Перейти к содержимому
Калькуляторы

Доброго времени суток господа.

Задолбало отключеие света.

Ищется упс на 1000 v/a 2-3u минут на 10, НО

необходимо что бы он мог при отсутствии напруги в сети более 5 мин подать команду ДВУМ серварам на выключение.

А после появления напруги включить их, НО если вдруг сразу же снова отрубится 220 (а так к несчастью бывает часто) он должался их загрузки и снова подал команду на выключение... и так постоянно... и причем если во время процесса выключения серверов снова появилась напруга, то необходимо снова их включить...

 

Когда то стояли упсы, но такой режим пропадания напруги убивал их... и сервера тоже...

Получалось что после 5 минут отсутствия напруги, подавалась команда отключиться, компы отключались, появлялась напруга, компы включались, а пока шла загрузка вырубалась напруга... и как результат сервера оставались включенными пока акб не сдыхало... или во время процесса выключения напруга восстанавливалась, а компы потом не включились...

короч.. вот такая дилема... бензоагрегат не предлагать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

необходимо что бы он мог при отсутствии напруги в сети более 5 мин подать команду ДВУМ серварам на выключение.
Есть отличный софт, упс подключается к одному из серверов, остальные выключаются по сети.

http://www.tortuga.com.au/products/upsd/index.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а включить она их сможет? сомневаюсь... особенно если уже идет процесс выключения...

я бы десяток 40А\Ч акб поставил и не парился , если бы не было отключений поболее чем на сутки...

Долбанная Каменка...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще так... чисто теоретиццки... такой гистерезис, можно сделать на APC SmartUPS. Но ценник у них вполне взрослый. Для дома будет обосновано?

 

http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm - выбирай в среднем столбике по мощности или по девайсам.

 

Но вот на два сервера... Тут только по сети, шнурок там один. Можно подобрать с эзернетом бесперебойник, но цена тебя огорчит, мне кажется. Проще более быстрый сервер научить быть мастером для второго.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще так... чисто теоретиццки... такой гистерезис, можно сделать на APC SmartUPS. Но ценник у них вполне взрослый. Для дома будет обосновано?

 

http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm - выбирай в среднем столбике по мощности или по девайсам.

 

Но вот на два сервера... Тут только по сети, шнурок там один. Можно подобрать с эзернетом бесперебойник, но цена тебя огорчит, мне кажется. Проще более быстрый сервер научить быть мастером для второго.

Чисто теоретически можно придумать схему на микроконтроллере, которая будет коммутировать 2 порта компьютеров в 1 порт ups.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

самое главное это не два сервера... фиг с ним, куплю два упса.. не критично.. критично именно такая логика работы как описано в первом посту

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю просто нужен ИБП который подаёт сигнал на включение только когда он полностью зарядится.

Ему не нужно будет отслеживать отключается сервер или загружается, не потребуется посылать сигналы во время этих процессов.

 

Тогда если электричество пропадает при загрузке, он просто питает сервера ещё X мин и подаёт сигнал отключения.

Если электричество скачет, то не происходит ложных запусков.

Если электричество появляется при выключении сервера, ИБП заряжается X мин и подаёт сигнал на включение.

 

Думаю лучше ёмкость минут на 30 брать.

Изменено пользователем Kostja

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

самое главное это не два сервера... фиг с ним, куплю два упса.. не критично.. критично именно такая логика работы как описано в первом посту

У APC можно задавать логику поведения ИБП во время цикла выключение-включение.

Например, непосредственно задать время включения нагрузки после появления питания на входе или привязать включение к проценту заряда батарей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пока не зарядится - не вариант... 3-4 часа без инета сидеть....

вот последний вариант - процент зарядки... высчитать что бы хватило на загрузку операционки... - то что надо!

осталось найти упс с такой фишкой...

Всем огромный сенкс.

Изменено пользователем kazakru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нафиг вам не нужен такой UPS.

 

Настраиваете сервера так, чтобы при появлении напряжения они включались сами (в BIOSe).

