Юрчек Posted March 1, 2010 Posted March 1, 2010 Ситуация такова, что у моего клиента стоит офисная АТСка, к которой подключен мой Линксис. Клиент жалуется на то, что переодически зависают линии. Приходил к нему какой-то спец, чтобы установить детектор отбоя, но сказал, что мой воип шлюз шлет какую-то левую последовательность по окончании разговора, не русского типо она стандарта. Какая должна быть правильная не уточнил. Может, кто-нибудь подскажет какие настройки нужно выставить в закладке Regional у VoIP шлюза Linksys PAP2T для сигнализации окончания разговора, под российский стандарт. Вставить ник Quote
awg500 Posted March 3, 2010 Posted March 3, 2010 (edited) атс ранасоник понимает 2 вида отбоя. это cpc (кратковременный разрыв линии ~80 ms,или переполюсовка) советские атс отбоя не дают! поэтому ставят отбойники (они распознают тон занято и делают разрыв линии). встречная атс должна давать отбой . если нет то ставим отбойник возможно настраивать bysy tone\line lock тон 0.3до 0.4сек поуза 0.3до 0.4сек частота 425+-25гц уровень -5 до -30 дб Edited March 3, 2010 by awg500 Вставить ник Quote
Юрчек Posted March 4, 2010 Author Posted March 4, 2010 Спасибо, за разъяснение!! Действительно в настройках шлюза есть параметр CPC Duration. И он был установлен в 0. Выставил 0.8 посмотрим, что будет. Вставить ник Quote
vavy Posted March 16, 2010 Posted March 16, 2010 Спасибо, за разъяснение!! Действительно в настройках шлюза есть параметр CPC Duration. И он был установлен в 0. Выставил 0.8 посмотрим, что будет. ну? и какие результаты? Вставить ник Quote
андрей53 Posted March 16, 2010 Posted March 16, 2010 На прошлой неделе подключал как раз Linksys PAP2T к СО1 Panasonic KX-TEB 308. У шлюза настройки CPC Duration были по умолчанию. Проблем НЕ было, всё заработало сразу. Ранее на этом порту стоял Planet VIP-156 и тоже проблем не наблюдалось. Вставить ник Quote
андрей53 Posted March 25, 2010 Posted March 25, 2010 Спасибо, за разъяснение!! Действительно в настройках шлюза есть параметр CPC Duration. И он был установлен в 0. Выставил 0.8 посмотрим, что будет. ну? и какие результаты? Я попробовал этот параметр изменить. Ничего не почуствовал. Другое дело - обратил в связи с появлением этого поста внимание: при стандартных настройках шлюза действительно, станция понимает отбой секунд через 5, а хотелось бы сразу. Вставить ник Quote