Polosatyi Опубликовано 31 июля, 2010 · Жалоба Как правильно подключать экранированную витую пару (кабель STP или S/FTP) - экран кабеля необходимо соединять с экранирующим контактом разъема RJ-45 только на одном конце кабеля, или на обоих концах? Или с таким кабелем никто не работает - только UTP все юзают? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 31 июля, 2010 · Жалоба Если с обоих концов реальная земля, а не ноль, то я думаю лучше с обоих. Если ноль, то только с одной стороны, иначе по экрану может побежать ток из-за разности потенциалов между разными нулями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 31 июля, 2010 · Жалоба по стандартам СКС экран витой пары заземляется с обоих концов через патчкорды-->оборудование, дополнительные точки соединения экрана запрещены...но это СКС-если СКС-значит должен быть порядок в проводке. SokolovS прав... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A79 Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба Или с таким кабелем никто не работает - только UTP все юзают?По большому счете без разницы какая система инсталлируется =)Если вкратце(J-STD-607-A) то смотреть рисунок Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба Если вкратце(J-STD-607-A) то смотреть рисунок Прошу вставить картинку в /book/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A79 Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба Мопед не мой =) если че картинка не моя, стырил у АМПовцев во время зомбирования на 10g и фольгирования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
awk Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба С одной стороны оплетка заземляется жестко, напрямую , с другой мягкое заземление через конденсатор с варистором, как это делают в грозозащитах http://www.equicom.dp.ua/np/nprot10.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kazik Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба Мы зануляем оба конца. Раз в сто лет где-то в тмутаракани отгорает ноль и от фишки на расстоянии 30 см FTPшка сплавляется. Не критично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 1 августа, 2010 · Жалоба Мы зануляем оба конца. Раз в сто лет где-то в тмутаракани отгорает ноль и от фишки на расстоянии 30 см FTPшка сплавляется. Не критично.Гы. Особенно прикольно, когда перегоревший экран замыкает на жилы.Про соответствие ПУЭ я уже просто молчу... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...