Где посмотреть фотки правильных СКС? шкафов и патч панелей. уже гуглил и яндексил

Здравствуйте уважаемые сетевики .

Перестраиваю небольшую СКС внутри здания на 500 портов. Опыта в СКС нету.(только на уровне пионерской сети-ужастика на 20 домов в студенческие годы :)) )

 

Хотелось бы посмотреть как правильно и красиво сделать стойку с патч панелями и коммутаторами. как правильно уложить патчкорды на фотках.

В основной узел( стойку) будет входить 230-250 витых пар. Не пойму метраж патчкордов , что бы аккуартно уложить и прочие моменты.

 

Смотрел в гугле и яндексе и почти ничего в картинках не нашел , по страницам тоже особо не вышло.

 

Заранее благодарен.

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собираете все на панели тут и так ясно как.

Патчкорды делаете по месту из кабелей разного цвета с колпачками. Обжимаете одну сторону - втыкаете, потом укладываете примеряетесь, отрезаете и обжимаете второй конец - все аккуратно. И бирки не забывайте вешать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собираете все на панели тут и так ясно как.

Патчкорды делаете по месту из кабелей разного цвета с колпачками. Обжимаете одну сторону - втыкаете, потом укладываете примеряетесь, отрезаете и обжимаете второй конец - все аккуратно. И бирки не забывайте вешать.

хм.. а ежли перетыкать придется.. я накупил патчей 0,5м - . выпирают вперед немного (такую длину трудно наматывать на органайзер), зато фабричный коннектор и видно откуда входит-выходит. вместо бирок номерки из екселя на оба конца кабеля у коннектора под прозрачный скотч. оптические патчкорды плавно выводятся в одну сторону, потом вниз.. потом также пучок расходится в конвертеры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот где бы найти в продаже 15см патчкорды?

Для себя делал обычно 12см, но сейчас надо еще в одном корпусе сеть переделать и уже ломает 4 сотни патчей обжимать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Город? Столица нашей родины? В vimcom.ru ткнись, они по крайней мере знают, где их искать :-)

Ну или у любого другого интегратора, кто готов строить серверные под ключ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При желании в личку. Расскажу как рекомендуют и где посмотреть. У меня масса материалов по этой теме.

Сами модернизировали все наргуженные узлы сети нашего предприятия.

Результат вменяем.

 

Глянуть что получилось можно тут. Также там есть некоторые фотографии что и зачем и как мы делали.

 

Если коротко то: берем 1 патч-панели на 24-порта 1U. ставим их в первый и пятый юнит. В третий вкручиваем коммутатор. В нашем случае на доступе во всех крупных узлах сети (более 200 портов) используем HP ProCurve 2650/2610-48. Далее используем строгое соответствие портов верхней патч-панели с портами верхнего ряда коммутатора и порты нижней патч-панели с портами коммутатора нижнего ряда. В итоге имеем строгое соответствие портов: верхняя патч-панель-коммутатор: 1-1, 2-3, 3-5, 4-7... Нижние соотв.: 1-2, 2-4, 3-6, 4-8. Сами порты соединяем 50см патч-кордом, стягиваем стяжкой и запихиваем в пропущенные юниты 2 и 4 (помните, й нас 1 и 5 - патч-панели, 3 - коммутатор).

 

У нас таких узлов 6. После того как 1 раз по-крупному зачистили узлы по выходным вопросов второй год в СКС нет. Документацию ведем в вики, все работы регистрируются в RT. Монтажникам в листе задания пишем соответствие куда в какой порт включить. Админы уже и в коммутационные узлы не ходят для подключения - обленились.

 

Само решение подсмотрел у производителя органайзеров NeatPatch. Погуглите и найдете массу примеров организации. Самому нравится решение Panduit PatchRunner. Также демо на ютубе.

 

При обдумывании, что делать со спагетти постоянно пользовался материалами Эколан - молодцы ребята. Лучшие материалы по монтажу СКС. Всем рекомендую.

 

Не забудьте про маркировку - мы перемаркировали все панели. Пример правильной маркировки гляньте у того же Panduit. Взять можно у Бурого медведя. Очень рекомендую проштудировать сайт.

 

Использовать стяжки, маркировку. Все документировать. И тогда вместо дурдома будет красота и здоровье. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у нас есть еще более веселая задача. Был некий мегаадмин, заведовавший серверами и скс в общежитии на 300-400 человек. Так вот как было сделано им:

Во все комнаты селят по 3 человека. В каждую комнату проведено по 2 кабеля. Один из них обжат в одинарную розетку (вдруг гигабит одному понадобится) а второй на двойную (синяя и кор пары на вторую розетку).

