Skarm Posted April 1, 2010 Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alks Posted April 1, 2010 заказываем систему аварийного сброса тепла типа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
detx Posted April 1, 2010 Мониторить каким либо образом и выключать удаленно если на нем это возможно Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alks Posted April 1, 2010 Мониторить надо в любом случае - но выключать узел связи ... это весьма оригинально. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarm Posted April 1, 2010 заказываем систему аварийного сброса теплатипа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются. Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия, хотя сама мысль интересная, нужно попробовать проработать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jab Posted April 1, 2010 Сложно решаемо, владельцы здания врядли дадут делать отверстия Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Redhat81 Posted April 1, 2010 Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли. Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого. Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово. Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grama Posted April 1, 2010 Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alks Posted April 1, 2010 Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира. какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина для админов, эффект превзойдет все ожидания Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarm Posted April 1, 2010 Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам )Собственно по-этому и отреагировали. Если забирать воздух из серверной, то надо подать воздух в другую часть серверной. При этом очистить его от пыли.Поставьте второй кондей с функцией запуска по температуре\отказе первого. Серваки вряд ли полетят насмерть. А потеря данных и простой - это да. Вылетит сумма в тройку-десятку кондеев - и готово. Я на вашем месте прикрыл бы себе ж докладной запиской на имя, а через пару недель\месяцев устроил бы саботаж с выходом кондея из строя. Из вредности. Так, чтобы я стопудово не был спален. Пусть думают. Понятно, что второй кондиционер - это выход, но вопрос денег, которых врядли дадут. А диверсия себе же дороже выйдет. :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grama Posted April 1, 2010 Раз уж речь зашла про мониторинг и УПС-ы.... Есть рекомендации как снять время оставшейся работы APC, если установлен Ethernet модуль ? При прямом подключении все данные есть, а вот через сетевуху никак не можем вывести.... подскажите в какую сторону руки загибать ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarm Posted April 1, 2010 Ну тогда пусть UPS звонит в доставку и срочно заказывает 500кг сливочного пломбира. какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелина для админов, эффект превзойдет все ожидания Ах, если бы, да только у нас админы за серверные не отвечают, другая идология в компании. :D Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alks Posted April 1, 2010 Просто вентиляторы, без охлаждения не помогут. А мониторить надо однозначно, как только тригер сработал -SMS заинтересованным лицам ) ну если их на шару подбирать то да не помогут а вот если нормально расчитать то помогут еще как и потом зачем сверлить большие дырки? высадите окно, закройте его чем-нибудь пластиковым - дальше объяснять? если помещение большое и много квт по тепловыделению то ставьте еще пару кондеев. нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
grama Posted April 1, 2010 а вот если нормально расчитать то помогут еще как Особенно летом ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarm Posted April 1, 2010 нет денег закрывайте узел связи и не позорьтесь Бинго, этим и буду мотивировать руководство на второй кондей. Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jab Posted April 1, 2010 какого нафик пломбира - это экономически не целесообразно. Пусть УПС звонит ген диру и заказывает 200грам вазелинадля админов, эффект превзойдет все ожидания Да у них и так судьба такая, админская, в пятницу - пломбир, в понедельник - вазелин... ;-) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
detx Posted April 2, 2010 а может вообще лучше поставить упс в другор комнате. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mikevlz Posted April 2, 2010 Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UglyAdmin Posted April 2, 2010 Как температурный датчик лучше использовать всё оборудование, которое может отдавать температуру - маршрутизаторы, серверы и т.п. Вычислять из полученного 2 значения - среднее и максимальное, по ним и рисовать график. Орать "АЛЯРМ" по максимальному. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alks Posted April 2, 2010 Окон в помещении нет, три стены выходят в здание, четвертая выходит в пристройку к зданию. тогда вопрос решать надо только установкой еще одного кондея. Объясните руководству что после того как вы "зажарили" серверную вы уже попали на деньги: 1. уменьшился срок жизни батарей 2. возрастает вероятность отказа оборудования из-за перегрева дисков кондеров и т.д. и раз уж такая ситуация случилась и вы ничего не предприняли то она обязательно повторится вновь. Особенно летом )мда ... этот момент я не учел Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarm Posted April 2, 2010 Гм... Люди используют UPS как температурный датчик. Сильно он им поможет в другой комнате?Ну уж ладно. Температуру ИБП привел как наибольшую, циски в районе 60 градусов были. Объясните руководству что после того как вы "зажарили" сервернуюЭто очевидно, но еще не гарантирует положительного решения о покупке второго кондиционера. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ghost Posted April 2, 2010 (edited) заказываем систему аварийного сброса теплатипа два вентилятора на улицу. один на вдув второй на выдув оба оснащаются клапанами бабочками + датчик температуры выставляем что при температуре +29 клапана открываются и вентиляторы запускаются. И при жаре в 35 градусов в тени они за считаные минуты поднимают температуру до 35 градусов :) Вопрос знатокам - сегодня самопроизвольно отрубился кондиционер. В одной из стоек стоит Powerware 9140, на момент приезда наших инженеров, температура ИБП по мониторингу - 74 градуса. Интересно - должен ли ИБП отключиться при превышении определенного порога температуры и может кто-нибудь знает, какой порог срабатывания защиты у данного ИБП. Предложения по вопросу в названии темы приветствуются. Поставить второй кондей начальство добра не даст, ибо скажет, что дорого.Техподдержка повервара что говорит?насколько я помню - это девайсы с мозгами. В Украине megatrade.ua - официальный представитель повервара, технические консультанты там тоже есть - озадачте их таким вопросом. Edited April 2, 2010 by ghost Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarm Posted April 2, 2010 (edited) Техподдержка повервара что говорит?насколько я помню - это девайсы с мозгами. После выхода из строя первого ИБП от них, пропало всякое желание с ними общаться. Заставили снять и привезти к ним целиком ИБП, хотя достаточно было поменять управляющий блок ( ИБП в виде шасси под блоки изготовлен ). В итоге дали свой стендовый на время, пока не приедет из штатов нам на замену, ждали почти полгода. Соответственно: вышел из строя - отключение стоек, снимали, чтоб отвезти - отключение стоек, устанавливали ихний со стенда - отключение стоек, потом тот, который привезли - опять отключение. Инженера выслать даже не предложили ( а они у них есть вообще ? ) Хотя достаточно было перевести на байпасс и сменить упр.блок. И это в дефолт сити. :( P.S. Это вкратце, на самом деле, еще масса возьни была с сервисами и с теми - кто нам его продал. Edited April 2, 2010 by Skarm Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted April 2, 2010 Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skarm Posted April 2, 2010 Телекоммуникационные помещения должны быть оборудованы минимум двумя кондиционерами. Каждый кондиционер должен иметь мощность по холоду равное сумме ВСЕХ потребляемых мощностей серверного-телекоммуникационного оборудования включая и УПС. необходимо также сделать запас на установку последующего оборудования. Спасибо, я в курсе. Вообщем, мыслей, кроме как ставить второй кондиционер больше нет у общественности? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...