Настраиваете на одном работу с UPS, если мало заряда чтобы он - выключался.

На втором сервере пингуете первый - если его нет то выключиться.

 

Вполне нормальная схема, можно не пинги использовать а что-то другое по вкусу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нафиг вам не нужен такой UPS.

 

Настраиваете сервера так, чтобы при появлении напряжения они включались сами (в BIOSe).

Настраиваете на одном работу с UPS, если мало заряда чтобы он - выключался.

Напряжение пропало, упс почти разрядился, сервер выключился, напряжение подали, сервер не включился. Напряжение на сервере ведь не пропадало, поэтому сам он включится не сможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

m0xf

Обычно происходит так: Напряжение пропало, упс почти разрядился, сервер посылает команду "выключить нагрузку через N минут ups'у (и включить когда появится напряжение на вводе)" и идет в halt (т.е. не выключается фактически). Далее упс должен отрубить нагрузку. Упс вырубает нагрузку и если есть питание на вводе - включает или ждет когда оно появится. Сервер загружается.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

где-то пробегал вариант упса с внешними аккумуляторами (автомобильными).

у нас нечто такое тянет несколько серверов и свичи в течение 5-6 часов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

автомобильные не покатят.. их обслуживать надо... а необслуживаемые выкидывать часто придется...

потому как часто отрубает....

к тому же при большом количистве В\А надо иметь ввиду что бы схема зарядки не сгорела от тока нагрузки разряженных акб и потом к тому же время полной зарядки вырастет на порядок

вот и ищу именно с таким алгоритмом работы.

Изменено пользователем kazakru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

с такой логикой работы как вы хотите в природе несуществует.

самый правильный вариант это упс с набором дополнительный акб

к тому же при большом количистве В\А надо иметь ввиду что бы схема зарядки не сгорела от тока нагрузки разряженных акб и потом к тому же время полной зарядки вырастет на порядок

вот и ищу именно с таким алгоритмом работы.

а как вы думаете что происходит с зарядкой фирменых АРС у которого предусмотрены внешние акб ампер так на 100 при этом упс сам 1000в/а?? и че бы ей сгореть? и думаете время зарядки такое же осталось?

 

люди уже наверно десятилетиями ставят автомобильные акб и все работает без проблем. охлаждение только добавить нужно. 100уе за необслуживаемый акб 88а/ч вполне дешевое решение чем онанизм включить/выключить сервер, а как же качество услуг от такого дерганья? ненравится штатная зарядка?? ставте свою на 8А без проблем. такого акб хватит на 1-3 года.

 

лично у меня стоят сборки мустек 1400 и 2акб 12в75а/ч работают уже третий год и досих пор все живы. ну и немного есть всякого зоопарка типа нтт500/мустек800 и 3-5 акб 12в/12а.ч

Изменено пользователем Fog

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если хотите использовать "бытовые" аккумуляторы, то уж брать не автомобильные, а тяговые - которые допускают разрадку почти в ноль без ущерба для себя.

То что у кого-то успешно работают автомобильные - так значит не часто разряжаете их в ноль. Где-то 20 раз разрядите - и го их на помойку=) ведь UPS заряжает аккумуляторы при неизменном напряжении, регулируя только ток, и "бывалые" аккумуляторы просто не зарядит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пока не зарядится - не вариант... 3-4 часа без инета сидеть....

вот последний вариант - процент зарядки... высчитать что бы хватило на загрузку операционки... - то что надо!

осталось найти упс с такой фишкой...

Я тебе даже сказал, где их подбирать :-)

APC SmartUPS

Будут предлагать BackUPS - не бери. Или придётся самому проверять, что все фишки есть. Последнее время часть функций сделали и в BackUPS, но не все, понятно. Поэтому для спокойствия - SmartUPS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще так... чисто теоретиццки... такой гистерезис, можно сделать на APC SmartUPS. Но ценник у них вполне взрослый. Для дома будет обосновано?

Брать Б/У и новые акб, можно сильно дешевле получить тоже самое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.