Перейти к содержимому
Калькуляторы

Защита серверной от выхода из строя кондиционера Выключит ли ИБП стойки?

Спасибо, я в курсе. Вообщем, мыслей, кроме как ставить второй кондиционер больше нет у общественности?

Стоит самодельное устройство, рестартующее по питанию подвисающий кондиционер. Ну и естественно - СМС-ки всем причастным о превышении температуры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывало много неприятностей из за кондиционеров за 10 лет :)

года три как поставили Вентспецстрой - Российский производитель китайсками руками :)

сразу про отрицательные моменты

- размер стандартного телекоммуникационного шкафа

- необходимы в наружной стене отверстия на улицу

- питаются от батарейного питания 48в

- небольшой теплосъем 3-5-7квт, но решается установкой пары или тройки и одновременно резерв некоторый

 

но больше положительного

- нет наружного блока

- все элементы от фильтров до компрессоров и тд в теплом помещении

- питание от батарей 48в и переход в режим вентиляции помещения наружным воздухом от них с небольшим током потребления при отключении 220в

- цена сопоставима с хорошим сплитом

- http://www.ventss.ru/holodsnab.php?id=28

 

не сочтите за рекламу! мы довольны этим оборудованием ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UPS-ы на дизель с АВР. Кондиционеры с автостартом. За 2 минуты что дизель запускается и выходит на нужную мощность помещение сильно нагреться не успеет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия, хотя сама мысль интересная, нужно попробовать проработать.
Как вариант - забор воздуха из коридора, выдув на улицу. В коридоре воздух прохладный.

 

Правда, когда многокиловаттный вентилятор начнет качать воздух, возможны забавные эффекты :)

post-55071-1270387502_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас были приколы когда кондиционеры отрубали некоторые слабо понимающие люди

и в серверную поставили платку от нага

ей контролируем температуру нагиосом

 

когда поднимится выше 30 градусов науши поднимет система

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Воевал с иркеторами за кондей, простой в 4 часа был самым эффективным мотиватором. Тут же нашлись деньги и была дана команда "чтоб стояло и холодило еще вчера". Родумайте, моет простой по температуре все-таки стоящий маневр. Ведь если запланированно то проблем с железом меньше чем при алярмном перегреве...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, я в курсе. Вообщем, мыслей, кроме как ставить второй кондиционер больше нет у общественности?

Стоит самодельное устройство, рестартующее по питанию подвисающий кондиционер. Ну и естественно - СМС-ки всем причастным о превышении температуры.

Очень интересное и простое решение, а прижелании и самому рестартить кондюк по сети. Но дв кондюка все же лучше, а то вдруг все причастные увлекутся пломбиром одновременно))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень интересное и простое решение, а прижелании и самому рестартить кондюк по сети. Но дв кондюка все же лучше, а то вдруг все причастные увлекутся пломбиром одновременно))

Защита от дурака присутствует. Защитные интервалы по рестарту. А вообще - есть 1-2 часа в запасе, до начала отключения серверов по перегреву...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.