Jump to content

ЛВС и пожарная сигнализация


Recommended Posts

Posted

Коллеги!

Подскажите пожалуйста какой-либо нормативный документ, который разрешает (или наоборот запрещает) прокладывать кабели ethernet в непосредственной близости от проводов пожарной сигнализации.

 

Спасибо.

Posted

Такого регламента нет. и то и другое слаботочка прокладывать возможно даже в одном канале... этим активно пользуются сами товарищи ОПСники...

PS причем если мы по ихним поведем- запрещено, мы им задали вопросс- они на основании документов, мы каких? они не смогли ответить, единственное - это наш кабель канал, только мы тут можем класть кабель. Этот инцидент был раздут специально когда они в наш лоток накидали своей лапши причем не спрашивая и именно накидали... мы тут-же в ихнее уёбище(заметьте они редко используют канальную фурнитуру) засунули 4 куска-отрезка кабеля.. они сами пришли на разборки :) -поймали на живца...

Posted

Общие требования - по ПУЭ.

Есть ограничения вида "совместной прокладки цепей разного напряжения в трубе, рукаве, коробе, пучке..", "параллельной открытой прокладке", "высоты прокладки, "выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки".

 

Posted
Общие требования - по ПУЭ.

Есть ограничения вида "совместной прокладки цепей разного напряжения в трубе, рукаве, коробе, пучке..", "параллельной открытой прокладке", "высоты прокладки, "выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки".

ИИИ? где там наше противоречие :)?

просто на 10 объектах мы совместно прокладывали кабеля видеонаблюдения, ОПС и СКС все в одном лотке правда с разделением на пучки, Единственный минус- ребята ОПС не привыкли к порядку и для того чтобы найти провод начинают извращатся- нет чтобы посмотреть бирки- они продергивают кабель... :)

Posted

Я же указал:

Общие требования
Т.е.: выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки, прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог, питание электроприемников, защиту электрических цепей системы пожарной сигнализации... необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.

 

действие ПУЭ на них не распространяется
Т.е. в ОПС нет приемников электрической энергии? :)

 

Posted
Т.е. в ОПС нет приемников электрической энергии? :)

Приемники есть, но ПУЭ на них не распространяется. Точно так же, как не распространяется ПУЭ на устройство телевизора.

Posted

От части все же касается и самих электроприемников:

Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

 

Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям корон

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям

Posted

Связной (С) не надо путать ... даже если ориентироваться на ПУЭ то : ЛВС, ОПС, телефония, радиофикация- слаботочные системы, одна категория, ложить и класть :) в один канал можно.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.