Перейти к содержимому
Калькуляторы

Жара...

За окном вобщем то сабж, метеорологи пожимают плечами и пугают 40-градусниками, а в это время в ящиках жарятся грызуны застрявшие в витухе..

 

А как обстоят дела у вас, коллеги?

Кто как борется с сезонной проблемой?

Кто как выпутывается из ситуаций, где вентиляцию по техническим причинам подвести не реально?

Какие железки наиболее часто "спекаются"?

 

У себя заметил головную боль на DGS-3612G/3627G, - при хорошем перегреве подвисают намертво, однако, как только остывают - работа продолжается в нормальном режиме, без перезагрузки устройства.

Замеры температур пока не проводил, но яищницу жарить можно..

 

DES'ы пока спокойно выдерживают, DGS-3100-24TG даже полностью забитый дальнобойниками - тоже выдерживает, видимо критический порог температур у них повыше.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, жара добавила проблем

 

1-Натягивается оптика в кассетах.Уже какой день техподдержка бегает в мыле по домам расправляет оптику

2- Свичи вроде все нормально, хотя попрой не дотронешься до них, но интересно глючат оптические конвертеры там где остались -

перестаюти пропускать пакеты более 1100 байт. К вечеру остывают и нормальзуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Волнуют больше районные узлы где каталисты пачками в больших ящиках стоят. Они конечно не виснут и не глючат, но ресурс оборудования должен уменьшаться. Может кто-то использует микрокондиционеры для ящиков?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас пока не было проблем с этим. Все ящики не горячее обычного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну на районных узлах ящики большие, там места много и сделано аккуратно

проблем обычно нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно дырки и не сверлить, а просто поставить вентилляторы внутрь корпуса - чтобы там гоняли воздух, тоже неплохо помогает от жары.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня стали дохнуть блоки питания для конвертеров. чаще всех snr. (вилка->блок->разъем)

страшной жары в ящике не ощутил - из активки там только конвертер и ктвшная железка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ничего не глючит и оптика не уползает, наверное-таки монтаж выполнялся людьми с головой.

 

техпподержка сидит фильмы/сериалы смотрит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

за выходные случилось два неприятных случая выгорания sfp.. не успели обеспечить хорошей вентиляцией узел, и сначала сдохла одна пара sfp (дохла/поднималась переодически, выдывая нехилые ошибки на порту), а после замены, вторая пара, непроработав и 10 минут сдохла замертво (care link кажется). сейчас направляем бригады на тех.профилактику большинства нагруженных узлов, чтоб и температуру оценить, и меры предпринять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ничего не глючит и оптика не уползает, наверное-таки монтаж выполнялся людьми с головой.

 

техпподержка сидит фильмы/сериалы смотрит.

+1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.