Jump to content
Калькуляторы

Кабель тест на des-3028 и des-3200-28 Выгорание портов

Добрый день

было у кого замечено следующие

выгорание портов во время грозы и проверки порта кабель тестом?

 

Просто сейчас не активные порты по сети проверяются кабель тестом

на длину витой пары, и стало как то много горелых портов после гроз...

 

 

у кого какие соображения?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

точнее порт какой то полуживой

выключишь\включишь

и вроде работает пару часов

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как то более лаконично и линейно свою мысль выразить можно? - Перефразируйте...

Share this post


Link to post
Share on other sites

до кабель теста горело портов намного меньше

и если горели то полностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

А может просто грозы несколько усилились в этом месяце? Зачем выдумывать какое-то мифическое объяснение логичным вещам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

может

просто вдруг как то влияет

раньше не делали проверку неактивных портов кабель тестом

 

начали делать так как кабель режут

Share this post


Link to post
Share on other sites
может

просто вдруг как то влияет

раньше не делали проверку неактивных портов кабель тестом

 

начали делать так как кабель режут

Похоже что это ещё один косяк в линейке des-3200. На форуме Длинка уже обсуждается вопрос о большом количестве выгораемых портов по сравнении с другими делинковскими сериями коммутаторов в одинаковых условиях.

Может быть проблема с микрухой через которую распаяны порты, а может просто совпадение!

Нужна статистика. Только закупили партию des-3200х на линии ещё ни одного, а в душе гадость уже такая!

Edited by T_Igor

Share this post


Link to post
Share on other sites

des-3200-10 подтверждаю

и без кабель теста горят очень быстро

 

от пьезозажигалки, которой клацнули в 50 метрах от свича походу :)

 

длинк стирает сообщения с форума

а в личку пишет, тащи все в сервис

Share this post


Link to post
Share on other sites

имхо просто сети надо правильно строить все заземлять заземлять и еще раз заземлять

 

зы по сабжу. замечено. лично. что в грозу самое мало страдают DES-3526 очень редко порты сгорают и намного сильнее горят все des-30xx (3026/16 и 3028) причем на 28 почему то любят гореть именно гигабитные порты. причем вроде он сгорел но бывает линк на иггабите поднимает, а на 100 почти всегда поднимает.. короче глючит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оказалось ненадумано

перестали кабель тест гонять раз в 5 минут

выгорание портов прекратилось

(не выгорание, порты перестают стабильно работать на 100 мегабит)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.

 

Картина такова: в локалке установлено 16 штук DES-3028 к моему удивлению за где-то года два эксплуатации был один случай зависания....

Порты не горели, проблем никаких не замечал... Работали на удивление неплохо....

К свичам подключали клиентов используя в 90% не экранированную витую пару...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На D-Link DES 3526 горят очень часто порты...

З.Ы. Кабель тест там тоже присутствует.

Edited by mlevel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь еще может подтвердить или опровергнуть зависимость выгорания портов от частоты тестирования кабеля?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм, я тоже задумал кабель тест гонять, правда раз в сутки, а не в 5 минут (3526 и 1228). Если у кого достоверная информация о зависимости выгорания портов от тестирования?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this