Skarm Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба заказываем систему аварийного сброса тепла типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
detx Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Мониторить каким либо образом и выключать удаленно если на нем это возможно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Мониторить надо в любом случае - но выключать узел связи ... это весьма оригинально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skarm Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба заказываем систему аварийного сброса теплатипа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются. Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия, хотя сама мысль интересная, нужно попробовать проработать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Redhat81 Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли. Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого. Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово. Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира. какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина для админов, эффект превзойдет все ожидания Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skarm Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )Собственно по-этому и отреагировали. Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли.Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого. Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово. Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают. Понятно, что второй кондиционер - это выход, но вопрос денег, которых врядли дадут. А диверсия себе же дороже выйдет. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Раз уж речь зашла про мониторинг и УПС-ы.... Есть рекомендации как снять время оставшейся работы APC, если установлен Ethernet модуль ? При прямом подключении все данные есть, а вот через сетевуху никак не можем вывести.... подскажите в какую сторону руки загибать ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skarm Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира. какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина для админов, эффект превзойдет все ожидания Ах, если бы, да только у нас админы за серверные не отвечают, другая идология в компании. :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам ) ну если их на шару подбирать то да не помогут а вот если нормально расчитать то помогут еще как и потом зачем сверлить большие дырки? высадите окно, закройте его чем-нибудь пластиковым - дальше объяснять? если помещение большое и много квт по тепловыделению то ставьте еще пару кондеев. нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба а вот если нормально расчитать то помогут еще как Особенно летом ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skarm Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь Бинго, этим и буду мотивировать руководство на второй кондей. Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 1 апреля, 2010 · Жалоба какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелинадля админов, эффект превзойдет все ожидания Да у них и так судьба такая, админская, в пятницу - пломбир, в понедельник - вазелин... ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
detx Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба а может вообще лучше поставить упс в другор комнате. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikevlz Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
UglyAdmin Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Как температурный датчик лучше использовать всё оборудование, которое может отдавать температуру - маршрутизаторы, серверы и т.п. Вычислять из полученного 2 значения - среднее и максимальное, по ним и рисовать график. Орать "АЛЯРМ" по максимальному. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию. тогда вопрос решать надо только установкой еще одного кондея. Объясните руководству что после того как вы "зажарили" серверную вы уже попали на деньги: 1. уменьшился срок жизни батарей 2. возрастает вероятность отказа оборудования из-за перегрева дисков кондеров и т.д. и раз уж такая ситуация случилась и вы ничего не предприняли то она обязательно повторится вновь. Особенно летом )мда ... этот момент я не учел Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skarm Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате?Ну уж ладно. Температуру ИБП привел как наибольшую, циски в районе 60 градусов были. Объясните руководству что после того как вы "зажарили" сервернуюЭто очевидно, но еще не гарантирует положительного решения о покупке второго кондиционера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ghost Опубликовано 2 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба заказываем систему аварийного сброса теплатипа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются. И при жаре в 35 градусов в тени они за считаные минуты поднимают температуру до 35 градусов :) Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого.Техподдержка повервара что говорит?насколько я помню - это девайсы с мозгами. В Украине megatrade.ua - официальный представитель повервара, технические консультанты там тоже есть - озадачте их таким вопросом. Изменено 2 апреля, 2010 пользователем ghost Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skarm Опубликовано 2 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Техподдержка повервара что говорит?насколько я помню - это девайсы с мозгами. После выхода из строя первого ИБП от них, пропало всякое желание с ними общаться. Заставили снять и привезти к ним целиком ИБП, хотя достаточно было поменять управляющий блок ( ИБП в виде шасси под блоки изготовлен ). В итоге дали свой стендовый на время, пока не приедет из штатов нам на замену, ждали почти полгода. Соответственно: вышел из строя - отключение стоек, снимали, чтоб отвезти - отключение стоек, устанавливали ихний со стенда - отключение стоек, потом тот, который привезли - опять отключение. Инженера выслать даже не предложили ( а они у них есть вообще ? ) Хотя достаточно было перевести на байпасс и сменить упр.блок. И это в дефолт сити. :( P.S. Это вкратце, на самом деле, еще масса возьни была с сервисами и с теми - кто нам его продал. Изменено 2 апреля, 2010 пользователем Skarm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skarm Опубликовано 2 апреля, 2010 · Жалоба Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования. Спасибо, я в курсе. Вообщем, мыслей, кроме как ставить второй кондиционер больше нет у общественности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...