BudushiyISP Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Имеется группа зданий панельные (бетонные) здания 5-ти этажки с плоскими крышами. Кабельных вводов в здания нет, стояки есть, но только для телефонного кабеля, который подходит к зданию с подземных колодцев, стояки будем делать свои. Тех. этажей тоже нет, подвалы заняты все торговыми объектами. Решили проложить (подвесить) оптический кабель между крышами этих зданий. Возник вопрос к чему крепить и как. На крышу здания есть выходы через люки, которые находятся в 1 и 7 подъездах 8 блочного здания. Предполагаем, просверлить дырку в середине здания прям на площадку 5-го этажа, вставить трубу в форме зонтика, закрыть дырку герметиком, ввести кабель через трубку, трос кабеля закрепить или к этой трубе, или же довести до стены на площадке и прикрепить анкерами к стене. Предложите, пожалуйста, свои сценарии разумного крепления и ввода оптического кабеля с тросом в здания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2go Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба у нас похожая проблемма скор станет, крепить скорее всего за "будку" выхода будем сквозным крюком и спускать на уровень 1,5 этажа, благо альпинистов много и вести фасадом затем в середине здания вводить (аналогично телефонным комуникациям) п.с. а чтойто у вас на крыще за цветные сооружения ? п.п.с. в нашей средней полосе такого нет чтобы крышу от подъезда отделял 1 дохлый люк Изменено 11 марта, 2010 пользователем 2go Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба кабель крепить за трубостойки.... по 1-2-3 штуки на дом. труба, каблук и 4 растяжки. себестоямость 600-800р.ввод через трубку с зонтиком. на панельках с большим каблуком(лист 40*40см) -позволит не сильно портить кровлю. на высотках можно крепить к стене. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Цветные сооружения это видимо баки с водой=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Цветные сооружения это видимо баки с водой=)Верно у нас похожая проблемма скор станет, крепить скорее всего за "будку" выхода будем сквозным крюком и спускать на уровень 1,5 этажа, благо альпинистов много и вести фасадом затем в середине здания вводить (аналогично телефонным комуникациям) п.с. а чтойто у вас на крыще за цветные сооружения ? п.п.с. в нашей средней полосе такого нет чтобы крышу от подъезда отделял 1 дохлый люк У нас будок нет, есть канализационные - вентиляционные шахты и люки. Изменено 11 марта, 2010 пользователем BudushiyISP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба кабель крепить за трубостойки.... по 1-2-3 штуки на дом. труба, каблук и 4 растяжки. себестоямость 600-800р.ввод через трубку с зонтиком.на панельках с большим каблуком(лист 40*40см) -позволит не сильно портить кровлю. на высотках можно крепить к стене. можете аыложить фотки этого сооружения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lomal Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Там, где лестница граничит с наружной стеной (обычно со стороны подъездов), можно пробурить отверстие наружу и вставить шпильку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Там, где лестница граничит с наружной стеной (обычно со стороны подъездов), можно пробурить отверстие наружу и вставить шпильку. Не знаю о какой лестнице речь, но разумеется на каждом этаже на площадке окна смотрят наружу. Может сделать дырку в стене наружной и вообще не подниматься на крышу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба А по фасаду нельзя пройти? Между домами по фасаду, а потом кабель на крышу подняли или в подъезд затащили на 5й этаж. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexandr Ovcharenko Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Мы с такими домами намучались. Во-первых, на крышу лазят все кому не лень и режут кабель - когда в поисках меди, а когда и просто от нефиг делать. Вешанье замков не помагает - их снимают сами же жильцы. Во-вторых, в летний сезон на таких домах перестилают рубероид кровельщики, причем в большинстве случаев - шабашники по найму. Они умудряются палить своими горелками кабель даже в полутора метрах над кровлей. Поэтому мы все магистрали пускаем в обход таких домов - по опорам уличного освещения. На дома подводятся только конечные отводы таким макаром, чтобы на кровле был мизер кабеля. На опоре, с которой уходит кабель на крышу обязательно оставляется запас, чтобы было что натягивать в случае, если кабель повредят. П.С. А где это так любят на крышах воду греть. У нас в Крыму летом оооочень жарко, но такого не практикуется. