Решило начальство затестить CWDM, чтоб избавиться от узловой циски.

 

Купили четыре мукса 18лямбд-1волокно, 18 пар модулей у каких то питерских товарищей.

 

Один мукс стоит у нас в серверной, второй на чердаке, от него по 2 волокна до дома.

Включили коротковолновые лямбды (1270,1290,1310 и тд) в сторону серверной, длинноволновые (1450-1610) в сторону домов.

Проработал месяц и в один жаркий день (а на чердаке точно >50 было) с интервалом в пару часов поочереди отвалились лямбды 1270, 1290, 1310 (вначале куча ошибок на портах в серверной, потом пропадание линка).

 

Поставили другой рядом. Через пару дней в нем сдохли эти же 3, потом и следующие 2 лямбды.

 

Бюджет трассы с большим запасом, волокна до точки всего пару км, затухание несколько дб (со слов техника).

 

Заводской брак или другие муксы тоже боятся нагрева?

Edited by Дегтярев Илья

Share this post


Link to post
Share on other sites

после возвращения в нормальные условия все нормализуется? есть измеритель оптической мощности?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вам из темы про SFP

Я давно уже говорил Павлу чтобы они выдавали не километраж а бюджет- плюс Pвых и Рвх_мин все нормальные бюджетные фотодиоды на 1ГГц имеют Рвх_мин -27dbm если сигнал ниже то это уже ведет к битовым ошибкам... хотя есть(попадаются из партии) и нормальные фотодиоды которые работают и при -31dbm без ошибок...

для 100мб конвертеров -30dbm это норма :) некоторые работают и при -36dbm имеется в виду количество ошибок < 10-12. что еще замечено что при увеличении температуры примерно до +40 градусов то можно смело убавить из бюджета 5дб т.е. -22dbm -25dbm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Решило начальство затестить CWDM, чтоб избавиться от узловой циски.

 

Купили четыре мукса 18лямбд-1волокно, 18 пар модулей у каких то питерских товарищей.

 

Один мукс стоит у нас в серверной, второй на чердаке, от него по 2 волокна до дома.

Включили коротковолновые лямбды (1270,1290,1310 и тд) в сторону серверной, длинноволновые (1450-1610) в сторону домов.

Проработал месяц и в один жаркий день (а на чердаке точно >50 было) с интервалом в пару часов поочереди отвалились лямбды 1270, 1290, 1310 (вначале куча ошибок на портах в серверной, потом пропадание линка).

 

Поставили другой рядом. Через пару дней в нем сдохли эти же 3, потом и следующие 2 лямбды.

 

Бюджет трассы с большим запасом, волокна до точки всего пару км, затухание несколько дб (со слов техника).

 

Заводской брак или наговкие муксы тоже боятся нагрева?

Видимо надо чтобы кто-то пришёл и разобрался с этими неизвестными децибелами и неизвестными девайсами.

Температура действует на кабель и электронику.

Edited by Kostja

Share this post


Link to post
Share on other sites
после возвращения в нормальные условия все нормализуется?
Он еще на доме стоит, но т.к. ночью линк обратно не вернулся, скорее всего ничего не нормализуется.
есть измеритель оптической мощности?
Есть конечно. Просто не я этим занимаюсь, монтажники/руководство с shop.nag.ru не пересекаются, поэтому и спрашиваю я.

В данном случае затухание в muxе на 1310 явно больше паспортных 4db в десяток раз.

Поэтому и спрашиваю, типично ли для мукса иметь такой брак или это вообще нормально для него.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
после возвращения в нормальные условия все нормализуется?
Он еще на доме стоит, но т.к. ночью линк обратно не вернулся, скорее всего ничего не нормализуется.

Перезагрузить надо.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
после возвращения в нормальные условия все нормализуется?
Он еще на доме стоит, но т.к. ночью линк обратно не вернулся, скорее всего ничего не нормализуется.

Перезагрузить надо.

Пассивный мукс?

Share this post


Link to post
Share on other sites

тонкопленочные фильтры должны работать до 70 градусов.

в НАГе говорят, что гарантируют работу CWDM оборудования при температурах от -5 до +70.

 

питерские товарищи с CWDM мультиплексорами - это prointech.ru они же UpNet :)

Edited by D^2

Share this post


Link to post
Share on other sites
тонкопленочные фильтры должны работать до 70 градусов.

в НАГе говорят, что гарантируют работу CWDM оборудования при температурах от -5 до +70.

 

питерские товарищи с CWDM мультиплексорами - это prointech.ru они же UpNet :)

не первый раз "питерские" CWDM сыпятся)) то там то тут слышу о неисправности, зато дешево))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опа, смотрю народ уже не стесняется откровенно конкурентов грязью обливать, жестокий рынок ;-)

 

А если по теме, то единственная проблема по которой могут разваливаться CWDM каналы от температуры это дрейф частот на передаче и тут уже нужен анализатор спектра, чтобы пинать фильтры или модули, рассуждая логически у фильтров характеристики не зависят температуры в рассмотренном примере, а вот у модулей есть дрейф при повышении температуры, но этот дрейф жестко регламентирован особенно для CWDM модулей. Итого, варианты

1. Нарушен температурный режим модулей - реальная температура на чердаке вышла за пределы нормальной работы лазера

2. Стоят "узкие" фильтры которые нормально работают только без учета температурного дрейфа модулей

3. Температурный дрейф модулей не отвечает требованиям CWDM

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
А если по теме, то единственная проблема по которой могут разваливаться CWDM каналы от температуры это дрейф частот на передаче и тут уже нужен анализатор спектра, чтобы пинать фильтры или модули, рассуждая логически у фильтров характеристики не зависят температуры в рассмотренном примере, а вот у модулей есть дрейф при повышении температуры, но этот дрейф жестко регламентирован особенно для CWDM модулей. Итого, варианты

1. Нарушен температурный режим модулей - реальная температура на чердаке вышла за пределы нормальной работы лазера

2. Стоят "узкие" фильтры которые нормально работают только без учета температурного дрейфа модулей

3. Температурный дрейф модулей не отвечает требованиям CWDM

Нет не единственная, температура действует на кабель. Возможна утяжка волокна, повышение затухания и отвал волн, начиная с коротких.

