Перейти к содержимому
Калькуляторы

КПВ после Setup Ack нужно, чтобы после Alerting

Схема:

СибирьТелеком <-[ОКС7]-> Si2000 <-[iSDN]-> AS5350 <-[sIP]-> GW

 

Звонок идёт от GW в сторону СТК. После передачи в сторону Si2000 от Цыски Setup'а получем Setup Ack с PI = 8. После этого в сторону GW начинает литься КПВ.

Вот debug isdn q931 interface Serial 3/1:15:

*Apr 26 20:47:03.468: ISDN Se3/1:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x0199 
    Bearer Capability i = 0x8090A3 
        Standard = CCITT 
        Transfer Capability = Speech  
        Transfer Mode = Circuit 
        Transfer Rate = 64 kbit/s 
    Channel ID i = 0xA9839F 
        Exclusive, Channel 31 
    Calling Party Number i = 0x0180, '73831111111' 
        Plan:ISDN, Type:Unknown 
    Called Party Number i = 0x81, '89231111111' 
        Plan:ISDN, Type:Unknown

*Apr 26 20:47:03.492: ISDN Se3/1:15 Q931: RX <- SETUP_ACK pd = 8  callref = 0x8199 
    Channel ID i = 0xA9839F 
        Exclusive, Channel 31 
    Progress Ind i = 0x8288 - In-band info or appropriate now available 

*Apr 26 20:47:08.072: ISDN Se3/1:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8  callref = 0x8199

*Apr 26 20:47:12.752: ISDN Se3/1:15 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8  callref = 0x0199 
    Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
*Apr 26 20:47:12.764: ISDN Se3/1:15 Q931: RX <- RELEASE pd = 8  callref = 0x8199
*Apr 26 20:47:12.768: ISDN Se3/1:15 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x0199

На Si2000 трассировка:

1. приходит Setup от Цыски;

2. уходит в ОКС7 ISUP соответствующий;

3. уходит Setup Ack в сторону Цыски с PI = 8;

4. и так далее

 

Вопрос: как сделать так, чтобы КПВ начал идти после Alerting?

 

Подсказка: можно дать совет как по настройке Цыски так и Si2000.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос: как сделать так, чтобы КПВ начал идти после Alerting?

 

Подсказка: можно дать совет как по настройке Цыски так и Si2000.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/tec...080094c33.shtml

 

В исходящем в сторону PSTN dial-peer (pots ) поиграться progress_ind

 

 

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вы уверены что КПВ, а не диалтон;)?

у вас в сетапе нет сендинкомплит, а встречная станция не удовлетворяется Called номером и вместо кол просидинга даёт сетап аск

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже такой убогий телефонист как я отличит КПВ от диалтона.

Интересно, а почему же тогда при такой же связке за исключением того, что вместо ОКС-7 подключение к СТК по PRI, КПВ я начинаю слышать только после Alerting'а? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сендинкомплит на 5350 знаете как сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет. Подскажите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет. Подскажите?
interface Serial 3/1:15
isdn sending-complete

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставил isdn sending-complete:

*May  1 16:20:47.301: ISDN Se3/1:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x15D6 
    Sending Complete 
    Bearer Capability i = 0x8090A3 
        Standard = CCITT 
        Transfer Capability = Speech  
        Transfer Mode = Circuit 
        Transfer Rate = 64 kbit/s 
    Channel ID i = 0xA9839F 
        Exclusive, Channel 31 
    Calling Party Number i = 0x0180, '73831111111' 
        Plan:ISDN, Type:Unknown 
    Called Party Number i = 0x81, '89231111111' 
        Plan:ISDN, Type:Unknown
rt-voice#
*May  1 16:20:47.329: ISDN Se3/1:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0x95D6 
    Channel ID i = 0xA9839F 
        Exclusive, Channel 31 
    Progress Ind i = 0x8288 - In-band info or appropriate now available 
rt-voice#
*May  1 16:20:52.977: ISDN Se3/1:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8  callref = 0x95D6
rt-voice#
*May  1 16:20:54.613: ISDN Se3/1:15 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8  callref = 0x15D6 
    Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
*May  1 16:20:54.625: ISDN Se3/1:15 Q931: RX <- RELEASE pd = 8  callref = 0x95D6
*May  1 16:20:54.629: ISDN Se3/1:15 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x15D6

Теперь PI приходит с CALL_PROC. Это тоже не совсем то, что хотелось бы иметь. При звонке на занятый номер сначала слышен КПВ, а потом занято.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

*May 1 16:20:52.977: ISDN Se3/1:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0x95D6

Теперь PI приходит с CALL_PROC. Это тоже не совсем то, что хотелось бы иметь. При звонке на занятый номер сначала слышен КПВ, а потом занято.

В нормальной ситуации "RX <- ALERTING" подразумевает, что вызываемый абонент НЕ ЗАНЯТ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где я говорил, что после алертинга занято? Я говорю, что при ситуации с PI в SETUP_ACK или CALL_PROC я слышу КПВ, а потом занято, если вызываемый абонент занят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где я говорил, что после алертинга занято? Я говорю, что при ситуации с PI в SETUP_ACK или CALL_PROC я слышу КПВ, а потом занято, если вызываемый абонент занят.
Извините, я не понял, что debug тут просто так приложен.

<-[SIP]-> GW

Во-первых, непонятно что при этом происходит на участке "<-[sIP->".

Во-вторых, GW может локально формирвать КПВ.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

GW на самом деле - это Софтсфич РТУ1.5 (MVTSPro+Centrex) и AddPac AP200B за ним.

Начал прослушивать RTP. RTP с КПВ начинает идти с Центрекса сразу после посылки (которая сразу после приёма от Цыски) сообщения 183 Progress в сторону AP200B. С Цыски тоже начинает идти RTP. Но там тихо до 4-ой или 5-ой секунды. В этот момент как раз и приходит Alert с Si2000 видимо - и после уже идёт КВП от Цыски в сторону РТУ1.5.

Попробовал подключить шлюз напрямую к MVTSPro (без Центрекса). КПВ начинаю слышать после 180 Ringing. Спасибо за наводку. Получается, что проблема в Центрексе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.