Доброго всем LOCAL_TIME!

 

Строим планы по переходу на схему доступа через пользовательские VLAN-ы. На доступе используем DES-3526 + PS2216.

Сейчас PS2216 сконфигурены с изоляцией портов на основе port-based VLAN. Мониторятся и конфигурятся без проблем.

Сконфигурили одни с VLAN-ом на порт и магистральный перевели в транк - свич не отзывается на RRCP. У кого есть

положительный опыт в такой конфигурации?

!
! Config for generic rtl8316b switch at 00:80:48:67:79:da@eth1
! generated by OpenRRCP CLI ver 0.2.1
!
version rtl8316b
!
mac-address-table aging-time 300
!
no ip igmp snooping
rrcp enable
rrcp echo enable
no rrcp loop-detect enable
!
vlan dot1q
! vlan numbers: 1122,601,1100,1101,1105,1102,1104,1103,1103,1123,1102,0,1101,0,1123,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
no vlan drop invalid_vid
!
no mls qos trust dscp
no mls qos trust cos
wrr-queue ratio 4:1
!
flowcontrol dot3x
flowcontrol backpressure
no storm-control broadcast
no storm-control multicast
!
spanning-tree bpdufilter enable
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 1122
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 601
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 1100
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 1101
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 1105
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 1102
switchport mode access
rrcp enable
!
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 1104
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 1103
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 1103
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 1123
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 1102
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 0
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 1101
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 0
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 1123
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
switchport trunk allowed vlan 601,1100-1105,1122-1123
switchport mode trunk
rrcp enable
!
end

Изменено пользователем Yoda

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

написал самописный веб интерфейс, заточил под работу с вланами и красота)))

Изменено пользователем Davion

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

написал самописный веб интерфейс, заточил под работу с вланами и красота)))

Можно взглянуть хотя-бы на рабочий конфиг компекса PS2216?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Yoda, RRCP не будет ходить по транковым портам. Особенности чипсета.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Yoda, RRCP не будет ходить по транковым портам. Особенности чипсета.

Печально. Полное фиаско...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однако если взглянуть вооруженным глазом, например tcpdump-ом, то свитч таки отвечает на RRCP запросы.

Вот только отвечает уже тэгированными кадрами. Что интересно - подставляется VID = 0!

Стоит вырезать тэг, пропустив трафик через антэггед порт - вуаля! Свич пингуется и конфигурится 8)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Yoda, vid0 = влан приоритета. Остальные вланы при этом нормально работают?

И как вы при этом на него RRCP запросы отправляете? Нетегом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

управление этими свичами возможно только через нетегированный порт.

Поэтому можно разтегировать управление, заняв таким образом 2 порта(петля кабелем).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас PS2216 сконфигурены с изоляцией портов

Они разве управляемые?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mikevlz, там 1 таблица MAC адресов на все вланы. ЗАпетляв 2 порта кабелем, скорее всего, получится именно петля, а не растегирование :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если к пс 2216 добавить лайт_ком лс 100-8, то можно получить очень нормальную схему

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если к пс 2216 добавить лайт_ком лс 100-8, то можно получить очень нормальную схему

По-моему эффективность данного решения будет похожа на костыль, а стоимость сравнима с нормальным умным оборудованием :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть управляемые оптические конверторы Palnet.

В дом такой конвертор за 1,5Круб + компекс рублей за 800 руб = вполне себе рабочее решение.

Только компексы чувствительны к стабильности питания - виснут от бросков напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть управляемые оптические конверторы Palnet.

В дом такой конвертор за 1,5Круб + компекс рублей за 800 руб = вполне себе рабочее решение.

Только компексы чувствительны к стабильности питания - виснут от бросков напряжения.

Пользовались несколько лет и planet и compex, да и много чего перепробовали.

 

Остановили свой выбор именно на compex, эти мыльницы лучше всего показали себя на деле.

Были иногда проблемы с блоками питания, пришлось найти другие БП.

 

Взяли пару раз небольших партий оборудования от planet, разный моделей и управляемое оборудование в том числе. Позже все коммутаторы planet выбросили на склад.

Из всей этой линейки работает нормально только 100-ые медиаконверторы (д-линковские медиаконвертора работают не хуже).

Наши выводы planet редкостное Г.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас PS2216 сконфигурены с изоляцией портов
Они разве управляемые?

Управляемые по L2.

 

Yoda, vid0 = влан приоритета. Остальные вланы при этом нормально работают?

И как вы при этом на него RRCP запросы отправляете? Нетегом?

Угу... "Рано радовался Иван-Царевич..."

Запрос приходит на свич нетэгированный, ответ уходит от свича с тэгом.

В общем попа с ручками...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не подскажет ли кто-нибудь, как этот compex PS2216 настраивается при помощи переключателей? А то попалась в руки модель 2004 г.в, а настроить пока не получается. На сайте у них даже программа для настройки есть (Winsmart 4.0), но она, если я правильно понял подходит только для моделей >2005 г.в. Итак, что у нас есть. У нас есть несколько переключателей: Trunk1, Trunk2, Priority и Vlan. Собственно и вопрос в том, как будет работать этот свитч при включении различных переключателей. И какие комбинации возможны, или наоборот бессмысленны.

Пока примерно ясно как работает Vlan: с портов 2-16 друг друга не видно, но есть доступ к порту 1 (т.е. имемем 15 port-based vlan на портах 2-16 и общий порт 1 (он trunk?) (поправьте, если не так)).

Про режимы trunk1 и trunk2 здесь где-то уже встречал: trunk1: порты 1,2,9,10 могут использоваться для подключения к другому управляемому свитчу на скорости 400 mb/s; trunk2 - то же, но для портов 3,4,11,12. Так ли это?

Приходится понемногу разбираться с сетями, поэтому вопросы могут показаться некорректными. На подробное объяснение не претендую, буду признателен за объяснение его работы в общих словах при включении различных переключателей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подарили кучу таких железок без блоков питания, блоки заказан на али, комуты без переключателей, конфигурируются через прогу. Имеем собственно winsmart и задачу растегировать vlan с транкового (vlan tag) на определенные порты. В 1 посте написан конфиг как это сделать, но вот как зацепиться консолькой на этот комут? Мануалов как это всё организовать через винсмарт я не могу найти. 3 часа проковырялся вслепую - толку 0. Есть мысли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

он броадкастом ищется, насколько я помню, коммутатор подключен напрямую к компутеру?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.