sol Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Собрался я забондить два фастэзернета на пограничной циске. В свичку Циско 2950G. И к моему ужасу оказалось, что свичка не умеет балансировать портченнел по IP адресам, а только по MACам. Посему, два вопроса. 1. Умеет ли AT-8000s балансировать по связке src-ip-dst-ip и по какому критерию он вообще балансирует. 2. Какой младший каталист умеет балансировку портченела по ip Зарание спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk21...14.shtml#topic1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
whitenoise Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба C2950 - 3550 port-channel load-balance ? dst-mac Dst Mac Addr src-mac Src Mac Addr C2960 #port-channel load-balance ? dst-ip Dst IP Addr dst-mac Dst Mac Addr src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr src-ip Src IP Addr src-mac Src Mac Addr 1. Умеет ли AT-8000s балансировать по связке src-ip-dst-ip и по какому критерию он вообще балансирует. No. Svoge-AT8000S# conf Svoge-AT8000S(config)# aaa Authentication, Authorization and Accounting is used to manage user access to the system arp Set a static ARP entry bridge Bridge configuration subcommand clock Manage the system clock crypto Global cryptographic features configuration subcommands do execute an EXEC-level command dot1x Global Configuration Commands for 802.1x enable Modify enable password parameters. end Exit from configure mode exit Exit from configure mode file-system File system configuration command gvrp Global GVRP configuration commands help Description of the interactive help system hostname Set system's network name interface Select an interface to configure ip IP configuration ipv6 IPV6 configuration lacp Global IEEE 802.3 link aggregation commands line To identify a specific line for configuration lldp LLDP management logging Configure message logging facilities. mac MAC access lists commands management Management access lists. no Negate command priority-queue Set priority queue parameters qos Enable/Disable QoS on the device and enter the QoS mode (advance/basic/service). radius-server Modify RADIUS parameters rmon Remote Monitoring (RMON) configuration subcommand snmp-server SNMP and system commands. sntp Global Simple Network Time Protocol (SNTP) configuration subcommands spanning-tree Configure Spanning Tree Subsystem tacacs-server TACACS server command tunnel Tunneling commands username Establish User Name Authentication. vlan Vlan commands wrr-queue Configure queue drop mechanism on egress port. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба По циске понятно. Хотя и удивительно. То, что умеет древний DES-3526 умеет только 2960 за 24 к.р. По телесину. смотрел список команд и я. И не нашел настроек балансировки. Но все одно не понятно. Ведь как-то он балансирует! По какому критерию? Доки лопатил довольно вдумчиво. По фичам, кстати, жутко похож на 3526. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PowerPack Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Хотя и удивительно. То, что умеет древний DES-3526 умеет только 2960 за 24 к.р. Когда DES-3526 только планировался к производству Cat2950 уже перестали выпускать :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...