Перейти к содержимому
Калькуляторы

ЛВС и пожарная сигнализация проблема

Коллеги!

Подскажите пожалуйста какой-либо нормативный документ, который разрешает (или наоборот запрещает) прокладывать кабели ethernet в непосредственной близости от проводов пожарной сигнализации.

 

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такого регламента нет. и то и другое слаботочка прокладывать возможно даже в одном канале... этим активно пользуются сами товарищи ОПСники...

PS причем если мы по ихним поведем- запрещено, мы им задали вопросс- они на основании документов, мы каких? они не смогли ответить, единственное - это наш кабель канал, только мы тут можем класть кабель. Этот инцидент был раздут специально когда они в наш лоток накидали своей лапши причем не спрашивая и именно накидали... мы тут-же в ихнее уёбище(заметьте они редко используют канальную фурнитуру) засунули 4 куска-отрезка кабеля.. они сами пришли на разборки :) -поймали на живца...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Общие требования - по ПУЭ.

Есть ограничения вида "совместной прокладки цепей разного напряжения в трубе, рукаве, коробе, пучке..", "параллельной открытой прокладке", "высоты прокладки, "выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки".

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Общие требования - по ПУЭ.

Есть ограничения вида "совместной прокладки цепей разного напряжения в трубе, рукаве, коробе, пучке..", "параллельной открытой прокладке", "высоты прокладки, "выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки".

ИИИ? где там наше противоречие :)?

просто на 10 объектах мы совместно прокладывали кабеля видеонаблюдения, ОПС и СКС все в одном лотке правда с разделением на пучки, Единственный минус- ребята ОПС не привыкли к порядку и для того чтобы найти провод начинают извращатся- нет чтобы посмотреть бирки- они продергивают кабель... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Общие требования - по ПУЭ.

Объекты данного вида не являются электроустановкой и действие ПУЭ на них не распространяется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же указал:

Общие требования
Т.е.: выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки, прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог, питание электроприемников, защиту электрических цепей системы пожарной сигнализации... необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.

 

действие ПУЭ на них не распространяется
Т.е. в ОПС нет приемников электрической энергии? :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. в ОПС нет приемников электрической энергии? :)

Приемники есть, но ПУЭ на них не распространяется. Точно так же, как не распространяется ПУЭ на устройство телевизора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От части все же касается и самих электроприемников:

Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

 

Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям корон

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Связной (С) не надо путать ... даже если ориентироваться на ПУЭ то : ЛВС, ОПС, телефония, радиофикация- слаботочные системы, одна категория, ложить и класть :) в один канал можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я и не путаю.

Я же указал:

Общие требования

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.