Особенно учитывая что человека который может внятно померить и посмотреть соответствует ли канал неназванным устройствам, похоже в распоряжении нет.

Edited by Kostja

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нет не единственная, температура действует на кабель. Возможна утяжка волокна, повышение затухания и отвал волн, начиная с коротких.

Особенно учитывая что человека который может внятно померить и посмотреть соответствует ли канал неназванным устройствам, похоже в распоряжении нет.

Ну конечно можно и совсем экзотические варианты предположить :-) Если кабель проложен нормально (без излишнего натяжения) то нагрев до температур близких к температурам плавления оболочки (кстати в случае чердака она должна быть ПВХ и не плавиться :-)), тогда до температур близких к температурам плавления полиэтилена снаружи изменений характеристик волокна не должно происходить.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
А если по теме, то единственная проблема по которой могут разваливаться CWDM каналы от температуры это дрейф частот на передаче и тут уже нужен анализатор спектра, чтобы пинать фильтры или модули, рассуждая логически у фильтров характеристики не зависят температуры в рассмотренном примере, а вот у модулей есть дрейф при повышении температуры, но этот дрейф жестко регламентирован особенно для CWDM модулей. Итого, варианты

1. Нарушен температурный режим модулей - реальная температура на чердаке вышла за пределы нормальной работы лазера

2. Стоят "узкие" фильтры которые нормально работают только без учета температурного дрейфа модулей

3. Температурный дрейф модулей не отвечает требованиям CWDM

Нифига себе единственная причина. ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нифига себе единственная причина. ;-)
Наверняка же есть спектральные характеристики фильтров? Хотя бы цифры, но лучше конечно график.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Опа, смотрю народ уже не стесняется откровенно конкурентов грязью обливать, жестокий рынок ;-)
Не поймите превратно, облить грязью и в мыслях не было. Да и питерские стояли в ковычках, просто за счет наличия таможни в городе и отличных схем привоза в Питере, как грибы после дождичка, вылезают тысячи ноунейм фирм, которые таскают откровенное гавно из Китая, очень дешевое и очень плохое по кач-ву(( Именно про них говорил...)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не поймите превратно...
Если бы не было ссылки на конкретного поставщика в цитате в Вашем посте ;-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну про них-то можно) возят вчерную, кач-во - можно в теме про SFP их раскуроченные модули глянуть) так что все норм))

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня прошедшей зимой было что то похожее - при минус 35 начали потихоньку сыпаться лямбды из нижнего диапазона. Мукс стоял на чердаке пятиэтажки, в ящике - около -15-20.

Прогрев ящика лампочками - ничего вразумительного не дал, измеритель мощности упорно показывал заниженные выходные сигналы.

Как только чуть теплело, связь восстанавливалась. Измерения рефлектометром не приносили внятного результата, некторые волокна показывали вполне нормальный результат по затуханию, другие не мерились вообще. Пока продолжались танцы с бубуном, потеплело, и все заработало нормально. Оговорюсь, кабель по которому тянулись лямды от мукса к клиентам, шёл по улице, подвесом, монотубной конструкции. Другого объяснения, кроме как увеличение затухания в уличном кабеле (Вот он монотуб %) ), у меня до сих пор нет.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну про них-то можно) возят вчерную, кач-во - можно в теме про SFP их раскуроченные модули глянуть) так что все норм))
Дайте ссылку как то проглядел...

 

Поставщики, Вы где? Дайте характеристики фильтров, волокна и модулей в зависимости от температуры, сразу будет понятно на кого бочку катить :-)

Edited by olebedev

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну про них-то можно) возят вчерную, кач-во - можно в теме про SFP их раскуроченные модули глянуть) так что все норм))
Дайте ссылку как то проглядел...

 

Поставщики, Вы где? Дайте характеристики фильтров, волокна и модулей в зависимости от температуры, сразу будет понятно на кого бочку катить :-)

http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=56608

 

вот тут обсуждение и фотка их модулей самая первая...изучайте

Share this post


Link to post
Share on other sites
Хм...)) интересно) но мне кажется все же они(
А тут нет особого секрета. Картинки делал наш производитель-китаец, как и упомянуто в статье.

И результат он разослал всем знакомым и партнерам в китае... ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блин, я спросил практически сразу- при возвращении мукса в нормальные условия- работа возобновилась ? если нет то мукс- если да то попробовать нагреть его до 40-50 градусах если он все еще работает то ок... Дальше берем измеритель оптической мощности и мерим по одной лямбды до мукса и после...

Share this post


Link to post
Share on other sites
нормальные условия- работа возобновилась

Пока снять еще не получается.

 

Дальше берем измеритель оптической мощности и мерим по одной лямбды до мукса и после

Есть измеритель мощности для 1310/1550. Что он будет показывать на остальных лямбдах? Понятно что абсолютное значение будет врать чуть ли не в разы, но хоть линейно надеюсь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this