ник Quote
Firsa Posted November 21, 2012 Posted November 21, 2012 (edited) )))))))))))) serdgio2006, я все понимаю...проблемы есть у всех...но у нас в стране дураков и так хватает.... ;) Есть конструктивное предложение: давайте без сарказма и жить дружно? :) Edited November 21, 2012 by Firsa Вставить ник Quote
adnull Posted November 21, 2012 Posted November 21, 2012 Какой сарказм? serdgio2006 как никто в теме :))) Вставить ник Quote
Firsa Posted November 21, 2012 Posted November 21, 2012 (edited) я понимаю, поэтому и смайлов куча... щя он тут поприкалывается, а человек возьмет... и сделает так как говорят...вот поржем тогда вместе ))))) PS: я ж грю: дураков у нас и так хватает! Edited November 21, 2012 by Firsa Вставить ник Quote
adnull Posted November 21, 2012 Posted November 21, 2012 По теме надо по ПУЭ уточнить сколько должен быть габарит от фидеров. А так - топаете к энергетикам, обрисовываете ситуацию, слушаете чего скажут далее по обстановке. Язык до киева доведет, как известно. Вставить ник Quote
Skylaer Posted November 21, 2012 Posted November 21, 2012 (edited) Я как-то общался с энергетиками по данному вопросу. Мне посоветовали так: от опоры 7-10 метров, до провода должно быть не меньше 5 метров, кабель полностью диэлектрик, крепеж "спиральный", пересечение под углом 90 градусов. Edited November 21, 2012 by Skylaer Вставить ник Quote
serdgio2006 Posted November 22, 2012 Posted November 22, 2012 Какой сарказм? serdgio2006 как никто в теме :))) Да уж в теме по принуждению, можно наверное так сказать. Отсутствие всех этих согласований и приводит к подобным ситуациям что у меня. Я как-то общался с энергетиками по данному вопросу. Мне посоветовали так: от опоры 7-10 метров, до провода должно быть не меньше 5 метров, кабель полностью диэлектрик, крепеж "спиральный", пересечение под углом 90 градусов. Пусть этот совет напишут письменно и заверят печатью, тогда можно о чем то говорить, а так это пустой звон. Вставить ник Quote
disappointed Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 ЛЭП 35кв, под ней на обычных деревянных столбах висят кабели 4 операторов, два полных диэлектрика, два с тросом, ну и пара фонарей освещения. Поступила жалоба жильца соседнего дома от данного перекида в прокуратуру и РКН - мол боюсь, что убъёт током или упавшим столбом, и вообще это новый вид терроризма, а организации которые допускают такое нужно незамедлительно ликвидировать (примерная цитита из заявления). РКН сразу подтягивает всех причастных. Как можно попроще выпутаться из данной ситуации? Наш кабель - диэлектрик. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted February 25, 2014 Posted February 25, 2014 ЛЭП 35кв, под ней на обычных деревянных столбах висят кабели 4 операторов, два полных диэлектрика, два с тросом, ну и пара фонарей освещения. Поступила жалоба жильца соседнего дома от данного перекида в прокуратуру и РКН - мол боюсь, что убъёт током или упавшим столбом, и вообще это новый вид терроризма, а организации которые допускают такое нужно незамедлительно ликвидировать (примерная цитита из заявления). РКН сразу подтягивает всех причастных. Как можно попроще выпутаться из данной ситуации? Наш кабель - диэлектрик. Напрашивается ответ: "Это все херня, то ли еще будет, когда мы его включим" ))) Вставить ник Quote