SeymchanNet Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Есть сеть на меди, UTP5 неэкранированная, 100Мбит. Соединены 5 домов, в каждом доме в подъезде на 5 этаже - обычный свитч-мыльница, включен в фазу напрямую. Свитчи соединены между собой гирляндой, 6 штук подряд. Между домами 2 пролета витой - 80 и 40м. Сервер (с ИБП) находится в начале гирлянды, а уже в подъездах от свитчей идут отводы на юзеров по этажам 2-парной витухой. Пол-года все работало нормально, и вот настали выходные. Вчера утром все работало нормально. Вечером прошел ливень (БЕЗ ГРОЗЫ). Позже начало скакать напряжение (кратковременно, но ИБП клацал каждую минуту в течение часа). Завис самый крайний свитч, в который включен сервер. Когда напряжение перестало скакать, перезагрузил свитч - заработало. И тут начинают звонить юзеры - у 2 полностью пропало сетевое подключение, даже из диспетчера устройств. Попытки что-либо исправить не помогли. Снесли винду - аналогично, сетевухи умерли. Правда, у одной не горели индикаторы вообще, у другой светился зеленый постоянно, вне зависимости от состояния. Еще одна сетевуха на ноутбуке - в диспетчере устройств есть, но слетели дрова. И тоже зеленый постоянно горит. Дрова не ставятся ни в какую. Вопрос - что произошло, это статика после дождя, или скачки напряжения виноваты? Оба ПК, у которых сетевухи умерли, в электросеть включены напрямую были, ни ИБП, ни фильтров. А сервер был включен через ИБП, и обе сетевые остались целы, хотя не выключал его вообще. И свитчи тоже все целы, не считая одного зависшего возле сервера. Ни одного порта не сгорело! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Вопрос - что произошло, это статика после дождя, или скачки напряжения виноваты? Оба ПК, у которых сетевухи умерли, в электросеть включены напрямую были, ни ИБП, ни фильтров.А сервер был включен через ИБП, и обе сетевые остались целы, хотя не выключал его вообще. И свитчи тоже все целы, не считая одного зависшего возле сервера. Ни одного порта не сгорело! Точный ответ на этот вопрос дать невозможно, нужно смотреть на месте. А вот как уменьшить вероятность подобного в будущем: 1. Технику, требующую заземления, включать в розетки с заземлением. 2. Абонентскую технику включать через гальваноразвязки (импульсные трансформаторы, как и в свитче, но схема включения несколько другая). От серьёзных ударов молнии не спасёт, но в остальных случаях обычно помогает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Вопрос - что произошло, это статика после дождя, или скачки напряжения виноваты? Если статика, то перед дождём, с мокрой поверхности заряды растекаются, не опасно. Скачки напряжения по блокам питания - возможно. А также комбинация факторов по амплитуде и по времени. Грозозащиты надо ставить, на обоих концах каждого провода. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба С такими случаями надо быть осторожным. В блоке питания компа как известно стоят 2 конденсатора между питающими проводами и корпусом. Иногда в грозу один из них вышибает. И если повезет то на корпусе окажеться 220 вольт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeymchanNet Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Думаю сделать так - юзерам со стационарными ПК ставить внешние PCI сетевухи при подключении (там развязка по входу вроде есть через диодный мост и варистор). А вот что делать с ноутбуками? Ставить грозозащиту на вход каждому что ли? И как можно проверить работоспособность сетевух, которые погорели, особенно в ноутбуке (вроде жива, а не работает)? Или однозначно в сервис-центр? P.S: Прошу подсказать знающих, где можно приобрести розетки RJ-45 и грозозащиты для Ethernet (доставка почтой, мелкий опт - от 10шт.)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikan999 Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Статика имеет свойство растекаться с водой вот в чем проблема. Весной во время таяния снегов постоянно прошибает где нибудь. Так как возникает явление "блуждающего тока". По поводу выгоревших сетевых карт и выбитых свитчей. Как я понял у вас между домами кинута простая витая пара 5е категории тут в любом случае даже если будет просто идти дождь будет возникать статика. Так как между землей и небом возникает потенциал электрический который поглощает кабель. Есть несколько вариантов избавления проблемы: использовать экранированную UTP или FTP причем заземлять нужно сам экран НО ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ! В противном случае кабель просто загорится кабель при первой же грозе красивое зрелище. Для верности можно вынуть 2 лишних пары из кабеля и опять же заземлить их только с одной стороны а с другой их отрезать. Второе решение проблемы: Берется 2-х парный связевой кабель экранированный (с медным экраном) заменяем им UTP. Такой кабель как правило предназначит для таких условий использования и грозу не боится + большое сечение обшивки + экран хороший. проблема устраняется проверенно. Правда придется помучиться немного с тем что бы поставить коннектор на такие жилы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
