Защита серверной от выхода из строя кондиционера Выключит ли ИБП стойки?

Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заказываем систему аварийного сброса тепла

типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув

оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры

выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мониторить каким либо образом и выключать удаленно если на нем это возможно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мониторить надо в любом случае - но выключать узел связи ... это весьма оригинально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заказываем систему аварийного сброса тепла

типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув

оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры

выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются.

Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия, хотя сама мысль интересная, нужно попробовать проработать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия

Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли.

Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого.

Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово.

Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира.

какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина

для админов, эффект превзойдет все ожидания

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )
Собственно по-этому и отреагировали.

 

Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли.

Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого.

Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово.

Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают.

Понятно, что второй кондиционер - это выход, но вопрос денег, которых врядли дадут. А диверсия себе же дороже выйдет. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раз уж речь зашла про мониторинг и УПС-ы.... Есть рекомендации как снять время оставшейся работы APC, если установлен Ethernet модуль ? При прямом подключении все данные есть, а вот через сетевуху никак не можем вывести.... подскажите в какую сторону руки загибать )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира.

какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина

для админов, эффект превзойдет все ожидания

Ах, если бы, да только у нас админы за серверные не отвечают, другая идология в компании. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )

ну если их на шару подбирать то да не помогут

а вот если нормально расчитать то помогут еще как

и потом зачем сверлить большие дырки? высадите окно, закройте его чем-нибудь пластиковым - дальше объяснять?

если помещение большое и много квт по тепловыделению то ставьте еще пару кондеев.

нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а вот если нормально расчитать то помогут еще как

Особенно летом )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь

Бинго, этим и буду мотивировать руководство на второй кондей. Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина

для админов, эффект превзойдет все ожидания

Да у них и так судьба такая, админская, в пятницу - пломбир, в понедельник - вазелин... ;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а может вообще лучше поставить упс в другор комнате.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как температурный датчик лучше использовать всё оборудование, которое может отдавать температуру - маршрутизаторы, серверы и т.п.

Вычислять из полученного 2 значения - среднее и максимальное, по ним и рисовать график. Орать "АЛЯРМ" по максимальному.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию.

тогда вопрос решать надо только установкой еще одного кондея. Объясните руководству что после того как вы "зажарили" серверную

вы уже попали на деньги:

1. уменьшился срок жизни батарей

2. возрастает вероятность отказа оборудования из-за перегрева дисков кондеров и т.д.

 

и раз уж такая ситуация случилась и вы ничего не предприняли то она обязательно повторится вновь.

 

Особенно летом )
мда ... этот момент я не учел

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате?
Ну уж ладно. Температуру ИБП привел как наибольшую, циски в районе 60 градусов были.

 

Объясните руководству что после того как вы "зажарили" серверную
Это очевидно, но еще не гарантирует положительного решения о покупке второго кондиционера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заказываем систему аварийного сброса тепла

типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув

оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры

выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются.

И при жаре в 35 градусов в тени они за считаные минуты поднимают температуру до 35 градусов :)

 

Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого.
Техподдержка повервара что говорит?

насколько я помню - это девайсы с мозгами.

 

В Украине megatrade.ua - официальный представитель повервара, технические консультанты там тоже есть - озадачте их таким вопросом.

 

Изменено пользователем ghost

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Техподдержка повервара что говорит?

насколько я помню - это девайсы с мозгами.

После выхода из строя первого ИБП от них, пропало всякое желание с ними общаться. Заставили снять и привезти к ним целиком ИБП, хотя достаточно было поменять управляющий блок ( ИБП в виде шасси под блоки изготовлен ). В итоге дали свой стендовый на время, пока не приедет из штатов нам на замену, ждали почти полгода. Соответственно: вышел из строя - отключение стоек, снимали, чтоб отвезти - отключение стоек, устанавливали ихний со стенда - отключение стоек, потом тот, который привезли - опять отключение. Инженера выслать даже не предложили ( а они у них есть вообще ? ) Хотя достаточно было перевести на байпасс и сменить упр.блок. И это в дефолт сити. :(

 

P.S. Это вкратце, на самом деле, еще масса возьни была с сервисами и с теми - кто нам его продал.

Изменено пользователем Skarm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования.

Спасибо, я в курсе. Вообщем, мыслей, кроме как ставить второй кондиционер больше нет у общественности?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.