Со стороны серверной при этом в патч-паль забито по принципу: один кабель-один порт, при этом какой расходится на 2 розетки неизвестно. Соответственно висят куча непонятных шнуров к одному 200портовому бандлу, все уже перепутались, двойные делались с помощью срезания 5 см изоляции на конце патчкорда и обжимом голых пар в 2 коннектора.

А все из-за того, что раньше использование локалки не стремилось к 100% а порты были дорогие, да еще и каждый студент был жестко привязан со своим ip к порту. При переезде просто перетыкался патч из новой комнаты в старый порт.

Соответственно себестоимость работы по подключению абонента была запредельная, а уж количество глюков.. (за что мегаадмин и был уволен)

 

 

Соответственно необходимо переделать это с минимальными затратами.

Свитчи уже явно дешевле работы админа, включить лучше заранее всех. Пачка 3550-48 уже пришла.

Какие есть варианты?

Перетянуть всю скс не предлагать - денег не дадут, да и в короба не влезут еще пару сотен кабелей. Переобжимать патч-панели проблематично, запаса кабеля со стороны серверной никто не оставил (

 

Скорее всего придется делать дофига Y образных патчей (берутся два патча с одной стороны, со второй отрезаются син и кор пары, полученные 4 пары в одну оболочку и обжимаются в коннектор. На стыке оболочек - термоусадка.

Изменено пользователем Дегтярев Илья

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

выделите у себя именно сдвоенные розетки, перерасшейте их в пределах одной патч-панели так, чтоб у вас не было именно Y-образных патчей. Это же дикость. К тому-же все-равно вам придется бегать с каким-нить линк-раннером, идентифицировать порты. Если перерасшить патч-панели, то можно будет сразу подписать, что где.

Если не хватает запаса и у вас патч-панель на передней части стойки, перенесите патч-панель на заднюю часть, запас какой-никакой появится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Провести документирование существующего хозяйства. Все идентифицировать и промаркировать. Дотянуть необходимую часть СКС для удаления непотребства.

Руководству (или самому себе) сразу сказать: или делаем все как надо или не ждите волшебства. Магии нет.

Вам придется грубо говоря дотянуть третью часть кабельного хозяйства (судя по тому, что вы рассказали).

 

3550-48 на доступ - явно жирно. Разница в стоимости между 3550 и более простых коммутаторах покроет вам расходы на доводку СКС.

 

Ну и при необходимости надо сменить лотки: заполненность должна быть не более 50%.

Отмажка на счет нет запаса - не принимается: вам надо всего 7-10 мм в каждом магистральном кабеле.

Распишите все, что необходимо сделать и попробуйте пару комнат переделать - так вы узнаете сколько времени необходимо вам для модернизации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у нас есть еще более веселая задача...
Поступите умнее, не надо пытаться перерасшивать патч-панели, очень часто это сильно проблематично. Лучше заменить розетку у абонента, тем более что даже визуальный осмотр комнаты и розетки уже скажет где раздвоение.

Резюме: не нормальные розетки превратить в нормальные, проехаться тестером (индефицировать все равно придется), в случаях нужды уплотнения пользователям выдавать что то фабричного типа YT4-E2-E2, на станционной стороне сиречь серверная можете хоть патч-корды резаные, хоть такие же разветвители.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно вообще выкинуть раздвоенные разетки и забыть про них, а тому кому в комнате надо много компов - ставить свич. А доступ организовать по PPPoE и не надо ничего подписывать особо. Ведь одна нормальная розетка уже есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллега выше отписавшийся прав…. С год назад на рабочем месте нарисовался канадец 11 серии, которому 1G сквозной да еще и PoE. Хвала богу что СКС была к этому готова, и небыло не бывших мега админов раздвоением розеток, не нынешнних с разрезом патч-корда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Резюме: не нормальные розетки превратить в нормальные

Мда, логика многих тут не годится. Это студенты технического вуза. На 3 живущих в комнате человека в среднем 3 компа подключенных проводом. Это учитывая развернутую сеть wifi.

 

Если протянуть нельзя - значит нельзя. Денег полляма не дадут. Ибо раньше работало и так)

А так как мне за этим добром присматривать - хочется максимально упростить задачу.

За ссылку на YT4-E2-E2 спасибо. Вот только бы готовые с 3 штекерами найти.

Вообще есть вариант включить все обычными патчкордами и купить ведро 5портовых свитчей.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы посчитайте, свич на 5 портов можно купить за 400р. не думаю что держать лишние кабели, порты в кроссах/коммутаторах будет дешевле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Резюме: не нормальные розетки превратить в нормальные

Мда, логика многих тут не годится.

Вы не поверите коллега, но это не «логика многих тут» это «логика» инженеров.

Можно и семь шапок… а можно из говна сделать конфетку, но это будет конфетка говна.

