Перейти к содержимому
Калькуляторы

Погорели сетевые карты. Нужен совет.

Есть сеть на меди, UTP5 неэкранированная, 100Мбит.

Соединены 5 домов, в каждом доме в подъезде на 5 этаже - обычный свитч-мыльница, включен в фазу напрямую.

Свитчи соединены между собой гирляндой, 6 штук подряд. Между домами 2 пролета витой - 80 и 40м.

Сервер (с ИБП) находится в начале гирлянды, а уже в подъездах от свитчей идут отводы на юзеров по этажам 2-парной витухой.

 

Пол-года все работало нормально, и вот настали выходные. Вчера утром все работало нормально.

Вечером прошел ливень (БЕЗ ГРОЗЫ). Позже начало скакать напряжение (кратковременно, но ИБП клацал каждую минуту в течение часа).

Завис самый крайний свитч, в который включен сервер. Когда напряжение перестало скакать, перезагрузил свитч - заработало.

И тут начинают звонить юзеры - у 2 полностью пропало сетевое подключение, даже из диспетчера устройств. Попытки что-либо исправить не помогли.

Снесли винду - аналогично, сетевухи умерли. Правда, у одной не горели индикаторы вообще, у другой светился зеленый постоянно, вне зависимости от состояния.

Еще одна сетевуха на ноутбуке - в диспетчере устройств есть, но слетели дрова. И тоже зеленый постоянно горит. Дрова не ставятся ни в какую.

 

Вопрос - что произошло, это статика после дождя, или скачки напряжения виноваты? Оба ПК, у которых сетевухи умерли, в электросеть включены напрямую были, ни ИБП, ни фильтров.

А сервер был включен через ИБП, и обе сетевые остались целы, хотя не выключал его вообще. И свитчи тоже все целы, не считая одного зависшего возле сервера. Ни одного порта не сгорело!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос - что произошло, это статика после дождя, или скачки напряжения виноваты? Оба ПК, у которых сетевухи умерли, в электросеть включены напрямую были, ни ИБП, ни фильтров.

А сервер был включен через ИБП, и обе сетевые остались целы, хотя не выключал его вообще. И свитчи тоже все целы, не считая одного зависшего возле сервера. Ни одного порта не сгорело!

Точный ответ на этот вопрос дать невозможно, нужно смотреть на месте.

 

А вот как уменьшить вероятность подобного в будущем:

1. Технику, требующую заземления, включать в розетки с заземлением.

2. Абонентскую технику включать через гальваноразвязки (импульсные трансформаторы, как и в свитче, но схема включения несколько другая).

 

От серьёзных ударов молнии не спасёт, но в остальных случаях обычно помогает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос - что произошло, это статика после дождя, или скачки напряжения виноваты?

 

Если статика, то перед дождём, с мокрой поверхности заряды растекаются, не опасно. Скачки напряжения по блокам питания - возможно. А также комбинация факторов по амплитуде и по времени. Грозозащиты надо ставить, на обоих концах каждого провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С такими случаями надо быть осторожным.

В блоке питания компа как известно стоят 2 конденсатора между питающими проводами и корпусом. Иногда в грозу один из них вышибает. И если повезет то на корпусе окажеться 220 вольт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю сделать так - юзерам со стационарными ПК ставить внешние PCI сетевухи при подключении (там развязка по входу вроде есть через диодный мост и варистор). А вот что делать с ноутбуками? Ставить грозозащиту на вход каждому что ли?

И как можно проверить работоспособность сетевух, которые погорели, особенно в ноутбуке (вроде жива, а не работает)? Или однозначно в сервис-центр?

 

P.S: Прошу подсказать знающих, где можно приобрести розетки RJ-45 и грозозащиты для Ethernet (доставка почтой, мелкий опт - от 10шт.)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Статика имеет свойство растекаться с водой вот в чем проблема. Весной во время таяния снегов постоянно прошибает где нибудь. Так как возникает явление "блуждающего тока".

 

По поводу выгоревших сетевых карт и выбитых свитчей. Как я понял у вас между домами кинута простая витая пара 5е категории тут в любом случае даже если будет просто идти дождь будет возникать статика. Так как между землей и небом возникает потенциал электрический который поглощает кабель. Есть несколько вариантов избавления проблемы: использовать экранированную UTP или FTP причем заземлять нужно сам экран НО ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ! В противном случае кабель просто загорится кабель при первой же грозе красивое зрелище. Для верности можно вынуть 2 лишних пары из кабеля и опять же заземлить их только с одной стороны а с другой их отрезать.

Второе решение проблемы: Берется 2-х парный связевой кабель экранированный (с медным экраном) заменяем им UTP. Такой кабель как правило предназначит для таких условий использования и грозу не боится + большое сечение обшивки + экран хороший. проблема устраняется проверенно. Правда придется помучиться немного с тем что бы поставить коннектор на такие жилы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю сделать так - юзерам со стационарными ПК ставить внешние PCI сетевухи при подключении (там развязка по входу вроде есть через диодный мост и варистор).
Ставить свои сетевые карточки мысль сдравая, но нет у них на входе никакой развязки, кроме трансформатора.

 

А вот что делать с ноутбуками?

