Перейти к содержимому
Калькуляторы

Нестабильное питание узла связи - как боремся?

Хотелось бы приобщиться к опыту борьбы с нестабильным электропитанием.

ано - небольшой узел связи, потребляемая мощность до 7 квт. Трехфазное питание идет от подстанции ЖД и как следствие нестабильно по каждой из трех фаз - 180 - 250 В. Вариантов предложенных три :

- ставить мощную UPS (или неколько менее мощных)

- ставить стабилизатор (или на каждую фазу свой или один на все)

- использовать связку мощного генератора с стабилизатором и UPS.

Сейчас стоит три UPS 1.5 квт (для критичного оборудования) , мелкие 0,4 квт UPS на остальные компы и оборудование, генератор на 2,5 квт на черный день.

Какие будут мнения или у кого какой опыт имеется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают? В указанных пределах 180 - 250 можно победить стабилизатором, 3-хфазный дешевле обойдётся - килорублей в 80, на каждую фазу в потора раза дороже. Если сеть пропадает, самое железное решение - хорошая акк. батарея часа на 2 и инвертор, генератор не пригодится.

Изменено пользователем SLV

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

питание нестабильно как? только скачки напряжения или пропадания бывают?

В основном скачки (почти каждый день) , пропадания не чаще одного-двух раз в месяц на три-четыре часа не более.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

теперь сами выбирайте, дёргать генератор или потратиться на АКБ и инвертор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВт

http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision

Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов

Цена $5976 для розницы + 20 батарей.

 

Вход трехфазный, выход однофазный - работает от сети даже при пропадании фазы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставьте онлайн ИБП с внешним батарейным комплектом. Под вашу мощность 7кВт подойдет например MEV-15000 3/1 15кВА/10кВт

http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...-sm/mega-vision

Внешние батареи выбираете по времени резервирования, покупать "фирменный" батарейный кабинет не обязательно - можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые) один комплект это 20 батарей 12в например на 100АЧасов

Поддерживаю у самого такие инверторы стоят только поменьше до 2кВт держут коммутационные шкафы и выносы АТС, батареи набраны из батарей от упсов 12В 17Ач каждая на 9 батареях 1 кВт пашет в районе 3-4 х часов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно купить АКБ предназначенные для эксплуатации внутри помещений (гелевые)

... и поиметь проблем, поскольку их ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно купить кислотные тяговые аккумуляторы (на автомобилях их не используют) и набрать необходимое напряжение на них. При низких токах зарядки можно использовать внутри помещения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ресурс зависит больше от числа случаев их зарядки и это число очень невелико. При частом пропадании питания - заведомое попадание на деньги.

Не пугайте людей, если написан срок службы 10 лет - 10 лет минимум и будут пахать, только брать надо АКБ для циклического применения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас стабильность питания приемлемая, но когда энергетики делают отключение элекропитания для проведения каких-то своих работ, то при включении в лучшем случае свичи (Planet WGSD-1020 или DLink DES-3026) частенько виснут, в худшем - выгорают блоки питания. Ставить к каждому свичу доступа ИБП - накладно. Да и не идет речь о сохранении работоспособности свича доступа на время отключения питания. Хотелось бы минимизировать указанные потери. Кто что использует для таких целей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На узле используем два разных ввода, межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор на случай ядерной войны :) и прочих шалостей энергетиков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А генератор сертифицированный? или пускаете от него удлинитель в форточку?=)

Сертифицированные меньше кушают саляры? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

межфазные переключатели для автоматизации, кучу 3 КВт ББП с подключаемыми батареями и генератор

Я ж не про крупные узлы сети спрашивал, и не про узлы агрегации, а про обычные коммутаторы доступа - конвертор/оптический_модуль + свич на 12-24 порта с 8-10 абонентами без транзитных каналов через него. Не думаю, что в такие места надо ставить 3 КВт ИБП с батареями и генератор. :) Должно быть что-то более простое и менее капиталоемкое. Стабилизатор какой-нибудь, например, который бы сгладил стартовые скачки питания при его включении в доме, при грозах (когда питание "моргает") и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у этого длинка на полной нагрузке потребление 25Вт. Поищите бытовой стабилизатор. ЛАТР вам вряд-ли там нужен будет с автоподстройкой =)

http://ups.restr.com/cash/info/4059.html как пример, найденный на я.маркете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где-то на Наге года три-четыре назад виде схему (фоты) питания коммутаторов, когда штатному блоку питания подключается схемка и простой аккумулятор от ББП. При пропадании питания, коммутатор питается напрямую от батареи. Думаю это самый лучший вариант обеспечения бесперебойной работы коммутатора. Такая аккума будет тянуть коммутатор чуть-ли не сутки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где-то на Наге года три-четыре назад виде схему (фоты) питания коммутаторов,

Вот это - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=38894 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не осилил 16 страниц, но возможно оно самое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне вот такую схемку порекомендовали поставить перед блоком питания для стабилизации во время включения питания в доме или "моргания" питания при грозе. Имеет смысл?

 

8fc28e3a8b02t.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.