Советы Вам дали. Как поступать для начальства или как удобнее, Вам решать. =) Но советую помнить про 7 шапок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. как раз то, что искал. Будем делать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

бхыхы, поставь в стойку 2 патчпанели - 24 и 48 портов. 1 порт из 24 расшей на 2 порта из 48портовой. только не зпутайся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Serge_1

 

Вот фото аккуратных СКС, например, - http://1labi.com/content/view/87/33/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со стороны серверной при этом в патч-паль забито по принципу: один кабель-один порт, при этом какой расходится на 2 розетки неизвестно.

 

Соответственно необходимо переделать это с минимальными затратами.

Свитчи уже явно дешевле работы админа, включить лучше заранее всех. Пачка 3550-48 уже пришла.

Какие есть варианты?

 

Скорее всего придется делать дофига Y образных патчей (берутся два патча с одной стороны, со второй отрезаются син и кор пары, полученные 4 пары в одну оболочку и обжимаются в коннектор. На стыке оболочек - термоусадка.

Купить патч-панелей из расчёта 4 порта на комнату, выделить по 2 порта в патч-панели на каждый шнурок, уходящий в комнаты. Распаренные - раскроссировать распаренно, одиночные - "пока в один порт". Если придётся распаривать - будет готовый порт РЯДОМ.

 

Дальше как обычно :-)

 

К тому-же все-равно вам придется бегать с каким-нить линк-раннером, идентифицировать порты.
Ага, и тестер предусмотрите в бюджете

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллега vIv, ну что ж вы такое советуете… Запаса может не быть, да его и нет у мега админов. Лишняя работа по определению какой кабель и его куда идет и его маркировка( не портов). Конструктив не всех патч-панелей позволяет без запаса не большого перекинуть свободные жилы(делать так уж сразу). И все это для того чтобы не беспокоить абонентов? Вы советуйте пойти тем же путем что и предыдущий, до автора проблемы товарищ ну неправильный это путь хоть убейте не согласен. =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если хватает хвостов на переобжать и повтыкать в свичи, - то для расшить в патч-панели с запасом хватит.

Тут только перерасход портов, часть из них навсегда останется неиспользуемой, но порты патч-панели это не порты свича. У них не сдохнет вентилятор, не устареет фирмварь. Это пассивка. А свичи можно будет в будущем при необходимости менять. Да и количество свичей можно оптимизировать под реальные потребности.

 

А стопка патч-панелей будет выполнять туже роль, что кросс у телефонистов. А именно - та половинка кросса, что в сторону абонентов смотрит и на которую все пары расшиты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извнните но;

Перетянуть всю скс не предлагать - денег не дадут, да и в короба не влезут еще пару сотен кабелей. Переобжимать патч-панели проблематично, запаса кабеля со стороны серверной никто не оставил (
Если хватает хвостов на переобжать и повтыкать в свичи
И так вроде не кто не говорил.
А стопка патч-панелей будет выполнять туже роль, что кросс у телефонистов. А именно - та половинка кросса, что в сторону абонентов смотрит и на которую все пары расшиты.
То есть... я непойму это плохо? и вобще как это? те что все расшиты вроде тоже смотрят в сторону абонентов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извнните но;
Перетянуть всю скс не предлагать - денег не дадут, да и в короба не влезут еще пару сотен кабелей. Переобжимать патч-панели проблематично, запаса кабеля со стороны серверной никто не оставил (
Если хватает хвостов на переобжать и повтыкать в свичи
И так вроде не кто не говорил.
Ну так топикстартер рассматривал версию с роспуском хвостов вдлину и распараллеливания их с последующей оконцовкой. Значит, эти хвосты есть.

 

А стопка патч-панелей будет выполнять туже роль, что кросс у телефонистов. А именно - та половинка кросса, что в сторону абонентов смотрит и на которую все пары расшиты.
То есть... я непойму это плохо? и вобще как это? те что все расшиты вроде тоже смотрят в сторону абонентов.

сейчас там расшиты хвосты, - пучками и бессистемно. Я предлагаю силовым решением выделить на каждый хвост однозначное количество дырок (две) в патч-панели, - адресация станет тоже однозначной. А чтобы хвосты не болтались, - терминировать их в панели. Получим законченную конструкцию, к которой можно уже стандартными патч-кордами от любой аппаратуры коннектиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так топикстартер рассматривал версию с роспуском хвостов вдлину и распараллеливания их с последующей оконцовкой.

Где? Не сочтите за труд, ткните мну носом, а то очки сползли нихрена не вижу =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего придется делать дофига Y образных патчей (берутся два патча с одной стороны, со второй отрезаются син и кор пары, полученные 4 пары в одну оболочку и обжимаются в коннектор. На стыке оболочек - термоусадка.

Сорри, не топикстартер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.