Коллеги!

Подскажите пожалуйста какой-либо нормативный документ, который разрешает (или наоборот запрещает) прокладывать кабели ethernet в непосредственной близости от проводов пожарной сигнализации.

 

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такого регламента нет. и то и другое слаботочка прокладывать возможно даже в одном канале... этим активно пользуются сами товарищи ОПСники...

PS причем если мы по ихним поведем- запрещено, мы им задали вопросс- они на основании документов, мы каких? они не смогли ответить, единственное - это наш кабель канал, только мы тут можем класть кабель. Этот инцидент был раздут специально когда они в наш лоток накидали своей лапши причем не спрашивая и именно накидали... мы тут-же в ихнее уёбище(заметьте они редко используют канальную фурнитуру) засунули 4 куска-отрезка кабеля.. они сами пришли на разборки :) -поймали на живца...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Общие требования - по ПУЭ.

Есть ограничения вида "совместной прокладки цепей разного напряжения в трубе, рукаве, коробе, пучке..", "параллельной открытой прокладке", "высоты прокладки, "выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Общие требования - по ПУЭ.

Есть ограничения вида "совместной прокладки цепей разного напряжения в трубе, рукаве, коробе, пучке..", "параллельной открытой прокладке", "высоты прокладки, "выбор видов электропроводки, проводов, кабелей и способов их прокладки".

ИИИ? где там наше противоречие :)?

просто на 10 объектах мы совместно прокладывали кабеля видеонаблюдения, ОПС и СКС все в одном лотке правда с разделением на пучки, Единственный минус- ребята ОПС не привыкли к порядку и для того чтобы найти провод начинают извращатся- нет чтобы посмотреть бирки- они продергивают кабель... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Общие требования - по ПУЭ.

Объекты данного вида не являются электроустановкой и действие ПУЭ на них не распространяется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я же указал:

Общие требования
Т.е.: выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки, прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог, питание электроприемников, защиту электрических цепей системы пожарной сигнализации... необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.

 

действие ПУЭ на них не распространяется
Т.е. в ОПС нет приемников электрической энергии? :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Т.е. в ОПС нет приемников электрической энергии? :)

Приемники есть, но ПУЭ на них не распространяется. Точно так же, как не распространяется ПУЭ на устройство телевизора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

От части все же касается и самих электроприемников:

Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

 

Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям корон

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям

Share this post


Link to post
Share on other sites

Связной (С) не надо путать ... даже если ориентироваться на ПУЭ то : ЛВС, ОПС, телефония, радиофикация- слаботочные системы, одна категория, ложить и класть :) в один канал можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this