zulu_radist Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Уважаемый ALL прошу помощи, в наличии несколько свитчей LS 6224 Alcatel. Не могу понять где я делаю ошибку при создании управляемого вилана. Схема сети следующая - PC роутер -> DES3028 -> LS6224. Тег управляемого вилана 210. Раньше вместо LS6224 стоял 3526 проблем не возникало. Пример конфигурирования LS6224: interface range ethernet g(1-2) switchport trunk allowed vlan add 210 exit interface vlan 210 ip address 172.17.210.3 255.255.255.0 exit ip default-gateway 172.17.210.1 Что еще надо? P.S. что еще означают ch(1-8)? Изменено 17 февраля, 2010 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Уважаемый ALL прошу помощи, в наличии несколько свитчей LS 6224 Alcatel. Не могу понять где я делаю ошибку при создании управляемого вилана. Давайте писать честно: украл/купил краденое. Схема сети следующая - PC роутер -> DES3028 -> LS6224.Тег управляемого вилана 210. Раньше вместо LS6224 стоял 3526 проблем не возникало. Пример конфигурирования LS6224: interface range ethernet g(1-2) switchport trunk allowed vlan add 210 exit interface vlan 210 ip address 172.17.210.3 255.255.255.0 exit ip default-gateway 172.17.210.1 Что еще надо? P.S. что еще означают ch(1-8)? switchport trunk allowed vlan add 210 - эта команда должна была выдать ошибку, если у вас порт не в режиме tunk. Надо бы почитать документацию, но где же ее взять на подозрительным образом полученные коммутаторы: switchport mode trunk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Уважаемый ALL прошу помощи, в наличии несколько свитчей LS 6224 Alcatel. Не могу понять где я делаю ошибку при создании управляемого вилана. Давайте писать честно: украл/купил краденое. Схема сети следующая - PC роутер -> DES3028 -> LS6224.Тег управляемого вилана 210. Раньше вместо LS6224 стоял 3526 проблем не возникало. Пример конфигурирования LS6224: interface range ethernet g(1-2) switchport trunk allowed vlan add 210 exit interface vlan 210 ip address 172.17.210.3 255.255.255.0 exit ip default-gateway 172.17.210.1 Что еще надо? P.S. что еще означают ch(1-8)? switchport trunk allowed vlan add 210 - эта команда должна была выдать ошибку, если у вас порт не в режиме tunk. Надо бы почитать документацию, но где же ее взять на подозрительным образом полученные коммутаторы: switchport mode trunk Куплено на сером рынке, не скрываю. Порты естественно переведены в режим trunk, я просто вывел не весь список введенных мною команд. До этого работал c Edge-core, CLI схожий. По делу есть ответ? Изменено 17 февраля, 2010 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Куплено на сером рынке, не скрываю. Порты естественно переведены в режим trunk, я просто вывел не весь список введенных мною команд. До этого работал c Edge-core, CLI схожий. По делу есть ответ? Если видеть только голову пациента, сложно сказать есть ли у него переломы рук. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Куплено на сером рынке, не скрываю. Порты естественно переведены в режим trunk, я просто вывел не весь список введенных мною команд. До этого работал c Edge-core, CLI схожий. По делу есть ответ? Если видеть только голову пациента, сложно сказать есть ли у него переломы рук. Понял. Свитч уже в работе поэтому чтобы снять конф придется сходить к нему физически :). Через 10 минут скину.Причиной может быть то что я вывел гигабитные порты из дефаулт вилана 1 ? Изменено 17 февраля, 2010 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Куплено на сером рынке, не скрываю. Порты естественно переведены в режим trunk, я просто вывел не весь список введенных мною команд. До этого работал c Edge-core, CLI схожий. По делу есть ответ? Если видеть только голову пациента, сложно сказать есть ли у него переломы рук. Понял. Свитч уже в работе поэтому чтобы снять конф придется сходить к нему физически :). Через 10 минут скину.Причиной может быть то что я вывел гигабитные порты из дефаулт вилана 1 ? нет не может. Приведите результат: show interfaces switchport ethernet g1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Centr> enable Centr# sh running-config interface range ethernet g(1-4) description 1 exit interface range ethernet g(1-4) switchport mode trunk exit vlan database vlan 11-17,210,230 exit interface range ethernet e(1-24) switchport access vlan 13 exit interface range ethernet g(1-4) switchport trunk allowed vlan add 13 exit interface range ethernet g(1-4) switchport trunk native vlan 210 exit interface vlan 210 name management exit interface vlan 230 name service exit interface vlan 210 ip address 172.17.210.3 255.255.255.0 exit ip default-gateway 172.17.210.1 hostname Centr username admin password d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e level 15 encrypted Вот черт, откуда взялся switchport trunk native vlan 210... не вводил вроде бы Изменено 17 февраля, 2010 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nag-f Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Вот черт, откуда взялся switchport trunk native vlan 210... не вводил вроде бы мда... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Вот черт, откуда взялся switchport trunk native vlan 210... не вводил вроде бы мда... По-моему понял :) Невнимательность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulu_radist Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Да, все заработало :). Дело в том, что по практике (в длинках) я всегда выводил все VLAN из дефолтного. Тут тоже решил так сделать, но получилось только путем перевода портов g1-g4 сначала в нетегированный вилан, а потом проброса в тегированный, не думал что сохранил именно эту конфигурацию. Ну и получается это сгенерило вот это switchport trunk native vlan 210. Кстати для чего порты g3-g4 обозначенные на панели Down/Up? Похоже для стекирования. Изменено 17 февраля, 2010 пользователем zulu_radist Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telephonist Опубликовано 10 мая, 2010 · Жалоба Кстати для чего порты g3-g4 обозначенные на панели Down/Up? Похоже для стекирования. Да для стекирования, но если нет стека - используются как обычные порты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...