строительство закладных ниш в подъездах посоветуйте решение

Во многих домах существующие кабельные ниши для проводки забиты этой самой проводкой либо мусором, короче диаметр нескольких кабелей UTP5 больше диаметра закладной трубы, либо попросту клиент на 1 этаже 17-этажного дома и в один момент попасть на все этажи для прокладки кабелей нереально. Решено строить собственные закладные трубы на лестничных клетках, этого же требует и Служба Единого Заказчика (управляющая организация), т.к. кое-где кабели просто болтаются и свисают. Есть-ли какое-то готовое универсальное решение, опробованное другими? Возможно-ли увидеть фотографии? Мы пытались ставить п-образный профиль от гипсокартона, но выглядит это в подъезде неэстетично. Иногда их просто отрывают жильцы.

 

Поиском пользовался, ничего полезного найти не смог. Если тема уже обсуждалась, подскажите ссылку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пластиковая водопроводная труба 40мм. Они продаются в таких бухтах по несколько сот метров.

Желательно белая, хотя можно лепить и черную, а потом красить. Или не красить.

К стене крепится анкерами. Скобы самодельные полупромышленные из железной ленты.

Достаточно прочное решение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Металлические тонкостенные сварные трубы D=62мм. Сверлилка с с алмазной коронкой D=65мм. Скобы покупные.

Пластмассовые трубы "друзей-конкурентов", бывает, поджигают. Гореть не горят, но проплавляются до дыр. В дыры видны UTPшки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Металлические тонкостенные сварные трубы D=62мм. Сверлилка с с алмазной коронкой D=65мм. Скобы покупные.

Пластмассовые трубы "друзей-конкурентов", бывает, поджигают. Гореть не горят, но проплавляются до дыр. В дыры видны UTPшки.

А как насчет перфорированием перекрытий? Нет ли с этим проблем?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Металлические тонкостенные сварные трубы D=62мм.

А что за трубы конкретно? Где берете? :)

 

Металлические тонкостенные сварные трубы D=62мм. Сверлилка с с алмазной коронкой D=65мм. Скобы покупные.

Пластмассовые трубы "друзей-конкурентов", бывает, поджигают. Гореть не горят, но проплавляются до дыр. В дыры видны UTPшки.

А как насчет перфорированием перекрытий? Нет ли с этим проблем?

Так речь не о перфорации, а об алмазном бурении.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this