Защита серверной от выхода из строя кондиционера Выключит ли ИБП стойки?

Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого.

Share this post


Link to post
Share on other sites

заказываем систему аварийного сброса тепла

типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув

оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры

выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторить каким либо образом и выключать удаленно если на нем это возможно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторить надо в любом случае - но выключать узел связи ... это весьма оригинально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
заказываем систему аварийного сброса тепла

типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув

оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры

выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются.

Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия, хотя сама мысль интересная, нужно попробовать проработать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия

Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли.

Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого.

Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово.

Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира.

какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина

для админов, эффект превзойдет все ожидания

Share this post


Link to post
Share on other sites
Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )
Собственно по-этому и отреагировали.

 

Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли.

Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого.

Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово.

Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают.

Понятно, что второй кондиционер - это выход, но вопрос денег, которых врядли дадут. А диверсия себе же дороже выйдет. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раз уж речь зашла про мониторинг и УПС-ы.... Есть рекомендации как снять время оставшейся работы APC, если установлен Ethernet модуль ? При прямом подключении все данные есть, а вот через сетевуху никак не можем вывести.... подскажите в какую сторону руки загибать )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира.

какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина

для админов, эффект превзойдет все ожидания

Ах, если бы, да только у нас админы за серверные не отвечают, другая идология в компании. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )

ну если их на шару подбирать то да не помогут

а вот если нормально расчитать то помогут еще как

и потом зачем сверлить большие дырки? высадите окно, закройте его чем-нибудь пластиковым - дальше объяснять?

если помещение большое и много квт по тепловыделению то ставьте еще пару кондеев.

нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
а вот если нормально расчитать то помогут еще как

Особенно летом )

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь

Бинго, этим и буду мотивировать руководство на второй кондей. Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина

для админов, эффект превзойдет все ожидания

Да у них и так судьба такая, админская, в пятницу - пломбир, в понедельник - вазелин... ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

а может вообще лучше поставить упс в другор комнате.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как температурный датчик лучше использовать всё оборудование, которое может отдавать температуру - маршрутизаторы, серверы и т.п.

Вычислять из полученного 2 значения - среднее и максимальное, по ним и рисовать график. Орать "АЛЯРМ" по максимальному.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию.

тогда вопрос решать надо только установкой еще одного кондея. Объясните руководству что после того как вы "зажарили" серверную

вы уже попали на деньги:

1. уменьшился срок жизни батарей

2. возрастает вероятность отказа оборудования из-за перегрева дисков кондеров и т.д.

 

и раз уж такая ситуация случилась и вы ничего не предприняли то она обязательно повторится вновь.

 

Особенно летом )
мда ... этот момент я не учел

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате?
Ну уж ладно. Температуру ИБП привел как наибольшую, циски в районе 60 градусов были.

 

Объясните руководству что после того как вы "зажарили" серверную
Это очевидно, но еще не гарантирует положительного решения о покупке второго кондиционера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
заказываем систему аварийного сброса тепла

типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув

оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры

выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются.

И при жаре в 35 градусов в тени они за считаные минуты поднимают температуру до 35 градусов :)

 

Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого.
Техподдержка повервара что говорит?

насколько я помню - это девайсы с мозгами.

 

В Украине megatrade.ua - официальный представитель повервара, технические консультанты там тоже есть - озадачте их таким вопросом.

 

Edited by ghost

Share this post


Link to post
Share on other sites
Техподдержка повервара что говорит?

насколько я помню - это девайсы с мозгами.

После выхода из строя первого ИБП от них, пропало всякое желание с ними общаться. Заставили снять и привезти к ним целиком ИБП, хотя достаточно было поменять управляющий блок ( ИБП в виде шасси под блоки изготовлен ). В итоге дали свой стендовый на время, пока не приедет из штатов нам на замену, ждали почти полгода. Соответственно: вышел из строя - отключение стоек, снимали, чтоб отвезти - отключение стоек, устанавливали ихний со стенда - отключение стоек, потом тот, который привезли - опять отключение. Инженера выслать даже не предложили ( а они у них есть вообще ? ) Хотя достаточно было перевести на байпасс и сменить упр.блок. И это в дефолт сити. :(

 

P.S. Это вкратце, на самом деле, еще масса возьни была с сервисами и с теми - кто нам его продал.

Edited by Skarm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования.

Спасибо, я в курсе. Вообщем, мыслей, кроме как ставить второй кондиционер больше нет у общественности?

Share this post


Link to post
Share on other sites