Перейти к содержимому
Калькуляторы

Как "кинуть" оптику?

Здравствуйте.

 

 

дано:

 

1. из серверной главного (4-го корпуса) на чердак идет 4-х волоконный кабель (http://shop.nag.ru/catalog/item/02876), с остальных трех корпусов приходят такие же кабели. Нужно разварить по волокну на каждый корпус (как на картинке во вложении; на серый овал - муфта)

 

2. в чем разварить (в какой муфте) 4 кабеля?

 

3. чем окончить кабель в серверной, каким кроссом? Получается, что нужно в одном кроссе разварить три волокна (получить три оптических порта), чтобы была возможность соединить патчкордом кросс и порт коммутатора.

 

4. Чем окончить кабель в обычных зданиях? Таким кроссом? http://shop.nag.ru/catalog/item/04015

 

Заранее спасибо!

post-72866-1277551149_thumb.png

Изменено пользователем khm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. В любой муфте, в которую влезут 4 кабеля и найдутся 4 крепления для них. Например http://shop.nag.ru/catalog/item/03991 или отечественная МОГ.

Если помещение сухое, то можно и кросс с аналогичными требованиями.

3. Кроссом стоечным, если есть стойка или настенным мини, если её нет.

4. как и п 3

Мне металлические кроссы больше нравятся, чем пластиковые.

 

Можно было бы дотянуть все кабели до серверной и в кабеле волокон побольше, про запас.

Изменено пользователем Kostja

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а я бы заодно сварил волокна между остальными кормусами между собой. Бывает пригождаются потом. В один из корпусов можно разварить 2 волокна, а если понадобится волокно в другой корпус - скроссировать можно. ну и еще 2 оставшихся можно соединить двумя волокнами. Чтоб не пропадали. Если в корпусах стойки - лучше брать стоечные кроссы 1U и не разводить лишнюю порнографию, а если оборудование лежит на столе, в углу, в шкафу то можно и сэкономить. Разъемы советую SC или LC

вот примерная схема (с цветами волокон сами определитесь, нарисовал навскидку)

82040257c0377a39df57c5a62759738751595560224296.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

 

Kostja, не могли бы вы показать картинку "настенного мини-кросса" с 3 портами ?!

 

Изменено пользователем khm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

 

Kostja, не могли бы вы показать картинку "настенного мини-кросса" с 3 портами ?!

post-70701-1277570006_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а сами порты к этому кроссу ещё докупать надо будет что ли ?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а сами порты к этому кроссу ещё докупать надо будет что ли ?!

Да, к кроссу нужны розетки (AKA адаптеры) и пигтейлы правильного типа. А втыкаются в кросс патчкорды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.