Перейти к содержимому
Калькуляторы

Про старую, добрую медь

Добрый день.

Предстоит покупка небольшого оператора (5 домов). У него между домами линия на П296. Узлы в домах сделаны очень прилично. Переделывать все будем под себя но позже (замена на стекло). На данный момент вкладывать деньги в переделку не стоит в планах, но в надзор сдавать будем после покупки.

Вопрос: возникнут проблемы при использовании указанного кабеля (П296) при сдаче этой части сети?

 

Слышал краем уха (но найти подтверждение или опровержение не могу) что могут возникнуть потому что: кабель военный и нельзя его использовать в гражд.целях, сертификации нет ..... и т.д.и.т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На П296 нет сертификата ССС, вы его легально запроектировать и сдать в РСКН не сможете.

Только если в проекте отображать аналогичный сертифицированный кабель, и сдаваться выдавая П296 за него.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

покупка небольшого оператора (5 домов). У него между домами линия на П296
Сеть сдана уже?
легально запроектировать и сдать в РСКН не сможете
Может сеть уже имеет РЭ. Переоформить на нового оператора.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

покупка небольшого оператора (5 домов). У него между домами линия на П296
Сеть сдана уже?
легально запроектировать и сдать в РСКН не сможете
Может сеть уже имеет РЭ. Переоформить на нового оператора.

топикстартер же пишет

в надзор сдавать будем после покупки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сданы узлы. Вся сеть нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел вот такой момент

"Кабель связи полевой П-296 ТУ 16-505.293-81 Указанный кабель не подлежит обязательной сертификации по безопасности в системе ГОСТ Р. Возможна добровольная сертификация этого кабеля на соответствие нормативной документации в Органе по добровольной сертификации кабельной продукции- "Кабельсерт" на базе ОАО "ВНИИКП". Кабель и комплектующие изделия предназначены для строительства в полевых условиях линий связи, уплотняемых в диапазоне частот до 2048 кГц. Вид климатического исполнения - У2 П-296 и комплектующих изделий: Кабель П-296 (комплект) ТУ16-505.293-81 Кабель марки П-296М, армированного полумуфтами соединительными, длиной 500 м. Кабель П-296М 500 ТУ16-505.293-81 Муфта контрольная КМ-296 ТУ16-505.293-81"

 

Нашел вот это. Сертификат на НАТЕКС заточенную под этот кабель. http://www.telefonstroy.ru/products/award/...ns_3_4_sert.gif Т.е. получается как то странно. Железо есть для этого кабеля (для сетей связи общего пользования), сертификат на него есть, а кабель использовать нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел вот такой момент

"Кабель связи полевой П-296 ТУ 16-505.293-81 Указанный кабель не подлежит обязательной сертификации по безопасности в системе ГОСТ Р.

Вам нужен сертификат или декларация ССС.

ГОСТ Р это совсем из другой оперы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если 5 домов то на ВОЛС заменить то не так уж накладно будет. Лучше заменить и сдаваться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.