Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопросы по патч-панели 24 порта.... расключка 24 портовой патч панели

всем добрый день!

 

несколько вопросов... надеюсь поможете... я из Екатеринбурга)

 

1. объект делаем - 18 тел. розеток rj11 и 18 локальных розеток rj45, плюс шкаф телекоммуникационный 700х500х600 19",

коммутатор cisko 2960 ,

 

2. почти все купили в н******. )), заказчик сказал все кабеля в штробах по стене ((((

в итоге телефонию часть тянули в ТРП-2х0..4, часть КСПВ 2х0.5 затем сводили к шкафу все в UTP 4х0.4, часть телефонии

в КСПВ 2х0.4 осталось... локалку стали делать в экранированной FTP побоялись мало ли где наводки будут... так большая часть кабелей

идет по потолку и там очень ного силовых кабелей идет.....

 

3. в итоге все свели.. штробы замуровали.. скоро потолки будут зашивать..... все кабеля звонятся (тьфу. тьфу)...

 

-к пачт панели идет бумажка с цветами.. так и не разобрался как ее правильно обжимать((( можете схему дать?

-так как в шкаф я еще не ставил патч панели и коммутатор 24 портовый... то вопрос-

как все грамотно сделать и красиво и чтобы компактно, т.к. миниАТС хотят поставить на низ шкафа.. также будет APC 600VA

в шкафу стоять...

 

экранированная витуха жестковата сильно... как ее лучше в патч панели заводить?

 

и ТРП 2х0.4 в розетки rj11 нормально расключиться? там контакты безножевые... завел, крышкой прозрачно придавил и все...

 

4. заказчик в последний момент решил что через циско 2960 еще и инет раздавать в локалку..

в итоге мы ему купили простейший d-link-100 4-х портовый роутер. т.е. вопрос:

 

выдержит ли d-link-100 если все 18 компов в раз полезут в инет? коммутатор 24-портовый cisko 2960

провайдер Экстрим

 

немного сумбурно....

мы так то ОПС и автоматикой дымо- и пожаротушения занимаемся....а сам я админ...

и большими сетями (свыше 16 компов) не сталкивался (

 

и вот тут решились СКС заняться...

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

-к пачт панели идет бумажка с цветами.. так и не разобрался как ее правильно обжимать((( можете схему дать?
в нашей патчи:

если по B то бело-непомню/непомню/белооранжевый(1контакт)/оранжевый(2контакт)/белозеленый(3контакт)/зеленый(6контакт)/бело-непомню/непомню

А еще проще обжать провод коннектором с за чищеными парами и прозвонить патч.

Изменено пользователем vadya

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

-к пачт панели идет бумажка с цветами.. так и не разобрался как ее правильно обжимать((( можете схему дать?
в нашей патчи:

если по B то бело-непомню/непомню/белооранжевый(1контакт)/оранжевый(2контакт)/белозеленый(3контакт)/зеленый(6контакт)/бело-непомню/непомню

полезный совет :)

Изменено пользователем Negator

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А еще проще обжать провод коннектором с за чищеными парами и прозвонить патч.

да делал.. фигня какая то звонится...

способ В.

 

 

а по dir-100 вопрос - вытянет он столько подключений?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще то уважаемый Т.С. все выглядит как шутка какого из спецов, с целью по тролить.

Но если Вы все таки начинающий джумшут пионер:

То снизойдите до братьев ваших старших в

"мы так то ОПС и автоматикой дымо- и пожаротушения занимаемся...."

Попросите хотя бы ПЭУ почитать и научит Вас логике прозвонки.

Не сочтите за труд пощелкать по ссылкам тут http://www.icsconsult.ru/consult/questions/index.php.

Удачи в начинаниях.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня, 13:03

вот и гуру пожаловали)

 

спасибо вам большое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще то уважаемый Т.С. все выглядит как шутка какого из спецов, с целью по тролить.

Но если Вы все таки начинающий джумшут пионер:

...........

Не сочтите за труд пощелкать по ссылкам тут http://www.icsconsult.ru/consult/questions/index.php.

Удачи в начинаниях.

Полностью согласен!

 

По теме:

по п.1. сразу предупреждаю розетки бывают разными, в некоторых "особо китайских" вилка шнура не всегда имеет надежный контакт с розеткой :) и применение rj11 (и двух парных линий для телефонии) в настоящее время не оправдано. Проще и лучше все делать унифицировано - 4х парный кабель и rj-45.

 

2. в итоге телефонию часть тянули в ТРП-2х0..4, часть КСПВ 2х0.5
Сочуствую, патч панели и розетки рассчитаны на применение кабеля с жилами 0.5 (24AWG), могут быть проблемы с прорезанием изоляции и контактом.
2. ... локалку стали делать в экранированной FTP побоялись мало ли где наводки будут... так большая часть кабелей

идет по потолку и там очень ного силовых кабелей идет.....

При прокладке кабеля FTP необходимо соблюдать допустимые радиусы изгиба, иначе может быть повреждение экрана.

Экран кабеля необходимо заземлить в шкафу (использовать экранированную патч-панель, патч панель заземлить), розетки можно оставить неэкранированные (хотя может у вас они экранированные?) Если на объекте плохо сделана электрика (система уравнивания потенциалов) - то на рабочем месте компьютеры подключать неэкранированным патч-шнуром (должен быть разрыв экрана если между экраном и землей компьютера разность потенциалов более 1в)

Неправильно заземленные FTP в результате могут быть хуже по электромагнитной совместимости чем UTP.

Надеюсь нормы ПУЭ соблюдали? Т.к. "и там очень ного силовых кабелей идет" - в случае повреждения изоляции возможно попадание фазы на слаботочку, если "админа" е*ом токнет и досмерти - то в худьшем случае можно отправиться на курорт в северных краях нашей области.

Кстати шкаф тоже надобно заземлить, ибо он металлический.

 

" ТРП 2х0.4 в розетки rj11 нормально расключиться? там контакты безножевые... завел, крышкой прозрачно придавил и все..." потом меряете если нет контакта - повторить.

Когда повторять надоест - пару AWG24 скруткой к ТРП, а уже пару в розетку.

 

4. заказчик в последний момент решил что через циско 2960 еще и инет раздавать в локалку..

в итоге мы ему купили простейший d-link-100 4-х портовый роутер. т.е. вопрос:

 

выдержит ли d-link-100 если все 18 компов в раз полезут в инет? коммутатор 24-портовый cisko 2960

провайдер Экстрим

Если 18 пользователей ломануться торрентами - не выдержит, а для обычного "офисного" пользователя - справится. Хотя связка Сиська+Длинк выглядит несколько странно. "провайдер Экстрим" - значит нет никаких заморочек с подключением (ppoe и т.п.) настройка DIR-100 самая простая - статик IP.

Кстати а не проще было обратиться к провайдеру за помощью в создании нормальной СКС ?

 

и вот тут решились СКС заняться...
То что вы описали к СКС не имеет ни малейшего отношения.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.