hmelnitsky Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Частный сектор, протянут везде FTP по стальной проволоке, проволока везде жестко землится, экран кабеля с одной стороны землится/нулится жестко, с другой стороны, нулится/землится через емкостную развязку (или связь, кому как больше нравится)... Возник вопрос при изготовлении самодельных пассивных poe инжекторов и сплиттеров - надо ли экран кабеля сажать на минус poe, если да - должна ли быть гальваническая развязка экрана и минуса и экрана/минуса между инжектором и сплиттером ? Имеет ли экран порта коммутатора типа DES-1005D емкостную или еще какую связь с минусом постоянного тока на входе питания свитча от его блока питания и с 0 розетки ?... Вставить ник Quote
ruzalit Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Ох и нахватаете заноз и неприятностей с медью, оптический кабель столько же уже стоит по деньгам, медиаконверторы разве только не сильно цену поднимут, зато реально надежность высокая. Вставить ник Quote
qwertzy Posted March 7, 2010 Posted March 7, 2010 Возник вопрос при изготовлении самодельных пассивных poe инжекторов и сплиттеров - надо ли экран кабеля сажать на минус poe, если да - должна ли быть гальваническая развязка экрана и минуса и экрана/минуса между инжектором и сплиттером ? Никого, никуда сажать не надо, используйте для подключения активки неэкранированные конекторы. Вставить ник Quote