qwertzy Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Думаю сделать так - юзерам со стационарными ПК ставить внешние PCI сетевухи при подключении (там развязка по входу вроде есть через диодный мост и варистор).Ставить свои сетевые карточки мысль сдравая, но нет у них на входе никакой развязки, кроме трансформатора. А вот что делать с ноутбуками? Есть usb/cardbus/expresscard сетевые карточки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adim27 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба пойдет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikan999 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба В идеале не рекомендуется делать подключение на встроенные сетевые карты. У нас по договору должно быть обязательным условием что у абонента обязательно отдельная PCI сетевая. Даже в случае пробега статики проще поменять сетевую чем искать абоненту новую материнку. С ноутами у нас тоже проблема хватаемся за голову когда ноут. Ну ничего не поделаешь пока делаем как есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба А вот что делать с ноутбуками? Ставить грозозащиту на вход каждому что ли? Заводить сетку в вафлю (Wi-Fi точку доступа), а ноутбук будет цепляться к ней по радиоканалу. И удобно, и защита ноута от грозы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeymchanNet Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба А вот что делать с ноутбуками? Ставить грозозащиту на вход каждому что ли?Заводить сетку в вафлю (Wi-Fi точку доступа), а ноутбук будет цепляться к ней по радиоканалу. И удобно, и защита ноута от грозы. Идея хорошая, но не вариант, т.к по сетке еще и ТВ пускаем. На вай-фае тестили - не хватает пропускной способности даже на 1 канал. Да и железобетон дает о себе знать, если абонент этаже на 2 живет. А у абонентов буки уже с ВайМаксом пошли 8) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Идея хорошая, но не вариант, т.к по сетке еще и ТВ пускаем. На вай-фае тестили - не хватает пропускной способности даже на 1 канал. Да и железобетон дает о себе знать, если абонент этаже на 2 живет.А у абонентов буки уже с ВайМаксом пошли 8) Я имел ввиду, что вафля ставится у абонента (в коридоре). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikan999 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба До коридора абонента доводится кабель в коридоре ставится точка доступа настроенная как пропускной тоннель. Добавляем связку мак и ип что бы не было глюков и левых коннектов. Если исходить из теории и практики то свои 54 мегабита ноут получает ну или у кого сколько. Для потока видео достаточно 2 мегабит. Только точки доступа берите что нибудь из 3COM или asus, d-link - что то как то морщится в плане настроек. глюков много и проблем. Что то у них вафля никак не идет то прошивки кривые то само оборудование кривое. А для проводных сетей оборудование что надо юзаем сами d-link 3526 свитчи, пока что без глюков. Ну и встречный вопрос как вы вещаете ТВ в сеть? Расскажите подробно как организовать ТВ в сети хотя бы для начала мультикастом со свободным доступом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mukca Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба SeymchanNet скогорело железо от наводки. (или статики) привыкай такое часто бывает. особенно при больших пролетах витой пары без "гальваноразвязки (импульсные трансформаторы, как и в свитче, но схема включения несколько другая)." ps если был ливень и вы неслышали грома и невидели вспышек эт незначит что грозы небыло... моргание света подтверждение что гдето молния стукнула в линию эл передач.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadimK Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба Дополню: в коммутаторах контакты разъёмов 4-5 и 7-8 через резисторы и конденсаторы идут на экран коннекторов. Туда же через резисторы подключаются трансформаторы портов. Соединённые последовательно коммутаторы с кабелями образуют антенну, в которой и наводится высокое напряжение. Совместно с незаземлёнными компьютерами это даёт подобные эффекты, когда плоучается разность потенциалов. Для снятия статики желательно заземлять экраны разъёмов в мыльницах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeymchanNet Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба До коридора абонента доводится кабель в коридоре ставится точка доступа настроенная как пропускной тоннель. Добавляем связку мак и ип что бы не было глюков и левых коннектов. Если исходить из теории и практики то свои 54 мегабита ноут получает ну или у кого сколько. Для потока видео достаточно 2 мегабит. Только точки доступа берите что нибудь из 3COM или asus, d-link - что то как то морщится в плане настроек. глюков много и проблем. Что то у них вафля никак не идет то прошивки кривые то само оборудование кривое. А для проводных сетей оборудование что надо юзаем сами d-link 3526 свитчи, пока что без глюков. Ну и встречный вопрос как вы вещаете ТВ в сеть? Расскажите подробно как организовать ТВ в сети хотя бы для начала мультикастом со свободным доступом. Связка: DVB-карты SkyStar 3 + ПО (SkyCast + VLC) = 15 каналов юникастом в общем доступе, можно и больше, если еще пару карт поставить :) Если без VLC, то на выходе SkyCasta получаете те же каналы мультикастом, но без свитчей с IGMP лучше не пробовать - сеть ложится наглухо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
valaykhal Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Связка: DVB-карты SkyStar 3 + ПО (SkyCast + VLC) = 15 каналов юникастом в общем доступе, можно и больше, если еще пару карт поставить :)Если без VLC, то на выходе SkyCasta получаете те же каналы мультикастом, но без свитчей с IGMP лучше не пробовать - сеть ложится наглухо. Сколько карт стоит для вещания 15 каналов? неужели 15? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
qwertzy Опубликовано 6 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Цитата(SeymchanNet @ 4.6.2010, 19:20) Связка: DVB-карты SkyStar 3 + ПО (SkyCast + VLC) = 15 каналов юникастом в общем доступе, можно и больше, если еще пару карт поставить :) Если без VLC, то на выходе SkyCasta получаете те же каналы мультикастом, но без свитчей с IGMP лучше не пробовать - сеть ложится наглухо. Сколько карт стоит для вещания 15 каналов? неужели 15? Вообще то число карт равно количеству транспондеров которые вы хотите принимать, а сколько интересующих вас каналов висит на том или ином транспондере это уже дело третье. Изменено 6 июня, 2010 пользователем qwertzy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...