tucson еще подскажите пожалуйста. Есть следущая конфигурация.

set dhcp port 1 client

set dhcp port 26 server

set dhcp snooping add port 1

set dhcp ip-source-guard add port 1

 

В 26м порту сервер с ISC DHCP Server V3.1.1

Клиент в 1м порту получает адрес от дхцп сервера, подключенного к 26му порту, но трафик на 1м порту все равно блокируется.

Если отключить ip-source-guard то все работает.

 

Что я не учел?

Share this post


Link to post
Share on other sites

еще подскажите пожалуйста. Есть следущая конфигурация.

set dhcp port 1 client

set dhcp port 26 server

set dhcp snooping add port 1

set dhcp ip-source-guard add port 1

 

В 26м порту сервер с ISC DHCP Server V3.1.1

Клиент в 1м порту получает адрес от дхцп сервера, подключенного к 26му порту, но трафик на 1м порту все равно блокируется.

Если отключить ip-source-guard то все работает.

 

Что я не учел?

Причина в том, что не закончено формирование snoop таблицы. Вам необходимо включить DHCP-snooping на серверном порту

set dhcp port 1 client

set dhcp port 26 server

set dhcp snooping add port 1,26

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть вопрос, чем 5928-FI лучше Edge-Core ES4626-SFP, в техническом плане ? Если не брать во внимание еще 2 10-г порта, а в конфигурации с 2мя 10ками ? Просто вместо 2х 5928-FI можно купить 3 ES4626-SFP , вот и интересно в чем преимущество? Помогите определится пожалуйста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть вопрос, чем 5928-FI лучше Edge-Core ES4626-SFP, в техническом плане ? Если не брать во внимание еще 2 10-г порта, а в конфигурации с 2мя 10ками ? Просто вместо 2х 5928-FI можно купить 3 ES4626-SFP , вот и интересно в чем преимущество? Помогите определится пожалуйста.

Добрый день,

 

Мне кажется, вы не то место выбрали для обсуждения достоинств и недостатков оборудования. Это не корректно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите: set sflow collector-address a.b.c.d

А как задать номер порта на коллекторе?

И как задать версию sflow ?

Edited by ivan.nikitin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть ли возможность снять информацию (счетчики траффика) по проходящему мимо влану?

Покопался по мибам, получается так в снмп отдается только информация по прошедшему траффику через L3 интерфейс

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

ivan.nikitin и adeep

 

Для ясности. Прошу уточнить о каком продукте ЗТИ вы спрашиваете и какая текущая версия в нем. Это позволит сразу нам ориентироваться и не давать ложных советов.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

ivan.nikitin и adeep

 

Для ясности. Прошу уточнить о каком продукте ЗТИ вы спрашиваете и какая текущая версия в нем. Это позволит сразу нам ориентироваться и не давать ложных советов.

ZTE 5928-FI

 

ZXR10 Router Operating System Software, ZTE Corporation

ZXR10 ROS Version V4.08.23

ZXR10_5928FI Software, Version ZXR10 5900 V2.8.23.A.18.P08, RELEASE SOFTWARE

Copyright © 2000-2011 by ZTE Corporation

Compiled Sep 17 2010, 03:22:19

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

ivan.nikitin и adeep

 

Для ясности. Прошу уточнить о каком продукте ЗТИ вы спрашиваете и какая текущая версия в нем. Это позволит сразу нам ориентироваться и не давать ложных советов.

ZTE 5928-FI

 

ZXR10 Router Operating System Software, ZTE Corporation

ZXR10 ROS Version V4.08.23

ZXR10_5928FI Software, Version ZXR10 5900 V2.8.23.A.18.P08, RELEASE SOFTWARE

Copyright © 2000-2011 by ZTE Corporation

Compiled Sep 17 2010, 03:22:19

На сколько я знаю - нет, только SFlow.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько я знаю - нет, только SFlow.
как сделать это с SFlow?

Установить колектор и запустить агент на свиче

 

ZXR10(config)#sflow enable

ZXR10(config)#sflow agent-config ipv4-address 10.40.1.1

ZXR10(config)#sflow collector-config ip-address 10.40.1.2

ZXR10(config)#interface gei_1/1

ZXR10(config-gei_1/1)#sflow-sample-rate egress 1000

ZXR10(config-gei_1/1)#sflow-sample-rate ingress 1000

ZXR10(config-gei_1/1)#exit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите: set sflow collector-address a.b.c.d

А как задать номер порта на коллекторе?

И как задать версию sflow ?

ZTE 2928, прошивка за июль2009.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите: set sflow collector-address a.b.c.d

А как задать номер порта на коллекторе?

И как задать версию sflow ?

ZTE 2928, прошивка за июль2009.

Текущая версия не позволяет указать порт для SFLOW коллектора

Share this post


Link to post
Share on other sites

tucson соответственно и версия 5 не поддерживается? Ужос :(

Коммутатор соответствует RFC 3176, но SFLOW реализован в ASIC самого коммутатора. Соотв про версию затрудняюсь ответить. Необходимо уточнить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день

У меня zxr10 2928 мне нужно обнулить данные на нем из за ошибки 0x380003. И еще если можно напишите как прописать ip чтоб через браузер зайти

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день

У меня zxr10 2928 мне нужно обнулить данные на нем из за ошибки 0x380003. И еще если можно напишите как прописать ip чтоб через браузер зайти

Добрый день, по первой части ничего не понятно. Нужен скриншот, лог, show run и т.д.

 

По второй:

 

zte(cfg)#config router

zte(cfg-router)#

set ipport 1 ipaddress _______________

set ipport 1 vlan __________________

set ipport 1 enable

iproute __________________________

 

set web enable

set web listen-port < 80,102549151 >

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще раз добрый день, ошибка вот такая

 

Welcome to use ZTE eCarrier!!

System Booting......

BSP version: 1.0/6-b

Creation date: Sep 25 2009, 18:41:04

Press any key to stop auto-boot...

0

auto-booting...

 

boot device : marfec

unit number : 0

processor number : 0

host name : f129750

file name : kernel

inet on ethernet (e) : 192.168.64.1

host inet (h) : 192.168.64.192

gateway inet (g) : 192.168.64.192

user (u) : 2952

ftp password (pw) : 2952

flags (f) : 0x0

other (o) : MAC0-00:22:93:4D:50:A7

 

Attaching to TFFS... done.

Loading file :kernel

Uncompressing...

Uncompress failed

Try to load uncompressed version.

Cannot open "/flash/kernel".

 

Error loading file: errno = 0x380003.

Can't load boot file!!

system start..

sdram initialized

 

 

 

и перезагружается постоянно. Пытался прописать ее в своей 64 под сети как показано выше, и воткнул кабель в в первый порт, но когда пингую ее с другой тачки в этой же подсети она ее не видит, и попытка прописать прошивку которая находится на 192.168.64.107 на диске C: в папке 3 не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

 

Какая серия коммутаторов ZTE поддерживает балансировку по IP при объединении портов LACP'ом?

от 32хх и выше все поддерживают

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.