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lelick Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Мда сколько проблем из ничего. Ставим стойки как описано выше. Сверлим насквозь крышу в подъезд забиваем трубу 40мм заливаем гудроном как положено на трубу сверху уголок сантехнический на 90 и 45 градусов и все заводим кабель в подъезд. Два часа работы и типовой дом готов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Мы с такими домами намучались. Во-первых, на крышу лазят все кому не лень и режут кабель - когда в поисках меди, а когда и просто от нефиг делать. Вешанье замков не помагает - их снимают сами же жильцы. Во-вторых, в летний сезон на таких домах перестилают рубероид кровельщики, причем в большинстве случаев - шабашники по найму. Они умудряются палить своими горелками кабель даже в полутора метрах над кровлей. Поэтому мы все магистрали пускаем в обход таких домов - по опорам уличного освещения. На дома подводятся только конечные отводы таким макаром, чтобы на кровле был мизер кабеля. На опоре, с которой уходит кабель на крышу обязательно оставляется запас, чтобы было что натягивать в случае, если кабель повредят. П.С. А где это так любят на крышах воду греть. У нас в Крыму летом оооочень жарко, но такого не практикуется. :) Воду греть не любят, просто жильцам дают воду 2 часа в день, вот они и набирают баки с водой. К сожалению столбов освешения там нет. Так что придется как-то иначе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Мда сколько проблем из ничего. Ставим стойки как описано выше. Сверлим насквозь крышу в подъезд забиваем трубу 40мм заливаем гудроном как положено на трубу сверху уголок сантехнический на 90 и 45 градусов и все заводим кабель в подъезд. Два часа работы и типовой дом готов.Гы. У нас одни юмористы насверлили и наставили гусаков прямо в крышу. И что, теперь их на крыши вообще не пускают.Я бы фотки показал, вот только удалил за ненадобностью. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Дома вроде не сильно раскиданы, по фасаду проведите. Ввод в здание через подъезд на уровне 2-3 этажа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Дома вроде не сильно раскиданы, по фасаду проведите. Ввод в здание через подъезд на уровне 2-3 этажа.Может сделать примерно так. Смотрите фото Мда сколько проблем из ничего. Ставим стойки как описано выше. Сверлим насквозь крышу в подъезд забиваем трубу 40мм заливаем гудроном как положено на трубу сверху уголок сантехнический на 90 и 45 градусов и все заводим кабель в подъезд. Два часа работы и типовой дом готов.Можете показать фото ваше конструкции? Откровенно нарушать сильно конструктив здания не хочется. Могут потом вообще заставить всю крышу чинить по предлогом что это вот Вы пришли и до этого так не было. Хочется избегать изначально критических замечаний. Опыт с этим имеется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Коллега, вы меня удивляете... У вас на фотках есть радиостойки, и вы задаете вопросы - как крепить кабель, как его заводить! Если есть стойки - есть местный радиоузел... Если есть местный радиоузел - значит должны быть монтеры... Зайдите, попросите вам за небольшую плату показать технологию установки стойки, подсказать где их можно заказать, и так далее Изменено 12 марта, 2010 пользователем satboy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pautinych Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Да, стойки в данном случае - самый лучший вариант. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 12 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Коллега, вы меня удивляете... У вас на фотках есть радиостойки, и вы задаете вопросы - как крепить кабель, как его заводить! Если есть стойки - есть местный радиоузел... Если есть местный радиоузел - значит должны быть монтеры... Зайдите, попросите вам за небольшую плату показать технологию установки стойки, подсказать где их можно заказать, и так далееСтойки я сразу увидел. Обратился к ним. За техническое согласование они хотят 4000 долларов США, за каждую стойку 1000 долларов США. Так что лучше от них подальше. Они сами занимаются Интернетом по технологии АДСЛ и я им составлю конкуренцию, И главное как мне поможет радиостойка ввести кабель в здание ? так что они просто мне культурно отказали. Хотя стойки ими вообще не используются . Есть вариант может через шахту завести. Вот выход из шахты и внутри прилагаю фотки и видео. Только как быть с пожарниками они говорят нельзя по шахтам такой кабель вести с оболочкой из плотного полиэтилена Изменено 12 марта, 2010 пользователем BudushiyISP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Да, стойки в данном случае - самый лучший вариант.Хорошо поставлю свои стойки, а ввод кабеля как? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Ох, ну у вас и жопа..... Сори... Если б мне приспичило, я бы заводил кабель с соседнего дома прямо в окно лестничной клетки на последнем этаже. Там ставить ящик, и обратно спускать прямо по фасаду в низ, далее разводить между 1-м и 2-м этажами. Если хочется эстетики (нафига она там?) то в низ спускать по стоякам внутри подъезда. Между домами, если они не стоят друг на против друга лестничными клетками, можно крепить тупо за стену на высоте около 6-ти метров. Уже оборвать можно будет очень трудно. Спускать по стене опять до "между 1-м и 2-м этажами"... В этих хрущебах на крушу, думаю, соваться совсем не стоит... Ваши горячие южные парни за любую дырку в крыше могут на шашлык изрезать.