Есть usb/cardbus/expresscard сетевые карточки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В идеале не рекомендуется делать подключение на встроенные сетевые карты. У нас по договору должно быть обязательным условием что у абонента обязательно отдельная PCI сетевая. Даже в случае пробега статики проще поменять сетевую чем искать абоненту новую материнку. С ноутами у нас тоже проблема хватаемся за голову когда ноут. Ну ничего не поделаешь пока делаем как есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот что делать с ноутбуками? Ставить грозозащиту на вход каждому что ли?

Заводить сетку в вафлю (Wi-Fi точку доступа), а ноутбук будет цепляться к ней по радиоканалу. И удобно, и защита ноута от грозы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот что делать с ноутбуками? Ставить грозозащиту на вход каждому что ли?
Заводить сетку в вафлю (Wi-Fi точку доступа), а ноутбук будет цепляться к ней по радиоканалу. И удобно, и защита ноута от грозы.

Идея хорошая, но не вариант, т.к по сетке еще и ТВ пускаем. На вай-фае тестили - не хватает пропускной способности даже на 1 канал. Да и железобетон дает о себе знать, если абонент этаже на 2 живет.

А у абонентов буки уже с ВайМаксом пошли 8)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Идея хорошая, но не вариант, т.к по сетке еще и ТВ пускаем. На вай-фае тестили - не хватает пропускной способности даже на 1 канал. Да и железобетон дает о себе знать, если абонент этаже на 2 живет.

А у абонентов буки уже с ВайМаксом пошли 8)

Я имел ввиду, что вафля ставится у абонента (в коридоре).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

До коридора абонента доводится кабель в коридоре ставится точка доступа настроенная как пропускной тоннель. Добавляем связку мак и ип что бы не было глюков и левых коннектов. Если исходить из теории и практики то свои 54 мегабита ноут получает ну или у кого сколько. Для потока видео достаточно 2 мегабит. Только точки доступа берите что нибудь из 3COM или asus, d-link - что то как то морщится в плане настроек. глюков много и проблем. Что то у них вафля никак не идет то прошивки кривые то само оборудование кривое. А для проводных сетей оборудование что надо юзаем сами d-link 3526 свитчи, пока что без глюков.

 

Ну и встречный вопрос как вы вещаете ТВ в сеть? Расскажите подробно как организовать ТВ в сети хотя бы для начала мультикастом со свободным доступом.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SeymchanNet

скогорело железо от наводки. (или статики)

 

привыкай такое часто бывает. особенно при больших пролетах витой пары без "гальваноразвязки (импульсные трансформаторы, как и в свитче, но схема включения несколько другая)."

ps если был ливень и вы неслышали грома и невидели вспышек эт незначит что грозы небыло... моргание света подтверждение что гдето молния стукнула в линию эл передач..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дополню: в коммутаторах контакты разъёмов 4-5 и 7-8 через резисторы и конденсаторы идут на экран коннекторов. Туда же через резисторы подключаются трансформаторы портов. Соединённые последовательно коммутаторы с кабелями образуют антенну, в которой и наводится высокое напряжение. Совместно с незаземлёнными компьютерами это даёт подобные эффекты, когда плоучается разность потенциалов. Для снятия статики желательно заземлять экраны разъёмов в мыльницах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

До коридора абонента доводится кабель в коридоре ставится точка доступа настроенная как пропускной тоннель. Добавляем связку мак и ип что бы не было глюков и левых коннектов. Если исходить из теории и практики то свои 54 мегабита ноут получает ну или у кого сколько. Для потока видео достаточно 2 мегабит. Только точки доступа берите что нибудь из 3COM или asus, d-link - что то как то морщится в плане настроек. глюков много и проблем. Что то у них вафля никак не идет то прошивки кривые то само оборудование кривое. А для проводных сетей оборудование что надо юзаем сами d-link 3526 свитчи, пока что без глюков.

 

Ну и встречный вопрос как вы вещаете ТВ в сеть? Расскажите подробно как организовать ТВ в сети хотя бы для начала мультикастом со свободным доступом.

Связка: DVB-карты SkyStar 3 + ПО (SkyCast + VLC) = 15 каналов юникастом в общем доступе, можно и больше, если еще пару карт поставить :)

Если без VLC, то на выходе SkyCasta получаете те же каналы мультикастом, но без свитчей с IGMP лучше не пробовать - сеть ложится наглухо.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Связка: DVB-карты SkyStar 3 + ПО (SkyCast + VLC) = 15 каналов юникастом в общем доступе, можно и больше, если еще пару карт поставить :)

Если без VLC, то на выходе SkyCasta получаете те же каналы мультикастом, но без свитчей с IGMP лучше не пробовать - сеть ложится наглухо.

Сколько карт стоит для вещания 15 каналов? неужели 15?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата(SeymchanNet @ 4.6.2010, 19:20)

Связка: DVB-карты SkyStar 3 + ПО (SkyCast + VLC) = 15 каналов юникастом в общем доступе, можно и больше, если еще пару карт поставить :)

Если без VLC, то на выходе SkyCasta получаете те же каналы мультикастом, но без свитчей с IGMP лучше не пробовать - сеть ложится наглухо.

 

Сколько карт стоит для вещания 15 каналов? неужели 15?

Вообще то число карт равно количеству транспондеров которые вы хотите принимать, а сколько интересующих вас каналов висит на том или ином транспондере это уже дело третье.
Изменено пользователем qwertzy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.