Здравствуйте!

 

Ситуация: Готовимся к строительству ВОСПД, пытаемся все согласовать мирным путем.

Трасса ВОК планируется таким образом, что необходимо пройти транзитом через некоторые дет.сады и школы, на школах предполагается оставлять запас для дальнейшей технической возможности.

Победили в этом плане управление образования города, получили согласование, но с условием, что необходимо еще согласоватьс с государственным пожарным надзором. Вот тут и встали в тупик.

Может быть кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите пути выхода.

Пожарники просто бред пишут, что типа кабель нарушит огнезащитную обработку чердачного помещения. :-)

 

Текст ответа ГПН на запрос согласования:

-----------

Отдел ГПО по г.Х ГУ МЧС России по Х-Области рассмотрев Ваше обращение исх №. Х от {дата} возражает о прохождении волоконно-оптической сети передачи данных, предоставляющих услуги широкополосного доступа к сети Интернет. По крышам школ и размещение на них домовых узлов связи, а также по крышам детсих садов.

 

Возражает в связи с тем, что будет наноситься повреждение огнезащитной обработки чердачного помещения (осн. ППБ 01-03 п.36. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитка) должно проверяться не реже двух раз в год).

 

Также установка какого-либо оборудования на кровлях и чердачных помещениях не предусматривается в соответствии с СНиП II-26-76 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Глава 26 "КРОВЛИ".

 

Начальник ОГПН г. Х и Х-района ГУ МЧС России по Х-Области

майор внутренней службы Иван Пупкин.

-----------

 

На что можно сослаться, чтобы дать им понять, что они несут бред и вообще не правы.

В запросе был указан диэлектрический кабель в негорючей оболочке и приложены все необходимые декларации соответствия, сертификаты пожарной безопасности и т.п., в общем не за что было докапаться. И каким образом кабель может повредить огнезащитную оболочку не понятно :-)

 

Подскажите у кого есть какие мысли, по поводу внятного ответа с ссылкой на нормативы.

 

Ссылка на СНиП II-26-76

http://lib.roofexpert.ru/snip/snip_ii_26_76.pdf

Изменено пользователем Active

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я понимаю - данный снип уже не действует.

Включите в проект постановление противопожарных пропиток и т.д.

ну и предложите им все ж прокладку кабеля не по "крышам и чердакам", а по трубостойкам РС-2, размещенным на кровлях зданий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я понимаю - данный снип уже не действует.

Включите в проект постановление противопожарных пропиток и т.д.

ну и предложите им все ж прокладку кабеля не по "крышам и чердакам", а по трубостойкам РС-2, размещенным на кровлях зданий.

Где можно посмотреть, действителен СНиП или нет?

Что касается трубостоек, то из устного диалога с господином из ГПН, это тоже делать нельзя :-) пожалуйста по фасаду здания можно, а по трубостойкам нельзя, при этом человек реально уперся и не желает ничего слышать.

Хочется подготовить официальный ответ на его ответ с ссылкой на конкретные нормативы. Неужели нельзя прокладывать полностью диэлектрический и негорючий ВОК по чердачному помещению?

 

Насколько я понимаю - данный снип уже не действует.

Включите в проект постановление противопожарных пропиток и т.д.

ну и предложите им все ж прокладку кабеля не по "крышам и чердакам", а по трубостойкам РС-2, размещенным на кровлях зданий.

СНиП этот действует!

http://docs.cntd.ru/document/871001076/2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Active:

- СНиП II-26-76 действует, но не остносится к вашему случаю.

- ППБ 01-03 выполните как указано

 

 

 

Проводку значит можно, а здесь ВОК нельзя :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.