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Да, стойки в данном случае - самый лучший вариант.Хорошо поставлю свои стойки, а ввод кабеля как? так стойку же ставят в 99% случаях так, чтобы она проходила сквозь крышу. Если не сквозь крышу - то делать свой ввод металлопластиком и заливать гудроном или иными гермоматериалами в случае если крыша наплавная Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Да, стойки в данном случае - самый лучший вариант.Хорошо поставлю свои стойки, а ввод кабеля как? так стойку же ставят в 99% случаях так, чтобы она проходила сквозь крышу. Если не сквозь крышу - то делать свой ввод металлопластиком и заливать гудроном или иными гермоматериалами в случае если крыша наплавная Значит стойка эта какая-то неправильная, ибо она просто стоит, но ввода внутрь вообще никакого. На днях доработаю "идеальный" вариант, что-то уже получается. Как выяснилось вокруг люков на крышу ободок (рамка) деревянная, в ней запросто можно сделать дырку и залить герметиком, сделав трубостойку, завести кабель внутрь с тросом и закрепить трос анкером к стене. Все же дерево сверлить лучше, чем бетонную крышу. Спасибо всем :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Цветные сооружения это видимо баки с водой=)Кстати, о баках. Посмотрите, как от них идут трубы вниз. Во всяком случае жильцов, которые будут орать, что вы просверлили крышу, можно будет ткнуть в трубы этих баков.(Но скорее всего через вент.канал. Вам так низззя по пожарной безопасности) Люки гнилые! У нас, где подъезд побогаче, их вырезают вместе с кучей проводов, понатыканных в раму, и ставят сварные металлические. Или хотя бы жестяные. Изменено 13 марта, 2010 пользователем KT315 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Да, стойки в данном случае - самый лучший вариант.Хорошо поставлю свои стойки, а ввод кабеля как? так стойку же ставят в 99% случаях так, чтобы она проходила сквозь крышу. Если не сквозь крышу - то делать свой ввод металлопластиком и заливать гудроном или иными гермоматериалами в случае если крыша наплавная На югах в хрущевках немного не так. Стойка сбоку, просто упирается железной пяткой в крышу. Аналогично сделана коллективная антенна. Над щитком из бетона некий прилив-"анус", из него железная труба в щиток. Труба, вероятно, предполагалась с загибом сверху, но потом передовые советские рационализаторы от него отказались. В трубу уходят кабеля. Обычно жильцы сами запенивают эту трубку, чтоб к ним ничего не текло. Или заливают смолой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Цветные сооружения это видимо баки с водой=)Кстати, о баках. Посмотрите, как от них идут трубы вниз. Во всяком случае жильцов, которые будут орать, что вы просверлили крышу, можно будет ткнуть в трубы этих баков.(Но скорее всего через вент.канал. Вам так низззя по пожарной безопасности) Люки гнилые! У нас, где подъезд побогаче, их вырезают вместе с кучей проводов, понатыканных в раму, и ставят сварные металлические. Или хотя бы жестяные. Как я выяснил всместе с пожарниками шахты не совсем вентиляционные. Там есть труба вентиляционная в шахте, но оне не занимат всю шахту. Помимо трубы вентиляционной есть еще и трубы канализации и водоснабжения.По логике кабель можно опустить до уровня 5-го этажв, сделать дырку в стенку шахты с величиной в руку человеческую и вытащить кабель на площадку. Пожарники на это согласились, не знаю насколько это будет легче и удобнее трубостойки на крыше. Да, стойки в данном случае - самый лучший вариант.Хорошо поставлю свои стойки, а ввод кабеля как? так стойку же ставят в 99% случаях так, чтобы она проходила сквозь крышу. Если не сквозь крышу - то делать свой ввод металлопластиком и заливать гудроном или иными гермоматериалами в случае если крыша наплавная На югах в хрущевках немного не так. Стойка сбоку, просто упирается железной пяткой в крышу. Аналогично сделана коллективная антенна. Над щитком из бетона некий прилив-"анус", из него железная труба в щиток. Труба, вероятно, предполагалась с загибом сверху, но потом передовые советские рационализаторы от него отказались. В трубу уходят кабеля. Обычно жильцы сами запенивают эту трубку, чтоб к ним ничего не текло. Или заливают смолой. Дело в том, что по воздуху у нас к домам никакие коммуникации не подведены: электро и др. коммуниционные линии все подходят к зданиям под землей. С крыши вводить как бы нечего и тут я надумал строить по воздуху ибо мне так дешевле.Трубы от баков уходят как попало. Изменено 13 марта, 2010 пользователем BudushiyISP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...