Есть означенный коммутатор.

 

Есть задача:

 

0. Коммутаторы А и Б находятся на разных территориях.

1. Коммутаторы А и Б связаны через порты А(1,2,3) --EtherChannel--Б(1,2,3) и соотв. на каждом коммутаторе эти порты собраны в транк силами LACP. Транк работает.

2. Коммутаторы А и Б связаны через порты A(10,11,12,13,14) и через порты Б(10,11,12,13,14) с другими сетями, там настроены VLANы и все замечательно работает.

3. Появилась задача для одной из сетей подключенных A(24) и Б(24) прокинуть тоннель, прозрачный для VLANов этой сети. Мне о них знать не интересно. Я хотел-бы завернуть все пакеты чужой сети, как с тегом, так и без, в свой транспортный VLAN.

 

Вопрос: Как на этом коммутаторе настроить VLAN стекинг для одного VLANа

Доку читал внимательно.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

A:

int g0/24

sw mode acc

l2protocol-tunnel stp

 

B:

int g0/24

sw mode acc

l2protocol-tunnel stp

 

25_Layer_2_Tunnel_Protocol_Configuration.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я понял, это туннелирует STP между портами. А как быть с VLAN тегом и пакетом большего на 4 байта размера?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

A:

interface GigaEthernet0/24            // downlink port.
switchport pvid X
interface GigaEthernet0/1             // QinQ uplink port.
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
switchport trunk vlan-untagged none

dot1q-tunnel                        //enable QinQ in global config mode.

 

B:

interface GigaEthernet0/24            // downlink port.
switchport pvid X
interface GigaEthernet0/1             // QinQ uplink port.
switchport mode dot1q-tunnel-uplink
switchport trunk vlan-untagged none

dot1q-tunnel                        //enable QinQ in global config mode.

Изменено пользователем D^2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При этом dot1q-tunnel прекращают работать простые виланы. Ибо их маки сыпяться в нативный вилан порта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дима, помоги пожалуйста.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.