Baikal Posted May 26, 2010 (edited) · Report post Приветствую коллеги. Вопрос, подключаемся к местному сотовому оператору через SIP, физическое подключение решили сделать с одной из их БС, благо наша муфта висит на том же чердаке в 10 метрах, у нас там только оптика, они предлагают ethernet порт, мы предложили поставить конвертер там и уйти оптикой с езернета в нашу муфту, но они говорят что у них там только 48 вольт гарантированного питания, можно конечно сварганить понижающую схемку чтобы запитать конвертер (он у нас 5-вольтовый с внешним блоком питания), но так не хочется. Есть ли в природе конвертеры на 48 вольт, если есть то подскажите модель может кто сталкивался, или может техник с сотового оператора про 48 вольт не прав. Edited May 26, 2010 by Baikal Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted May 26, 2010 · Report post Возьмите 220 их негарантированного, далее свой ИБП, в него конвертер. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baikal Posted May 26, 2010 · Report post ну тоже вариант, тут предложили делинковский коммутатор на 48 вольт какой-нить взять, чето все посмотрел тока 24 портовые.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Phreek Posted May 26, 2010 (edited) · Report post На скоряк нашел вот такое решение http://www.argussoft.ru/vendors_list/traco/dc-dc-converters, и вот еще Вроде бы видел и коробочные варианты Edited May 26, 2010 by Phreek Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Phreek Posted May 26, 2010 · Report post ВО!!! Вот про эти коробочные варианты я и говорил! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilia_2s Posted May 26, 2010 · Report post правильное решение Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
boykov Posted May 26, 2010 · Report post а сотовики не потребуют ССС и на эту железяку? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ginodman Posted May 26, 2010 · Report post AT-MCR1 http://www.alliedtelesis.ru/media/datasheets/mcr1_ds.pdf + конвертер серии AT-MC Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ferdin Posted May 26, 2010 · Report post Адаптер Power over Ethernet (PoE) D-Link DWL-P200 - DWL-P200 Адаптер на PoE на 48 вольт, а у вас уже есть там только 48 вольт гарантированного питания. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baikal Posted May 26, 2010 · Report post там есть только 48 вольт гарантированного питания Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan_83 Posted May 26, 2010 · Report post Если 48 вольт переменки, особенно 50 Гц - мотайте повышающий трасформатор и будет вам счастье. Импульсные БП, в зависимости от схемы, могут работать в широких пределах, может и на 48 В согласятся вместо 220. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ferdin Posted May 26, 2010 (edited) · Report post Дык я же и написал что у ВАС ужё есть ети 48 В, вам Адаптер питания для РоЕ уже не нужен. На другом конце РоЕ выставляете нужное вам напряжение 5в или 12в. Может ещё вам схему включения нарисовать? Edited May 26, 2010 by Ferdin Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baikal Posted May 26, 2010 · Report post там есть 48 вольт постоянного тока, задача уйти с меди на оптику, или конвертером на 48 вольт, или коммутатором на 48 вольт, это офиц узел сотовиков, какие трансформаторы мотать вы о чем, там только сертифицированные железки можно ставить. в общем пока я решил закорячить в их стойку 3828DC, он питается от 48 вольт Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
j_box Posted May 26, 2010 · Report post Блин. Граждане! Может я конечно не прав. Наговорю щаз ужасов. Распугаю всех... Но тем не менее... У сотового оператора стоит базовая станция наверное совсем не дешевая. Оператор серьезно отнесся к ЭПУ, потратился. Бережет свое оборудование от всяких скачков напряжения, как положено выполняет требования по автономному питанию своего оборудования. Поставил выпрямитель, аккумуляторы, все по проекту и т.д. и т.п. А вы к этому самому гарантированному питанию самоделку прикручиваете. А коротнет не дай Бог? Иль землю/наводку по питанию ненужную притащите с троса своего ВОЛС? Выведете из строя дорогосотящий выпрямитель, или аккумуляторы. Оператор схлопочет простой связи (вдруг у него на этой БС транзитные РРЛ или мультиплексоры стоят? А коль они вас там подключают, значт точно стоят.). Иль лупанет гроза в оборудование сотового оператора, да начнут разбор полета увидят ваши сопли и спишут на вас это ЧП. Сомневаетесь? Я бы такого варианта не исключал. Если эксплуатацию провайдера прижмут к стенке, мол "сволочи, спалили все нахер, поувольняю!!!" и зашлют какую-нибудь проверку на эту БС вот тут то выявятся "недопустимые нарушения" при подключении к ЭПУ... Оно Вам все это надо? Купите конвертер, который умеет работать от 48В и дело с концом. При стыках с другими провайдерами такие конвертеры тоже пригодятся. Иль преобразоватьель 48-220В или 48/5В + штатный БП от ваших конвертеров. И никакой УПС не нужен. От аккумуляторов сотового оператора линк работать будет в случае чего. А аккумуляторы на 4-6 часов работы как минимум расчитаны. А запитаетесь от негарантированного ЭПУ, сами будете ерзать, когда минут через 10-15 (или сколько там грошовый УПС вытянет по времени) линк погаснет. Это ж шлюз вашей сети в мир! Вы ж к оператору подключаетесь, а не бабе Нюре интернет тяненте. А тут... намотать трасформатор, спаять выпрямитель (кстати вообще никаких проблем нет такой БП сочинить, схема в любом журнале радио есть, но вы ж не разработчик и не производитель железа) ... ужОс!!! