Jump to content
Калькуляторы

ИБП с управлением по LAN Ищу правильное решение

Добрый день,

для небольших узлов активно юзаем APC450, для DES-3200-28+Voip шлюз+транспорт хватает за глаза. Но нозит один недостаток: управление осуществляется через com-порт, то есть это - moxa nport 5110 (RS232-to-IP) + Upsmon на линуксовом сервере для мониторинга.

Во-первых, соединение постоянно отваливается, и зачастую лечится ребутом упсмона, иногда - мох, и никакими средствами это не устраняется.

Во-вторых, "Через моху" нельзя упсом управлять.

В-третьих, схема дороговата: есть подозрение. что APC доплачиваем "за бренд" и моха стоит около сотни зеленых.

 

Если использовать 750+ SNMP карту - избавимся от первых двух проблем, но выйдет еще дороже.

 

Посоветуйте, пожалуйста, для таких узлов надежное (от Inelt'ов в свое время отказались) решение ватт на 200-400, с нативным управлением через ethernet, и , повозможности, недорогое.

Заранее благодарен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На узел центральный, районный не может быть дорого snmp модуль для ИБП.

Может быть дорого быть последствия без мониторинга этого узла.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аналогично ищем решение для абонентских узлов

УД (узел доступа) который стоит в доме и куда включают абонентов

 

Хотим сделать типа инвертор с аккумуляторами

подключить свичи не через 220 на без БП напрямую

 

Есть ли у кого решение ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полно продается блоков питания для охранных сигнализаций, там и аккумуляторы есть, и сами заряжаються и еще много чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
На узел центральный, районный не может быть дорого snmp модуль для ИБП.

Может быть дорого быть последствия без мониторинга этого узла.

Я говорю не про районные и не про центральный - там стоят APC1500 и APC1000XLI+Batt.pack с SNMP. Пролема , как раз с небольшими конечными узлами. Питание 220.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас(Амурская область) почти на всех узлах(~95%) стоят:

Epos Compact от Efore - 2 выпрямителя по 1250 Вт

Инвертор 200 Вт для DES-3026, etc

Аккумуляторы Coslight

 

Управление по http/telnet(telnet сильно кривой и глючный, не юзаем), все данные собираются по SNMP - ток, напряжение, ток батареи. Трапы и сислог работает исправно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this