Перейти к содержимому
Калькуляторы
Я правильно понимаю вопрос стоит заземлять ли несущий трос/стальку оптики или вы все про медь?
Также

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два года мы мучались не знали что делать, горело все подряд. Читали форум НАГ, курили все подряд типа "статика накапливается тут............ разность потенциалов.......", голова шла кругом от этих "нейронных сетей".

Методом проб и ошибок выработали самый правильный вариант.

+1

Землили несущий тросс или броню кабеля - оборудование горело постоянно. Сейчас просто вырезали по 0,7-1 м брони/несущего тросса с каждой стороны при вводе в здание и стало все ОК.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+1

Землили несущий тросс или броню кабеля - оборудование горело постоянно. Сейчас просто вырезали по 0,7-1 м брони/несущего тросса с каждой стороны при вводе в здание и стало все ОК.

Имеет все таки значение, "..при вводе в здание.." или "..в ящик.."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь уже 5 лет сидим и бамбук курим
Продолжайте дальше. Может сядите на больший срок.

РД читать надо, там все расписано, что и как делать с металлическими частями оптических кабелей.

А специально для переданников есть целый стандарт на заземление. Буржуйский, и специально для наших в переводе на русский язык...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можете скинуть ссылку на стандарт по заземлению на русском

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Например, в прошлом году в ремонт вернулось менее 0,25% конвертеров... Точнее никто просто не считал.

Не показатель, мы вам конвертеры обратно, не привозили, но тем не менее они горели.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжайте дальше. Может сядите на больший срок.

РД читать надо, там все расписано, что и как делать с металлическими частями оптических кабелей.

А специально для переданников есть целый стандарт на заземление. Буржуйский, и специально для наших в переводе на русский язык...

Ну а какие последствия могут быть? Кабель напополам прожгет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

РД читать надо, там все расписано, что и как делать с металлическими частями оптических кабелей.
Там написано землить с обеих сторон. Опыт показал, что оборудование это не спасает.

Спасает переход (ставится муфта) при входе в здание на кабель без токоведуших частей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блин, писец, у меня слов нет, одни недоумения... Ладно, без образования, но без умения читать и понимать прочитанное - нахрен такие связисты нужны, да еще в жилых домах? Бедный жилец и не узнает, что его убили тупые связисты.

Короче, кончайте пуржить по поводу ваших опытов, идите и читайте тысячу раз про вводы оптических кабелей с металлическими элементами в здания. Там про все написано, и про устройство вводов, крепление, про заземление, и про разделительные муфты, и типы кабеля для разных видов прокладки.

 

Ни один маскирующийся под связиста не имеет права играть с жизнью абонентов, жителей домов, прохожих и их имуществом!

Еще удивляемся, как это угораздило через ЛЭП кабель протаскивать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как раз читали СНИП 3.05.06-85
3.14. Соединение проводов ВЛ напряжением выше 20 кВ необходимо выполнять:

а) в шлейфах опор анкерно-углового типа:

сталеалюминиевых проводов сечением 240 мм2 и выше — при помощи термитных патронов и опрессовкой с помощью энергии взрыва;

Ну да, Вы нашли подходящее чтение. Ищите дальше, но ближе к сетям связи, а не кабельным сетям электроснабжения.

 

Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ
Для общего развития читаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

РД 45.155-2000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Два "сталинских" дома .

Воздушка оптика на металлическом троссу вводится из чердака в чердак .

Ближайшая точка для заземления - эл.щит в подвале дома .

Крыша - шифер .

Крепёжные детали в чердаке - исключительно дерево . Металлические отсутствуют как класс , исключая скобы , скрепляющие брёвна , и несколько гвоздей , на которые техники вешают свои курточки , когда жарко .

 

Осторожно предположу , что заземлять трос оптической воздушки на таких домах не следует . Ибо , фактически , мы на улице растягиваем ноль между чердаками двух домов , что , в свою очередь = пригласительному билету для грозы "Долбани сюда" . + Во что превратится заземляющий проводник , идущий с чердака по подьезду в подвал , когда в воздушку "ухнет" грозовой разряд ?

Насчёт ликвидации металлических частей ( тросы или броня для "самонесушек" ) непосредственно на входе в чердак , более чем согласен .

Однако , что делать с коллегами из других сетей , которые протягивают свои ОК через весь чердак , а www.NAG.ru не читают ?

 

P.S. Неофициальный документ :

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Городские и сельские телефонные сети

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000)

 

http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/RD/RD-45-120-2000-2/

Изменено пользователем Petrivich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.