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baikal Posted May 26, 2010 · Report post Иль землю/наводку по питанию ненужную притащите с троса своего ВОЛС? у нас кабель диэлектрический полностью без тросса, так что этот вариант исключен Иль лупанет гроза в оборудование сотового оператора, да начнут разбор полета увидят ваши сопли и спишут на вас это ЧП ну, от грозы не застрахован никто, из нашего там только будет коммутатор 3828DC сертифицированный + оптический пачкорд, уходящий через полку в диэлектрический оптический кабель, который уходит в муфту. Купите конвертер, который умеет работать от 48В и дело с концом. ребята, ну я же ведь изначально и спрашивал именно про конвертер на 48 вольт, посколько таких найти гемор ну фиг с ним коммутатор поставим, зачем Вы так пугаете то )) хотя понятно кого вы пугаете и я Вас понимаю ;) Мы же сами оператор, правда Интернетом в основном занимаемся, телефония нам нужна как клиенту, это не операторское присоединие, хотя суть дела это не меняет. Сотовики предлагают изначально медный порт, но поскольку происходит все это на чердаке + грозы + не нам не им не надо всего этого грозового ахтунга - оптика рулит :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Нерубящий инспектор Posted May 27, 2010 · Report post Вообще конвертеры подлежат обязательному декларированию а не сертификации. Советчикам мотать трансформаторы для организации присоединения сетей надо бы уши драть до тех пор пока дух авантюризма/радиолюбительства не выветриться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nickuz Posted May 27, 2010 · Report post телефония нам нужна как клиенту, это не операторское присоединие, вам клиентское подключение сотовый оператор делает по оптике? в обход GSM-канала? вай-вай... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baikal Posted May 27, 2010 · Report post а что вай вай, у них заявленная услуга телефонии по SIP/ISDN/E1, а по оптике потому что никому не нужен гемор с медью и грозами Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sergey M. Posted May 27, 2010 · Report post Наговские медики бывают с БП на 48В. А вообще купить блок питания 48->5 на том же чип и дипе нету никаких вообще проблем. Зачем закапывать деньги на длинковский свитч, у которого еще и питание через одно место сделано. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baikal Posted May 27, 2010 · Report post у которого еще и питание через одно место сделано. можно с этого места поподробнее, в чем подвох? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sergey M. Posted May 27, 2010 · Report post у которого еще и питание через одно место сделано.можно с этого места поподробнее, в чем подвох? Подвох в использовании длинком дешевых конденсаторов, которые любят дохнуть через год-два бесперебойной работы.Замечено на очень многом оборудовании длинка. Та же 38-я серия начинает сначала очень своеобразно вести себя, а потом просто не включается. А длинковские вайфай точки начинают петь тоненько =) Если не напрягает данная сторона вопроса, то в остальном проблем особых нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ferdin Posted May 27, 2010 · Report post Наговские медики бывают с БП на 48В.А вообще купить блок питания 48->5 на том же чип и дипе нету никаких вообще проблем. Зачем закапывать деньги на длинковский свитч, у которого еще и питание через одно место сделано. Что такое по вашему РоЕ? Тоже самое только без Б.П. Блин люди вы накак меня понять не можете, почитайте характеристики про РоЕ. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sergey M. Posted May 27, 2010 · Report post Наговские медики бывают с БП на 48В.А вообще купить блок питания 48->5 на том же чип и дипе нету никаких вообще проблем. Зачем закапывать деньги на длинковский свитч, у которого еще и питание через одно место сделано. Что такое по вашему РоЕ? Тоже самое только без Б.П. Блин люди вы накак меня понять не можете, почитайте характеристики про РоЕ. PoE в чистом виде это передача 48в по витой паре. У длинка есть power injector с нужной функцией преобразование 48 в 5в однако, если мне память не изменяет, то PoE подразумевает информационный обмен между источником тока и его потребителем. А значит есть риск что там преобразователь просто не включится пока не увидит необходимые сигналы в линии. Поэтому, я считаю, что вариант в готовым БП 48->5 будет логичней и надежней. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OlegStr Posted May 27, 2010 · Report post как вариант плата медиаконвертера Ethernet в шасси RC001-1 DC http://www.raisecom.ru/equipment/e1ethopt/.../mcrc11x-rc31x/ http://www.raisecom.ru/equipment/chassis/rc0011/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
j_box Posted May 27, 2010 · Report post ребята, ну я же ведь изначально и спрашивал именно про конвертер на 48 вольт, посколько таких найти гемор ну фиг с ним коммутатор поставим, зачем Вы так пугаете то )) хотя понятно кого вы пугаете и я Вас понимаю ;) И кого я должен был напугать? Сотового оператора? Они не из пугливых, своего не упустят. Я просто призвал относиться серьезно если не к своей сети, так к сети присоединяющего оператора. Ну а коли у вас абонентский договор с ОПОССом вообще де-юре их головная боль, как они вас подключат. И конвертер должен быть их, и волокно, и SIP оборудование. Сдайте им волокно до себя в аренду, и место в стойке под SIP. Глядишь неплохая скидка на услугу будет. ;) Когда линк разбит на части нехорошо получается с точки зрения зон ответственности. Ну да ладно. Это отдельная песня... Может они вам в пол цены услугу отдадут за то, что Вы сами до них дошли. ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...